83 résultats trouvés

par Chris
27 mars 2018 07:44
Forum : RT 2012
Sujet : Foyer de salle de sport
Réponses : 8
Vues : 887

Re: Foyer de salle de sport

Réponse officielle de RT-Bâtiment : Si l'usage des locaux est de type "salle polyvalente", et étant donné que les "établissements sportifs" n'ont pas de locaux spécifiques "salles polyvalentes", vous pouvez ne pas la considérer dans le calcul réglementaire. Nous vous invitons cependant à tout mettre...
par Chris
07 mars 2018 12:09
Forum : RT 2012
Sujet : Chaufferie collective Gaz - biomasse avec stockage ECS
Réponses : 3
Vues : 510

Re: Chaufferie collective Gaz - biomasse avec stockage ECS

En même temps, est-ce vraiment un ballon de stockage "ECS" ? Il est avant l'échangeur de production ECS, certes, mais ne fait-il pas au final le boulot d'un ballon tampon "primaire" associé aux chaudières (ECS+chauffage) ?
par Chris
05 mars 2018 15:26
Forum : RT 2012
Sujet : Foyer de salle de sport
Réponses : 8
Vues : 887

Re: Foyer de salle de sport

Je suis d'accord pour l'usage proposé, pour la partie salle de danse. La partie "foyer" est plus difficile à faire rentrer dans cet usage, par contre... L'usage d'un foyer ne cadre pas dans les scenarii standardisés d'un usage "Établissement sportif municipal ou privé". La notion d'extension est d'a...
par Chris
01 mars 2018 15:06
Forum : RT 2012
Sujet : Foyer de salle de sport
Réponses : 8
Vues : 887

Re: Foyer de salle de sport

Malheureusement non... La salle existe déjà et s'appelle salle des sports. De plus, la salle près de 760 m² (dont 600 non chauffé...), et l'extension de la partie foyer ne fait que 60 m²... et il n'y a potentiellement que cette partie qui pourrait être assimilée à de la salle polyvalente. Ce foyer s...
par Chris
01 mars 2018 12:11
Forum : RT 2012
Sujet : Foyer de salle de sport
Réponses : 8
Vues : 887

Foyer de salle de sport

Bonjour, A votre avis, un foyer et office d'une salle de sports est-il à prendre en compte dans la RT2012 ? Dans les locaux à usage sportif, on ne trouve que "piscine", "gymnase" ou "zone spectateur" dans la calculette des débits BBIO. Je travaille actuellement sur une extension de salle des sports ...
par Chris
12 févr. 2018 08:47
Forum : RT 2012
Sujet : Apport Solaire Est/Ouest
Réponses : 7
Vues : 783

Re: Apport Solaire Est/Ouest

Il fait aussi simplement plus chaud dehors l'après-midi (quand le soleil frappe la façade Ouest) que le matin (quand il frappe la façade Est)...
par Chris
23 janv. 2018 11:04
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Réseau inaccessible
Réponses : 1
Vues : 387

Réseau inaccessible

Bonjour, J'ai un souci depuis le dernière mise à jour (ou celle d'avant, je ne sais pas trop), je n'ai plus accès au serveur de mon entreprise depuis pleiades... C'est plutôt ennuyeux pour les enregistrements des projets et les imports de fonds de plans, vu que nous ne travaillons pas sur poste loca...
par Chris
23 janv. 2018 10:26
Forum : Suggestions
Sujet : Fenêtre informations projet
Réponses : 1
Vues : 447

Fenêtre informations projet

Lorsque l'on créé un nouveau projet depuis l'interface principale pléiades, si l'on passe sur des logiciels tiers (par exemple pour aller chercher l'adresse du projet dans un fichier pdf), et que l'on revient sur pléiades, la fenêtre "informations sur le projet" passe en arrière plan. Cachée derrièr...
par Chris
22 déc. 2017 14:25
Forum : RT 2012
Sujet : Inertie, méthode forfaitaire et surface minimale de paroi
Réponses : 4
Vues : 1420

Re: Inertie, méthode forfaitaire et surface minimale de paro

Dans la règle THBât pour le classement de la paroi verticale, on trouve ça, tout de même : Lorsque la surface de mur est au moins égale à 0,9 fois la surface de plancher (maisons individuelles), murs de façade et pignon isolés par l’extérieur avec à l’intérieur J'aurais tendance à généraliser la rem...
par Chris
21 déc. 2017 15:39
Forum : Suggestions
Sujet : Nom des pièces
Réponses : 2
Vues : 725

Re: Nom des pièces

AHhhh ! Cool, merci !
par Chris
21 déc. 2017 15:00
Forum : Suggestions
Sujet : Nom des pièces
Réponses : 2
Vues : 725

Nom des pièces

Lorsque plusieurs pièces portent le même nom, la numérotation se fait automatiquement, c'est cool... mais... par exemple j'ai des bureaux, je marque bureau et je clique sur chaque bureau l'un après l'autre... J'obtiens : Bureau, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3... Serait-il possible d'avoir : Bureau 1, ...
par Chris
13 déc. 2017 18:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : P+C et DPE
Réponses : 18
Vues : 9145

Re: P+C et DPE

Je déterre un très vieux sujet...
Mais je n'arrive pas à trouver de résultat à la recherche "DPE" dans le forum, j'ai trouvé ce topic via "google".
Quand est il de camfie-DPE ?
Peut on faire un DPE valide et certifié via un logiciel IZUBA ?
par Chris
11 déc. 2017 11:27
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : SED PAC reversible
Réponses : 3
Vues : 1055

Re: SED PAC reversible

Tu fais du rafraichissement avec des radiateurs ??
par Chris
28 nov. 2017 16:45
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Impact aquarium
Réponses : 8
Vues : 1671

Re: Impact aquarium

Pour la chaleur, toute l'énergie consommée est diffusée sous forme de chaleur dans ta pièce, logiquement...
Pour les points d'inertie, par contre... Joker (+700kg ? :mrgreen: ) !
par Chris
27 nov. 2017 14:14
Forum : BIM
Sujet : Import depuis ARCHICAD 20
Réponses : 4
Vues : 1477

Re: Import depuis ARCHICAD 20

Bien noté...
ça ne vient donc pas de mon export, quelque part, ça me rassure !