La recherche a retourné 2535 résultats

par olivir
15 avr. 2024 19:15
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 4
Vues : 192

Re: Synthèse > Confort > Givoni

Bon, prenons un exemple avec une zone occupée 2600 h et les résultats suivants : Surchauf. seule Vitesse d'air Givoni Givoni m/s h. occ. % 1 0,5 2176 96,5 Pour moi, les heures de surchauffe, c'était (1-96.5/100)*2600 = 91 h. Mais tu dis que c'est 2176×(100/96.5-1) = 79. Votre tableau est pas super c...
par olivir
15 avr. 2024 09:53
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 4
Vues : 192

Re: Synthèse > Confort > Givoni

J'imaginais bien que c'était ça. Quand on demande le nombre d'heures de surchauffes selon Givoni, on doit donc faire (1-%/100)×Nb h. occ..
par olivir
11 avr. 2024 18:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 4
Vues : 192

Synthèse > Confort > Givoni

Bonjour, Il me semble qu'il y a un bug au niveau de cet affichage. Que je coche ou non la case "surchauffe", le nombre d'heures de confort (h. occ.) ne change pas, seul le % se modifie. Ou alors, je n'ai pas compris en quoi consistait la colonne h. occ. À noter que le % et les h. occ. coin...
par olivir
11 avr. 2024 15:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul partiel d'éclairement naturel
Réponses : 1
Vues : 95

Calcul partiel d'éclairement naturel

Bonjour, J'ai quelques projets assez grands sur lesquels j'oublie parfois une fenêtre ou deux, étourdi que je suis. Je suis alors obligé de relancer le calcul De Luminae en entier. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une évolution pour que l'outil vérifie d'abord s'il y a eu des changements et n'ef...
par olivir
10 avr. 2024 11:14
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Sortie Excel des autonomies
Réponses : 4
Vues : 2382

Re: Sortie Excel des autonomies

Bonjour,

L'export ALJ dispose de colonnes numérotées de 0 à 248. À quoi cela correspond-t-il ? Et la colonne Certivea (80% de la surface) ?
par olivir
08 avr. 2024 14:48
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : PAC air/eau et température de départ du chauffage
Réponses : 2
Vues : 132

Re: PAC air/eau et température de départ du chauffage

Oui, mais j'ai une chaudière gaz derrière pour remonter la température. Ça se passe comment dans ce cas ? je ne peux pas jouer avec la loi d'eau puisque la chaudière rattrape le "manque" en température.

PS : le §8.7 c'est la ventilation naturelle dans les règles Th-BCE.
par olivir
08 avr. 2024 11:28
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : PAC air/eau et température de départ du chauffage
Réponses : 2
Vues : 132

PAC air/eau et température de départ du chauffage

Bonjour, Les PAC air/eau ne peuvent pas toujours fournir une température de départ d'eau chaude constante toute l'année. La température du chauffage descend parfois rapidement en même temps que les degrés extérieurs. J'ai l'exemple d'une machine qui assure 54°C à partir de -4°C, mais 50°C entre -7 e...
par olivir
04 avr. 2024 16:35
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Graphiques // Configuration lignes
Réponses : 2
Vues : 153

Re: Graphiques // Configuration lignes

Oui, je peux avoir des graphiques avec une quarantaine de données quand je regarde, par exemple, quelle zone consomme quoi en éclairage. Bon, j'ai trouvé la solution, j'exporte le graphique vers un tableur.
par olivir
04 avr. 2024 09:34
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Graphiques // Configuration lignes
Réponses : 2
Vues : 153

Graphiques // Configuration lignes

Bonjour, Lorsqu'on crée une nouvelle configuration, Pléiades part toujours de la configuration par défaut. Ne pourrait-il pas garder la dernière configuration choisie ? Avant on pouvait modifier les configurations utilisées directement sans devoir en créer une nouvelle. Autre point : on n'a accès qu...
par olivir
20 mars 2024 19:13
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Bug sur rapport
Réponses : 3
Vues : 177

Re: Bug sur rapport

Bonjour Renaud, J'ai fait quelques test. Avec le modèle de rapport "*Rapport complet RT (Open Document)", je n'ai pas cette erreur. J'ai des modèles supplémentaires présents : "*Rapport complet RT (Open Document) - Copie " et "*Rapport complet RT (Open Document) - Copie (2)&...
par olivir
20 mars 2024 10:31
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Bug sur rapport
Réponses : 3
Vues : 177

Bug sur rapport

Bonjour, Un MOA vient de me faire découvrir un bug dans le "rapport complet RT". La Consommation énergie Primaire non renouvelable Max ne correspond pas à celle du RSET. En fait, dans le rapport, vous avez repris le Cep max au lieu du Cepnr max. Dans le rapport RT : Cep max = 69,2 Cepnr ma...
par olivir
20 mars 2024 09:13
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Carbone embarqué pour un projet RT Ex
Réponses : 4
Vues : 361

Carbone embarqué pour un projet RT Ex

Bonjour, Je travaille sur un projet soumis seulement à la RT Existant et pour lequel je réalise également des STD/SED. Il est aussi demandé d'évaluer le carbone embarqué des Produits de Construction et Equipements (PCE). Il y a-t-il un moyen d'obtenir cette évaluation sans devoir calculer une RT2012...
par olivir
19 mars 2024 09:50
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Arbres et environnement urbain
Réponses : 1
Vues : 119

Arbres et environnement urbain

Bonjour, Depuis que l'onglet environnement urbain est apparu, il n'est plus possible de positionner d'arbres sur des niveaux particuliers. Or je travaille sur un projet avec des niveaux de terrain différent, si bien qu'il serait pratique de disposer de cette option. Dois-je positionner tous mes arbr...
par olivir
16 mars 2024 10:44
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Impact du forfait de refroidissement
Réponses : 0
Vues : 117

Impact du forfait de refroidissement

Bonjour,

Peut-on récupérer quelque part l'impact du forfait de refroidissement sur le Bbio et le Cep voire le DH ?

Cordialement,