La recherche a retourné 39 résultats

par CyrilC
07 mai 2024 09:44
Forum : DPE
Sujet : Respect Ubat Audit Réglementaire
Réponses : 6
Vues : 400

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

Bonjour, Je reviens sur le respect du Ubat après travaux. Effectivement si Ubat<Ubat_base après travaux, un logo enveloppe performante est affiché dans le rapport. Si ce critère n'est pas respecté, le dépôt sur le site de l'Ademe est quand même possible. Ma question est la suivante : est-ce que mon ...
par CyrilC
15 avr. 2024 14:34
Forum : RT-Existant
Sujet : Fonds vert
Réponses : 4
Vues : 779

Re: Fonds vert

Bonjour, "On parle ici que d'une étude permettant de monter un dossier de subvention, une étude SED serait je pense trop longue et trop coûteuse pour la MOA par rapport à une simple RT Ex." Le problème est que les consommations "conventionnelles" n'intéressent pas beaucoup les ma...
par CyrilC
11 avr. 2024 16:50
Forum : DPE
Sujet : Respect Ubat Audit Réglementaire
Réponses : 6
Vues : 400

Re: Respect Ubat Audit Réglementaire

OK. Je ne connais pas la balise "caractéristiques travaux". Elle sera ajoutée à la prochaine version de Pleiades ? Log de calcul : CET AVERTISSEMENT SERA CONSIDERE COMME UNE ERREUR DANS LA PROCHAINE VERSION: un ou plusieurs travaux dans « travaux_collection » ne contiennent pas la balise '...
par CyrilC
27 mars 2024 11:45
Forum : DPE
Sujet : Suggestion Travaux Double Service
Réponses : 1
Vues : 146

Suggestion Travaux Double Service

Bonjour, Via les scenarios de travaux, il est indiqué "Si le générateur précédent fait l'ECS, il sera remplacé par un ballon électrique". Pourrait on avoir le choix de conserver le générateur existant pour assurer uniquement l'ECS ? Exemple : Je remplace mon chauffage central au gaz par un...
par CyrilC
25 mars 2024 09:40
Forum : DPE
Sujet : Respect Ubat Audit Réglementaire
Réponses : 6
Vues : 400

Respect Ubat Audit Réglementaire

Bonjour, Question pour Izuba. La nouvelle version de l'audit réglementaire applicable au 1er Avril stipule que le Ubat après travaux devra être inférieur au Ubat base. Est-ce qu'il y aura un contrôle supplémentaire lors de la transmission au site de l'Ademe empêchant le transfert si ce critère n'est...
par CyrilC
19 mars 2024 16:59
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Extrapolation Impact VRV
Réponses : 1
Vues : 221

Extrapolation Impact VRV

Bonjour, Sur la base Inies, il existe une fiche collective pour les unités extérieures de VRV au R410a. Dans les documents, on peut télécharger un fichier Excel "Extrapolation Rules". Après avoir complété les informations de mon projet "Puissance/SCOP etc..." j'obtiens ce qui sem...
par CyrilC
15 mars 2024 11:24
Forum : RT 2012
Sujet : Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon
Réponses : 9
Vues : 11513

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

J'ai posé la question au CSTB, voici notre échange. "Rappel de votre remarque : Bonjour, Pourriez vous rajouter dans une FAQ, par exemple la FAQ RE2020 39, une phrase EXPLICITE concernant la possibilité ou non d'installer des CESI en thermosiphon en RE2020 ? J'ai du mal à trouver une justificat...
par CyrilC
13 mars 2024 09:34
Forum : RT 2012
Sujet : Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon
Réponses : 9
Vues : 11513

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Bonjour, J'ai un client qui souhaite installer un CESI Monobloc en thermosiphon sur une maison RE2020. Je n'ai pas vu de titre V à ce jour pour la RE2020. Je lui explique que c'est soit circulation forcée pour son CESI soit chauffe-eau thermodynamique parce que les systèmes solaires en thermosiphon ...
par CyrilC
26 févr. 2024 16:46
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide
Réponses : 4
Vues : 518

Re: Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai reçu un plan de distribution, pour le moment fictif, qui va me permettre de réduire les besoins d'éclairage en déclarant de la circulation etc... Sur d'autres projets, j'ai des besoins d'éclairage entre 35 et 50 points max, ce qui me permet d'avoir un Bbio limi...
par CyrilC
16 févr. 2024 14:57
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide
Réponses : 4
Vues : 518

Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Bonjour, J'ai un projet de bâtiment de bureaux livré sans système de chauffage et sans aménagement intérieur. L'aménagement sera fait par le futur locataire. L'article 45 de la RE indique que le bâtiment doit respecter les indicateurs Bbio, Ic_construction et DH. Comment calculer les besoins d'éclai...
par CyrilC
17 janv. 2024 12:20
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Définition d'une extension en RE2020
Réponses : 1
Vues : 245

Définition d'une extension en RE2020

Bonjour, Je remarque l'ajout d'une phrase entre les versions RT2012 et RE2020 sur la fiche d'application Extension. "Exemples : - Est considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant » soumise à la réglementation environnementale 2020 : o Une partie de bâtiment construite créant de nouve...
par CyrilC
10 janv. 2024 11:37
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Surface Bâtiment Existant
Réponses : 2
Vues : 262

Surface Bâtiment Existant

Bonjour, Sur un projet tertiaire j'ai à la fois une extension et la fermeture d'un préau existant. En page 5 de la fiche d'application Extension nouvelle d'un bâtiment existant, il est écrit : "La surface des locaux existants correspond à la partie existante avant travaux (y compris locaux fais...
par CyrilC
19 déc. 2023 15:21
Forum : Bistrot
Sujet : Data Surfaces Vue 3D
Réponses : 1
Vues : 344

Data Surfaces Vue 3D

Bonjour,

Pourriez vous ajouter comme "Propriétés" dans la Vue 3D la surface des parois sélectionnées ?

Merci.
par CyrilC
17 nov. 2023 12:03
Forum : DPE
Sujet : Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec
Réponses : 4
Vues : 382

Re: Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec

Bonjour,
Merci de votre retour.
C'est justement après la lecture de ce chapitre 9 que j'ai fais le post, étonné de ne rien trouver pour l'émission mixte avec des pompes à chaleur...
par CyrilC
16 nov. 2023 17:12
Forum : DPE
Sujet : Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec
Réponses : 4
Vues : 382

Re: Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec

Bonjour, Quand je dis "besoins couverts par la PAC Air/Air dans les chambres", je fais l'analogie avec la RE2020 et l'émission mixte. En RE2020, on a un "ratio temporel" qui permet de couvrir une partie des besoins de la zone Nuit avec le Split du séjour (ratio 45% / 55% suivant ...