La recherche a retourné 39 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 07 mai 2024 09:44
- Forum : DPE
- Sujet : Respect Ubat Audit Réglementaire
- Réponses : 6
- Vues : 414
Re: Respect Ubat Audit Réglementaire
Bonjour, Je reviens sur le respect du Ubat après travaux. Effectivement si Ubat<Ubat_base après travaux, un logo enveloppe performante est affiché dans le rapport. Si ce critère n'est pas respecté, le dépôt sur le site de l'Ademe est quand même possible. Ma question est la suivante : est-ce que mon ...
- 15 avr. 2024 14:34
- Forum : RT-Existant
- Sujet : Fonds vert
- Réponses : 4
- Vues : 781
Re: Fonds vert
Bonjour, "On parle ici que d'une étude permettant de monter un dossier de subvention, une étude SED serait je pense trop longue et trop coûteuse pour la MOA par rapport à une simple RT Ex." Le problème est que les consommations "conventionnelles" n'intéressent pas beaucoup les ma...
- 11 avr. 2024 16:50
- Forum : DPE
- Sujet : Respect Ubat Audit Réglementaire
- Réponses : 6
- Vues : 414
Re: Respect Ubat Audit Réglementaire
OK. Je ne connais pas la balise "caractéristiques travaux". Elle sera ajoutée à la prochaine version de Pleiades ? Log de calcul : CET AVERTISSEMENT SERA CONSIDERE COMME UNE ERREUR DANS LA PROCHAINE VERSION: un ou plusieurs travaux dans « travaux_collection » ne contiennent pas la balise '...
- 27 mars 2024 11:45
- Forum : DPE
- Sujet : Suggestion Travaux Double Service
- Réponses : 1
- Vues : 148
Suggestion Travaux Double Service
Bonjour, Via les scenarios de travaux, il est indiqué "Si le générateur précédent fait l'ECS, il sera remplacé par un ballon électrique". Pourrait on avoir le choix de conserver le générateur existant pour assurer uniquement l'ECS ? Exemple : Je remplace mon chauffage central au gaz par un...
- 25 mars 2024 09:40
- Forum : DPE
- Sujet : Respect Ubat Audit Réglementaire
- Réponses : 6
- Vues : 414
Respect Ubat Audit Réglementaire
Bonjour, Question pour Izuba. La nouvelle version de l'audit réglementaire applicable au 1er Avril stipule que le Ubat après travaux devra être inférieur au Ubat base. Est-ce qu'il y aura un contrôle supplémentaire lors de la transmission au site de l'Ademe empêchant le transfert si ce critère n'est...
- 19 mars 2024 16:59
- Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
- Sujet : Extrapolation Impact VRV
- Réponses : 1
- Vues : 223
Extrapolation Impact VRV
Bonjour, Sur la base Inies, il existe une fiche collective pour les unités extérieures de VRV au R410a. Dans les documents, on peut télécharger un fichier Excel "Extrapolation Rules". Après avoir complété les informations de mon projet "Puissance/SCOP etc..." j'obtiens ce qui sem...
- 15 mars 2024 11:24
- Forum : RT 2012
- Sujet : Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon
- Réponses : 9
- Vues : 11515
Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon
J'ai posé la question au CSTB, voici notre échange. "Rappel de votre remarque : Bonjour, Pourriez vous rajouter dans une FAQ, par exemple la FAQ RE2020 39, une phrase EXPLICITE concernant la possibilité ou non d'installer des CESI en thermosiphon en RE2020 ? J'ai du mal à trouver une justificat...
- 13 mars 2024 09:34
- Forum : RT 2012
- Sujet : Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon
- Réponses : 9
- Vues : 11515
Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon
Bonjour, J'ai un client qui souhaite installer un CESI Monobloc en thermosiphon sur une maison RE2020. Je n'ai pas vu de titre V à ce jour pour la RE2020. Je lui explique que c'est soit circulation forcée pour son CESI soit chauffe-eau thermodynamique parce que les systèmes solaires en thermosiphon ...
- 26 févr. 2024 16:46
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide
- Réponses : 4
- Vues : 520
Re: Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai reçu un plan de distribution, pour le moment fictif, qui va me permettre de réduire les besoins d'éclairage en déclarant de la circulation etc... Sur d'autres projets, j'ai des besoins d'éclairage entre 35 et 50 points max, ce qui me permet d'avoir un Bbio limi...
- 16 févr. 2024 14:57
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide
- Réponses : 4
- Vues : 520
Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide
Bonjour, J'ai un projet de bâtiment de bureaux livré sans système de chauffage et sans aménagement intérieur. L'aménagement sera fait par le futur locataire. L'article 45 de la RE indique que le bâtiment doit respecter les indicateurs Bbio, Ic_construction et DH. Comment calculer les besoins d'éclai...
- 17 janv. 2024 12:20
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Définition d'une extension en RE2020
- Réponses : 1
- Vues : 245
Définition d'une extension en RE2020
Bonjour, Je remarque l'ajout d'une phrase entre les versions RT2012 et RE2020 sur la fiche d'application Extension. "Exemples : - Est considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant » soumise à la réglementation environnementale 2020 : o Une partie de bâtiment construite créant de nouve...
- 10 janv. 2024 11:37
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Surface Bâtiment Existant
- Réponses : 2
- Vues : 266
Surface Bâtiment Existant
Bonjour, Sur un projet tertiaire j'ai à la fois une extension et la fermeture d'un préau existant. En page 5 de la fiche d'application Extension nouvelle d'un bâtiment existant, il est écrit : "La surface des locaux existants correspond à la partie existante avant travaux (y compris locaux fais...
- 19 déc. 2023 15:21
- Forum : Bistrot
- Sujet : Data Surfaces Vue 3D
- Réponses : 1
- Vues : 345
Data Surfaces Vue 3D
Bonjour,
Pourriez vous ajouter comme "Propriétés" dans la Vue 3D la surface des parois sélectionnées ?
Merci.
Pourriez vous ajouter comme "Propriétés" dans la Vue 3D la surface des parois sélectionnées ?
Merci.
- 17 nov. 2023 12:03
- Forum : DPE
- Sujet : Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec
- Réponses : 4
- Vues : 383
Re: Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec
Bonjour,
Merci de votre retour.
C'est justement après la lecture de ce chapitre 9 que j'ai fais le post, étonné de ne rien trouver pour l'émission mixte avec des pompes à chaleur...
Merci de votre retour.
C'est justement après la lecture de ce chapitre 9 que j'ai fais le post, étonné de ne rien trouver pour l'émission mixte avec des pompes à chaleur...
- 16 nov. 2023 17:12
- Forum : DPE
- Sujet : Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec
- Réponses : 4
- Vues : 383
Re: Installation - PAC Air/Air et Appoint Elec
Bonjour, Quand je dis "besoins couverts par la PAC Air/Air dans les chambres", je fais l'analogie avec la RE2020 et l'émission mixte. En RE2020, on a un "ratio temporel" qui permet de couvrir une partie des besoins de la zone Nuit avec le Split du séjour (ratio 45% / 55% suivant ...