La recherche a retourné 57 résultats

par ECEIE
19 juil. 2017 10:28
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Coût d'exploitation et tarif énergie
Réponses : 4
Vues : 10852

Coût d'exploitation et tarif énergie

Bonjour Concernant le cout d'exploitation en en STD Il est possible d’insérer des tarifs énergie par poste mais uniquement au niveau projet. néanmoins dans opération mixte je vais avoir des abonnements différent et donc tarif différent différents. (tarif heure pleine heure creuses pour des logements...
par ECEIE
07 juil. 2017 13:56
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Saisie des toiture / 4 pans incinés / inclinaison différente
Réponses : 2
Vues : 9200

Saisie des toiture / 4 pans incinés / inclinaison différente

Bonjour Je travaille sur une rénovation de maison ancienne de centre bourg avec 4 pentes inclinés ( 2 à 2) et avec des pentes différentes. En faisant ma saisie alcyone je rencontre un problème au niveau toiture et qui m’a amené à me poser des questions. Tout d’abord j’ai un dératellement de 1 m part...
par ECEIE
29 avr. 2014 11:19
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scenario, zone, pièces
Réponses : 3
Vues : 9571

Re: Scenario, zone, pièces

Ok j'avais donc bien compris le principe. Maintenant j'ai tellement de pièce différentes et pas assez de zone que j'ai du faire des choix. j'ai donc pris plusieurs échantillons de pièces isolées et différentes qui représentent des endroits différents du bâtiment auxquelles j'ai affecté une zone à ch...
par ECEIE
29 avr. 2014 10:11
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scenario, zone, pièces
Réponses : 3
Vues : 9571

Scenario, zone, pièces

Bonjour voilà j'effectue une simulation sur un bâtiment de bureaux, par principe je modélise chaque pièces de mon bâtiment afin d'avoir le plus de détails possible. Mais le nombre de bureaux est supérieur aux nombres de zones possible dans pléiade. j'affecte donc une zone à plusieurs pièces qui on l...
par ECEIE
14 déc. 2010 10:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation naturelle par ouverture de baie
Réponses : 1
Vues : 5562

Ventilation naturelle par ouverture de baie

Bonjour, J'effectue actuellement une simulation sur le réfectoire d'une école très exposé au sud avec de très grandes surfaces vitrées. La ventilation est une centrale de traitement d'air avec échangeur. Problème se bâtiment surchauffe. Je doit donc prendre en compte une ventilation naturelle par ou...
par ECEIE
06 janv. 2010 16:59
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : aeration par ouverture de fenêtre
Réponses : 3
Vues : 8832

aeration par ouverture de fenêtre

Bonjour à tous, Meilleurs vœux à tous le monde... Petite question : Comment faites vous pour simuler l'ouverture d'une fenêtre l'été pour rafraichir une zone ? Pour ma part, j'utilise simplement la formule Débit = Surface x Vitesse en prenant une vitesse d'air de 0.2m/s (vitesse d'air "ambiant&...
par ECEIE
25 nov. 2008 17:26
Forum : Bistrot
Sujet : Mur capteur / trombe
Réponses : 1
Vues : 8274

j'ai fait une fois, une simulation pour choisir entre un mur trombe et un mur capteur. donc au résultat, le mur trombe était "légerement" plus performant, sans doute à cause de la convection supplémentaire. mais on est resté sur un mur capteur, car moins de tracas (gestion des clapets, tra...
par ECEIE
20 nov. 2008 08:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : reduction surface vitrée pour surchauffe
Réponses : 2
Vues : 6170

çà doit être ça effectivement, d'autant qu'une grosse partie du pourcentage d'inconfort provient de la puissance dissipée et non pas des apports solaires directs.

Merci
par ECEIE
18 nov. 2008 17:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : reduction surface vitrée pour surchauffe
Réponses : 2
Vues : 6170

reduction surface vitrée pour surchauffe

Bonjour à tous, voici mon problème du jour. Dans un immeuble avec une surface vitrée très importante, je souhaiterais réduire les surchauffes. 1ère hypothèse, je diminue les surfaces vitrées, résultat -> j'ai encore plus de surchauffes :wink: . Bizarre qu'en pensez vous ? , Pour info, les vitrages s...
par ECEIE
15 oct. 2008 09:07
Forum : Bistrot
Sujet : Différe ce simulation-réalité
Réponses : 1
Vues : 7375

Différe ce simulation-réalité

Bonjour à tous

Vous est-il déjà arrivé pour un projet que la simulation ne corresponde pas à la réalité ?

Cela ne nous est pas encore arrivé, mais avez vous eu des cas litigieux? si oui, comment la simulation TD est-elle traitée au niveau juridique?

Je crois que j'ai cassé l'ambiance :(
par ECEIE
03 oct. 2008 19:27
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation mur trombe
Réponses : 2
Vues : 6922

ok, c'est ce je faisais de toute façon
par ECEIE
03 oct. 2008 19:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : modelisation poele a bois
Réponses : 3
Vues : 9698

le but dans ma simulation n'est pas de connaître la consommation (ou besoins de chauffage) mais si avec un poêle on peut chauffer une maison sans appoint
par ECEIE
03 oct. 2008 19:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : puissance chauf/climl
Réponses : 6
Vues : 11509

OK pour le dimensionnement de la chaudière, il faut bien sûr le calculer avec les températures de bases. Mais dans le cas précédent, pléiade affichait une puissance de 10kW pour maintenir 18°C. J'ai fait une autre simulation sans Consigne de thermostat mais avec une puissance dissipé de 3000W. et la...
par ECEIE
02 oct. 2008 15:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : puissance chauf/climl
Réponses : 6
Vues : 11509

Question subsidiaire

Avec une consigne de t° d'environ 18°, pleiade me dit que les besoins de puissance au petit matin sont de 11kW. OK Seulement, avec un scénario de pss dissipé de 3000W répartie dans la maison avec ventil et tout et tout, j'arrive à avoir une t° 18 partout. Qu'en pensez vous ? Je partirais quand même ...