La recherche a retourné 24 résultats

par arbor-sens
24 août 2018 16:29
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : shadow box
Réponses : 5
Vues : 11905

Re: shadow box

bonjour, j'ai un autre projet avec le même type de paroi (voir schéma en coupe joint). pour être plus juste thermiquement, je pense saisir la partie vitrée+lame d'air de la shadow box comme une pièce fictive et l'isolant dans la façade de la pièce existante. cela va rajouter une pièce pour chaque ba...
par arbor-sens
08 sept. 2017 14:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : mur solaire
Réponses : 6
Vues : 12982

Re: mur solaire

Bonjour,
Effectivement, il y avait une erreur de saisie dans le scénario avec le mur.
J'avais gardé la ventilation externe en plus de la ventilation interne.
Par contre, l'autre simulation était bonne.

Merci pour votre aide
Claire SIMONET
par arbor-sens
08 sept. 2017 11:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : mur solaire
Réponses : 6
Vues : 12982

Re: mur solaire

Bonjour, J'utilise effectivement la ventilation simplifiée. Je vais regarder pour la méthode que vous proposez. J'ai fait 2 modèles sans ventilation forcée : un en conservant la zone sans le scénario de ventilation interne et un en supprimant la zone et en modifiant la paroi extérieure de la halle. ...
par arbor-sens
08 sept. 2017 10:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : mur solaire
Réponses : 6
Vues : 12982

Re: mur solaire

Bonjour, J'utilise très peu les graphiques experts. En comparant la température de l'air du fichier météo et la température résultante de la zone mur, on constate que la température du mur est supérieure (cf. image en pièce jointe). Par contre, je ne sais pas comment saisir le bypass de cette ventil...
par arbor-sens
08 sept. 2017 09:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : mur solaire
Réponses : 6
Vues : 12982

mur solaire

Bonjour, Nous travaillons sur un projet de laboratoire de recherche. Celui-ci comprend un mur solaire en façade Ouest. Celui-ci permet de préchauffer l'air entrant dans la halle d'essai. J'avais discuté de ce système en APS avec un de vos collaborateurs, la meilleure manière pour nous était de prend...
par arbor-sens
05 sept. 2017 07:40
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : récupération d'énergie sur four
Réponses : 1
Vues : 7170

récupération d'énergie sur four

Bonjour, Nous travaillons sur un projet de laboratoire de recherche. Actuellement, l’eau de process alimentant les fours de la halle d’essai (eau chauffée par une récupération sur les fumées des fours) est refroidie par un aérorefroidisseur extérieur. Le BET Fluides a prévu de mettre en place un aér...
par arbor-sens
13 avr. 2017 13:15
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : influence lame d'air
Réponses : 1
Vues : 6229

influence lame d'air

bonjour, nous avons un projet en cours avec un mur solaire qui comprend une lame d'air. nous voulons tester l'influence de la ventilation à l'intérieur de cette lame d'air. j'ai lancé 2 calculs STD avec une composition de paroi identique à l'exception de la lame d'air qui est ventilée ou non. le cal...
par arbor-sens
05 avr. 2017 11:13
Forum : RT 2012
Sujet : erreur article 18
Réponses : 3
Vues : 9778

Re: erreur article 18

bonjour, merci de votre retour. les 2 circulations en contact sont effectivement dans 2 zones différentes: une accueille des bureaux et l'autre de l'hébergement. je peux modifier la composition de paroi pour respecter l'exigence de cet article. cela ne me paraît pas très utile car les 2 circulations...
par arbor-sens
04 avr. 2017 17:54
Forum : RT 2012
Sujet : erreur article 18
Réponses : 3
Vues : 9778

erreur article 18

bonjour, je suis en train de réaliser une étude RT2012 pour un bâtiment dédié à l'accueil des parents sur le site d'un hôpital que j'ai assimilé à un hôtel. le résultat du calcul RT2012 m'indique une non conformité sur l'article 18. je ne comprends pas car les cloisons citées sont entre 2 circulatio...
par arbor-sens
15 mars 2017 12:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : shadow box
Réponses : 5
Vues : 11905

Re: shadow box

bonjour,
merci de votre retour.
pour calculer le pourcentage de partie opaque, on divise la surface de paroi opaque par la surface totale de la baie? ou le calcul est plus subtil que cela? (il faut tenir compte des 71% de vitrage de la baie recommandés)

cordialement
Claire SIMONET
par arbor-sens
15 mars 2017 11:28
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : shadow box
Réponses : 5
Vues : 11905

shadow box

bonjour, je travaille sur un projet où les architectes ont dessiné des façades avec des "shadow box". principe (extérieur vers intérieur) = une vitre / une lame d'air / un panneau sandwich isolant la "shadow box" est associée à une menuiserie, elle est située au-dessus (voir pers...
par arbor-sens
08 juin 2015 17:02
Forum : RT 2012
Sujet : Extension RT2012
Réponses : 12
Vues : 25397

Re: Extension RT2012

bonjour,
nous avons un projet de groupe scolaire avec une extension sur un bâtiment existant.
dans celui-ci se trouve le local CTA, je pensait indiquer la partie existante en espace tampon mais d'après vos remarques, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas le zoner.

cordialement
Claire Simonet
par arbor-sens
29 mai 2015 10:58
Forum : RT 2012
Sujet : Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nulles
Réponses : 7
Vues : 16571

Re: Erreur débits de ventilation nuls avec puissances non nu

bonjour, j'ai la même erreur pour un projet de groupe scolaire avec une ventilation double flux. la une puissance indiquée pour la CTA est rentrée en occupation et en inoccupation pour la reprise et le soufflage. j'ai plusieurs types de bouches (dont les débits sont rentrés en fonction des caractéri...
par arbor-sens
17 févr. 2014 09:57
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : fichier récapitulatif et détermination de la puissance
Réponses : 27
Vues : 54497

Re: fichier récapitulatif et détermination de la puissance

Bonjour,
Pour dimensionner la puissance de chauffage, selon la méthode citée par Renaud, il faut prendre en compte les scénarios de ventilation?

Cordialement
Claire Thiollier
par arbor-sens
27 janv. 2014 12:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bilan déperditions
Réponses : 18
Vues : 24312

Re: Bilan déperditions

bonjour,
merci pour votre retour.
j'ai vérifié l'ensemble des compositions et menuiseries, l'onglet RT est bien renseigné.
du coup, je suis perplexe.

Cordialement