34 résultats trouvés

par TOBIE
28 oct. 2010 12:28
Forum : Suggestions
Sujet : À propos de U
Réponses : 4
Vues : 3060

Re: À propos de U

Effectivement, ca éviterai, notamment pour les compositions multiples, de devoir rechercher les compositions et de calculer les U suivant les pondérations.

Très bonne idée olivir.
par TOBIE
22 oct. 2010 11:35
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Taux d'inconfort Vs zone de Brager
Réponses : 3
Vues : 2872

Re: Taux d'inconfort Vs zone de Brager

Bonjour,

J'observe la même chose. Parfois le taux d'inconfort est bon à la différence de Brager.

Pour ma part je n'utilise plus que Brager...
par TOBIE
17 sept. 2010 08:37
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : survitrage
Réponses : 9
Vues : 6175

Re: survitrage

Bonjour,

C'est pas moi qui ai posé la question mais merci pour l'info Olivir
par TOBIE
10 sept. 2010 08:29
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : catalogue des ponts thermiques
Réponses : 8
Vues : 4062

Re: catalogue des ponts thermiques

Bonjour,

pour des ponts thermiques de ce type je n'ai pas n'ai pas trouvé de valeurs tabulées. Du coup je travaille avec des logiciels spécifiques type Conducteo, Therm pour les calculer.

Cordialement,
par TOBIE
12 août 2010 14:58
Forum : Suggestions
Sujet : masque solaire d'une toiture inclinée
Réponses : 5
Vues : 3877

Re: masque solaire d'une toiture inclinée

Merci pour la réponse. En fait pour des parois verticales, on peut les visualiser. Il suffit ensuite de les recopier sur le diagramme solaire. Le soucis est pour une toiture inclinée ou on ne peut pas le visualiser... Est ce possible (comme pour les murs) de pouvoir a moins la visualiser? Merci encore
par TOBIE
12 août 2010 13:20
Forum : Suggestions
Sujet : masque solaire d'une toiture inclinée
Réponses : 5
Vues : 3877

masque solaire d'une toiture inclinée

Bonjour, Ayant un chauffe eau solaire à installer sur une toiture j'aurais voulu savoir s'il était possible de récupérer le masque solaire de cette paroi sous Alcyone. J'ai regardé mais à priori ce n'est pas possible. Est ce techniquement envisageable de développer cette fonction? Merci par avance, ...
par TOBIE
04 août 2010 08:59
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Confort d'été et isolation
Réponses : 4
Vues : 3415

Re: Confort d'été et isolation

Bonjour Energeco33, Effectivement, l'impact de l'isolant est faible. Les apports internes et solaires ont un impact bien plus important que les apports issus des parois opaques. Mieux vaut empêcher le soleil d'entrer par les parois vitrées et limiter l'utilisation des appareils électroménagers... Co...
par TOBIE
29 juin 2010 18:23
Forum : Suggestions
Sujet : Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre
Réponses : 51
Vues : 39435

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Bonsoir,

Pour ma part je fonctionne comme Nicolas...
par TOBIE
16 juin 2010 07:27
Forum : Suggestions
Sujet : Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre
Réponses : 51
Vues : 39435

Re: Etanchéité à l'air - ouverture fenêtre

Bonjour, Tout à fait d'accord avec ce constat "thermique". Avec une étanchéité moyenne une hygro B aura le meilleur rapport cout/performance. Cependant, je doute fortement que ce type de VMC soit capable d'assurer un renouvellement d'air suffisant pour avoir une qualité de l'air qui tienne la route....
par TOBIE
09 juin 2010 12:53
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rendement récupération CTA
Réponses : 11
Vues : 7052

Re: Rendement récupération CTA

Effectivement, je viens de regarder dans le livre du PHPP.

Il s'agit bien des protections au vent :
aucune protection : e =0.1
protection moyenne : e = 0.07
forte protection e = 0.04

Merci Pierre Yves pour cette remarque essentielle
par TOBIE
09 juin 2010 10:48
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rendement récupération CTA
Réponses : 11
Vues : 7052

Re: Rendement récupération CTA

Merci,

Cela signifie donc que lorsque le site est exposé, il faut mettre vent faible?
par TOBIE
09 juin 2010 09:28
Forum : Suggestions
Sujet : Affectation exposition au vent et albédos
Réponses : 0
Vues : 10474

Affectation exposition au vent et albédos

Bonjour,

Est il envisageable de pouvoir affecter une exposition au vent et un albédo suivant l'orientation d'une paroi.
Cela permettrai en un click d'affecter ces paramètres à l'ensemble des parois concernées.

Merci
par TOBIE
08 juin 2010 18:16
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Relation entre besoins de chauffage et puissance de chauffag
Réponses : 1
Vues : 3176

Re: Relation entre besoins de chauffage et puissance de chauffag

Bonjour, la puissance de 100W/m3 est une puissance de départ. Vous pouvez bien entendu la diminuer si vous connaissez par avance la puissance qui sera installée. Dans le cas contraire laisser la tel quel et modifiez la dès que vous connaitrez la puissance réelle à installer histoire de vérifier si l...
par TOBIE
08 juin 2010 15:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rendement récupération CTA
Réponses : 11
Vues : 7052

Re: Rendement récupération CTA

merci olivir pour ta réponse. Effectivement, infiltrations et double flux ne font pas bon ménage. Je le prend en compte grâce notamment à ta super calculette. A ce ce sujet j'avoue ne pas saisir pourquoi plus le vent est fort moins il y a d'infiltrations. J'aurais plutôt misé sur le contraire. J'ai ...
par TOBIE
08 juin 2010 13:12
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rendement récupération CTA
Réponses : 11
Vues : 7052

Re: Rendement récupération CTA

Bonjour,

Je souhaite aussi prendre en compte l'évolution de rendement suivant les conditions de fonctionnement. Cependant, je n'arrive pas à trouver les données concernant les rendements évolutifs des double flux.

Avez vous des pistes ou fouiller?

Merci