336 résultats trouvés

par Stephane_T
17 juil. 2019 13:33
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul de la température du sol à 10m
Réponses : 50
Vues : 58678

Re: Calcul de la température du sol à 10m

Bonjour, Sur la dernier mise à jour de Pleiades, vous disposez d'une nouvelle version du puits climatique, avec beaucoup plus de possibilités que précédemment. C'est un dispositif qui permet de tirer partie de la température du sol. On m'a même suggéré récemment de pouvoir le faire fonctionner en re...
par Stephane_T
14 juin 2019 14:51
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modifcation altimétrie plancher bas
Réponses : 11
Vues : 782

Re: Modifcation altimétrie plancher bas

Attention en créant dans ce cas vos scénarii, à les mettre en /m² (nb occupants/m², W/m², etc...) car si vous les laissez en valeur absolue, ils s'affecteront non pas à la zone mais à tous les morceaux de pièces. Vous risquez de dupliquer vos scénarii et avoir des résultats incohérents. Les scénari...
par Stephane_T
14 juin 2019 14:45
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plusieurs groupes VMC
Réponses : 2
Vues : 210

Re: Plusieurs groupes VMC

Vous pouvez aussi faire un clic droit sur le niveau d'arborescence souhaité. Par exemple, avec un clic droit sur le niveau Projet, vous afficherez le menu contextuel qui contient toutes les fonctionnalités associées à ce niveau (avec la possibilité d'ajouter un système PV, etc.).
par Stephane_T
02 mai 2019 15:24
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Existence d'un moyen de sauvegarde automatique toutes les X minutes ?
Réponses : 5
Vues : 457

Re: Existence d'un moyen de sauvegarde automatique toutes les X minutes ?

Cette fonction de sauvegarde automatique régulière n'est disponible que sur Pleiades Éditeur.

PS : Attention ! Vous consultez une ancienne version du manuel d'utilisation de Pleiades. Je vous invite à passer sur la nouvelle.
par Stephane_T
10 avr. 2019 14:11
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 25
Vues : 5884

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Une solution pourrait être de rajouter l'ODT sans supprimer le RTF. Ce serait moins radical mais ça permettrait une alternative au RTF.
par Stephane_T
02 avr. 2019 16:09
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 25
Vues : 5884

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Je suis d'accord avec Olivier. Ses arguments me semblent pertinents : si l'on ne peut ouvrir ces fichiers qu'avec MS Word, c'est un peu problématique, car tout le monde ne l'utilise pas...
par Stephane_T
01 avr. 2019 11:41
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Besoin de chauffage / Confort d'été
Réponses : 4
Vues : 493

Re: Besoin de chauffage / Confort d'été

Lola a écrit :
28 mars 2019 10:09
J'ai une question au sujet des besoins de chauffage. Quand on lance une simulation sans les systèmes, les besoins de chauffage en kWh sont donnés en énergie finale ou utile ?
Besoin => énergie utile.
par Stephane_T
04 mars 2019 15:31
Forum : Suggestions
Sujet : Température émetteur ECS
Réponses : 3
Vues : 335

Re: Température émetteur ECS

Ce sera un préalable, mais il n'est pas prévu de modéliser le réseau de distribution d'ECS avec un tel niveau de détail. En fait, on reprend la méthode Th-BCE, qui ne se préoccupe pas de la température de sortie de l'eau. Elle s'assure simplement que la génération est capable de fournir la puissance...
par Stephane_T
21 janv. 2019 09:33
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Document "Validation Pleiades
Réponses : 3
Vues : 527

Re: Document "Validation Pleiades

Pour compléter, vous trouverez d'autres éléments de validation de COMFIE dans la thèse de doctorat de Fabio Munaretto , chapitre 3 (pp. 131-198), où COMFIE (identifié sous le nom de PSB (plateforme de simulation de base) dans la thèse) a été confronté à plusieurs cas du BESTEST de l'Agence Internati...
par Stephane_T
18 janv. 2019 17:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Document "Validation Pleiades
Réponses : 3
Vues : 527

Re: Document "Validation Pleiades

Dans les fichiers de docs installés avec Pléiades, j'ai un document "Validation Pleiades", qui fait des comparaisons entre des simulations et des mesures sur bancs d'essais, mais il date de 2005. Est-ce que vous avez des études plus récentes, de validation et de comparaison avec d'autres logiciels ...
par Stephane_T
14 déc. 2018 12:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Option calcul aéraulique en STD
Réponses : 1
Vues : 544

Re: Option calcul aéraulique en STD

Bonjour, La définition du bâtiment est assez différente pour un calcul avec enveloppe aéraulique ou pas (zonage de l'enveloppe, bouches de soufflage et d'extraction, etc...). Du coup je ne comprends pas bien le comportement de la case à cocher "calcul aéraulique" dans l'onglet simulation : il me se...
par Stephane_T
14 déc. 2018 11:52
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Incidence de l'inertie plancher chauffant sur le confort
Réponses : 14
Vues : 4278

Re: Incidence de l'inertie plancher chauffant sur le confort

Merci pour ces compliments et ces remerciements qui font chaud au cœur. Effectivement, nous mettons l'essentiel de notre énergie dans les développements liés aux évolutions réglementaires (nouveaux moteurs, nouveaux titres V, Expérimentation E+C-) et à ceux liés aux nouvelles manières de travailler ...
par Stephane_T
17 oct. 2018 11:33
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation des ventilations hygro
Réponses : 4
Vues : 975

Re: Modélisation des ventilations hygro

Jusqu'à présent, je n'avais jamais vu ce type de courbes. Si les fabricants sont capables de fournir le paramétrage de ce type de courbes (deux niveaux de débit, deux niveaux d'hygrométrie) aux utilisateurs de Pleiades, on pourra réfléchir à leur mise en œuvre dans COMFIE. Je vois qu'on peut trouver...
par Stephane_T
17 oct. 2018 11:18
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Modélisation des ventilations hygro
Réponses : 4
Vues : 975

Re: Modélisation des ventilations hygro

Bonjour Olivier, Le taux d'humidité de l'air est calculé par Pleiades en tenant compte du taux d'humidité de l'air extérieur, de la déshumidification éventuelle par les équipements de froid, de l'humidité dégagée par les occupants, des débits d'air entre les zones et avec l'extérieur. Le stockage, l...
par Stephane_T
12 sept. 2018 08:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Lancement en tâche de fond indisponible dans le modeleur
Réponses : 3
Vues : 812

Re: Lancement en tâche de fond indisponible dans le modeleur

Je viens de corriger le manuel en ce sens. Merci de nous avoir informé de cet oubli.
Cordialement.