La recherche a retourné 690 résultats

par Stephane_T
25 avr. 2024 14:15
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Paroie sous-sol exposé
Réponses : 1
Vues : 67

Re: Paroie sous-sol exposé

Si une paroi est exposée (au soleil), il faut la mettre en contact "Extérieur". Qu'elle se trouve dans un niveau de sous-sol ne devrait pas poser problème.
par Stephane_T
25 avr. 2024 14:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
Réponses : 5
Vues : 314

Re: Entrée d'air de type autoréglable

Les équations sont de la forme de l'équation (223), donc il suffit de connaître un point de la courbe pour en déduire le coefficient C et caractériser la fonction.
par Stephane_T
25 avr. 2024 14:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Vérifications
Réponses : 1
Vues : 79

Re: Vérifications

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "garantir que le projet est conforme" ? Conforme à quoi ?
Cordialement
par Stephane_T
22 avr. 2024 13:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Surchauffage en été
Réponses : 5
Vues : 276

Re: Surchauffage en été

Êtes-vous sûr que ces surchauffes n'ont pas une autre origine (apports solaire, puissances dissipées, défaut de ventilation, etc.) ? Pour vérifier si le chauffage fonction en été, jetez un oeil aux graphiques de puissance de chauffage (calcul de STD, uniquement).
par Stephane_T
22 avr. 2024 13:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
Réponses : 5
Vues : 314

Re: Entrée d'air de type autoréglable

Ces paramètres servent à caractériser la courbe caractéristique de la bouche autoréglable. Lorsque le delta P effectif < DeltaP1, c'est la valeur du débit à DeltaP1 qui permet de calculer le débit effectif. Lorsque le delta P effectif > DeltaP2, c'est la valeur du débit à DeltaP2 qui permet de calcu...
par Stephane_T
17 avr. 2024 13:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul indices Fanger impossible
Réponses : 3
Vues : 165

Re: Calcul indices Fanger impossible

Si vous souhaitez que nous puissions analyser votre projet, merci de le transmettre par courriel à notre support technique.
par Stephane_T
17 avr. 2024 13:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul indices Fanger impossible
Réponses : 3
Vues : 165

Re: Calcul indices Fanger impossible

Les températures sont-elles "correctes" au sein de ces zones ?

Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.
par Stephane_T
17 avr. 2024 13:13
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 9
Vues : 431

Re: Synthèse > Confort > Givoni

En fait, la case "Surchauffe seule" sert aussi au calcul de l'indicateur de Brager, c'est la raison pour laquelle elle est là. On pourrait aussi ajouter plusieurs colonnes, mais on a préféré ne pas le faire parce que l'on a estimé qu'il y en avait déjà suffisamment. En particulier, avec le...
par Stephane_T
16 avr. 2024 09:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 9
Vues : 431

Re: Synthèse > Confort > Givoni

Ce calcul est expliqué, d'une autre manière, dans la documentation de Pleiades : " Givoni, en % : Correspond à l'indicateur précédent divisé par le nombre d'heures d'occupation considéré de la zone. Le nombre d'heures d'occupation considéré dépend de la coche "Surchauf. seule": si la ...
par Stephane_T
16 avr. 2024 09:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 9
Vues : 431

Re: Synthèse > Confort > Givoni

En fait, ta formule n'est correcte que si l'on n'exclut pas l'inconfort froid. En effet, selon que l'on coche ou non la case "Surchauffe seule", on ne change pas le nombre d'heures de Givoni (ie. dans le zone de confort) mais le dénominateur (nb. h. occ) considéré lors du calcul du pourcen...
par Stephane_T
15 avr. 2024 17:07
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 9
Vues : 431

Re: Synthèse > Confort > Givoni

Non, la bonne formule est : Nb h. Givoni * (100/% Givoni su - 1), où "% Givoni su" est le pourcentage obtenu lorsque la case "Surchauffe seule" (ss) est cochée. En effet, Nb h. Givoni = Nb h. occ. x % Givoni/100 = Nb h. occ. ss x % Givoni ss/100 Le nombre d'heures de surchauffe =...
par Stephane_T
15 avr. 2024 10:59
Forum : Suggestions
Sujet : Axe des murs
Réponses : 2
Vues : 176

Re: Axe des murs

En effet, c'est une bonne idée. Elle reçu le ticket 7490. Merci de nous l'avoir transmise.
par Stephane_T
15 avr. 2024 10:54
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul partiel d'éclairement naturel
Réponses : 1
Vues : 115

Re: Calcul partiel d'éclairement naturel

Salut Olivier, En fait, tu peux relancer les calculs en te limitant aux pièces modifiées tout en conservant les résultats obtenus précédemment pour les autres pièces. Pour cela, il faut juste relancer les calculs. Utilise la fonction " Exclure/Inclure les pièces du calcul de l'éclairement natur...
par Stephane_T
11 avr. 2024 12:01
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Composition faux plafonds
Réponses : 1
Vues : 87

Re: Composition faux plafonds

Les faux-plafonds ne sont saisis que pour leur effet sur les apports lumineux mais pas pour leur effet thermique. Il n'est donc pas possible de leur affecter une composition.
par Stephane_T
11 avr. 2024 12:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Gestion manuelle des stores
Réponses : 2
Vues : 125

Re: Gestion manuelle des stores

Non, le scénario de fermeture est appliqué tel quel. C'est à vous de le constituer en vous appuyant sur le scénario d'occupation, si nécessaire. De mémoire, le choix du type de gestion n'a pas d'effet en STD, sauf pour les cas Vénitien (avec ou sans suntraking) où le calcul tient compte de la présen...