Sujet : Extension Resturant scolaire
Réponses : 6
Vues : 1374

Re: Extension Resturant scolaire

il s'agit d'une extension et pas de bol, c'est uniquement le restaurant qui est concerné. Pour conclure le sujet, j'ai désactivé les apports internes par défaut et abaisser le débit unitaire à 18 m3/h/pers. Ce n'est pas règlementaire mais c'est l'unique solution pour éviter qu'une partie des enfants...
par Djej69
09 juil. 2019 16:08
Forum : RT 2012
Sujet : Extension Resturant scolaire
Réponses : 6
Vues : 1374

Re: Extension Resturant scolaire

on a 57 enfants x 22 m3/h = 1254 m3/h
57 enfants effectifs déclarés sur la notice du bureau de contrôle
22 m3/h/pers = débit réglementaire
par Djej69
09 juil. 2019 14:21
Forum : RT 2012
Sujet : Extension Resturant scolaire
Réponses : 6
Vues : 1374

Re: Extension Resturant scolaire

c'est effectivement le débit hygiénique que j'ai saisi et le débit de la hotte n'est pas compris.
Merci Régis pour votre réponse. J'ai effectivement un débit très important pour cette surface.
par Djej69
09 juil. 2019 13:45
Forum : RT 2012
Sujet : Extension Resturant scolaire
Réponses : 6
Vues : 1374

Extension Resturant scolaire

je travaille sur une extension d'un restaurant scolaire et bien entendu le calcul réglementaire ne se passe pas comme je le souhaiterai. j'ai un Bbio qui reste élevé, je pense essentiellement dû au débit de ventilation correspondant. La partie concernée par l'extension est la salle de restauration. ...
par Djej69
28 mars 2019 15:20
Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
Sujet : Niveau intermédiaire
Réponses : 2
Vues : 469

Niveau intermédiaire

lors d'un calcul de déperditions d'un logement collectif comportant 3 niveaux, les puissances du niveau 2 sont plus élevées.
Est dû au fait que le calcul prend en compte l'hypothèse d'une température des pièces adjacentes de 5° inférieure ?
les planchers intermédiaires n'étant pas isolés.
par Djej69
22 févr. 2019 16:11
Forum : RT 2012
Sujet : Doute sur un zonage...
Réponses : 3
Vues : 409

Re: Doute sur un zonage...

C'est effectivement le cas, j'ai 2 systèmes de ventilation indépendants.
Dans votre réponse vous utilisez le terme "possible", dois je en déduire que ce n'est pas obligatoire ?
la création d'une 2ieme zone ne pénalisera pas légèrement le Bbio ?
par Djej69
22 févr. 2019 16:06
Forum : RT 2012
Sujet : Moteur de calcul 8.0.0.0 abligatoire à partir du...
Réponses : 4
Vues : 646

Re: Moteur de calcul 8.0.0.0 abligatoire à partir du...

Le fait de pouvoir garder le moteur de calcul du dépôt de PC me semble logique en plus d'être réglementaire.
merci
par Djej69
21 févr. 2019 17:56
Forum : RT 2012
Sujet : Doute sur un zonage...
Réponses : 3
Vues : 409

Doute sur un zonage...

comme énoncé dans le sujet, j'ai un doute sur un projet : il s'agit d'une école comprenant une partie administrative (environ 40% de la surface totale). dois je définir 2 zones : enseignement et bureaux ou une seule zone enseignement, des équipements d'éclairages bureaux, salles de réunions étant pr...
par Djej69
21 févr. 2019 17:36
Forum : RT 2012
Sujet : Moteur de calcul 8.0.0.0 abligatoire à partir du...
Réponses : 4
Vues : 646

Re: Moteur de calcul 8.0.0.0 abligatoire à partir du...

Comment justifier au près d'un maitre d'ouvrage qu'un projet conforme ne l'est plus parce que le moteur du CSTB à changé. J'ai le cas pour un lycée avec un bbio max de 55,0 moteur 7.5.0.3 : Bbio 53,8 moteur 8.0.0.0 : Bbio 55,0 moteur 8.1.0.0 : Bbio 55,6 quelle date est prise en compte, pour rester s...
par Djej69
19 déc. 2018 09:30
Forum : RT 2012
Sujet : Saisie batterie terminale
Réponses : 1
Vues : 399

Saisie batterie terminale

Bonjour
dans un bâtiment tertiaire, certaines bouches de soufflage sont équipées de batteries électriques afin de souffler de l'air à une température constante.
je ne vois pas comment saisir ce type d'équipement.
merci pour vos conseils.
par Djej69
21 nov. 2018 07:53
Forum : Bistrot
Sujet : grenelle 2
Réponses : 1
Vues : 538

grenelle 2

Je vous fais partager une question que l'on m'a posée pour laquelle je n'ai pas de réponse: Dans l'objectif Grenelle 2 comprenant des propositions de travaux avec un objectif de -25% sur les consommations d'énergies 2020 et -40% en 2030 par rapport à état initial. Y a t'il un moteur de calcul a priv...
par Djej69
13 nov. 2018 16:41
Forum : Suggestions
Sujet : BASE EDIBATEC
Réponses : 3
Vues : 1336

Re: BASE EDIBATEC

Merci pour la réponse.
A l'occasion j'en informerai le commercial du fabriquant.
par Djej69
13 nov. 2018 11:23
Forum : Suggestions
Sujet : BASE EDIBATEC
Réponses : 3
Vues : 1336

BASE EDIBATEC

Je ne suis pas sûr qu'IZUBA ait la main sur ma suggestion. J'utilise souvent les caractéristiques des produits DAIKIN et on doit effectuer une gymnastique que l'on pourrait éviter pour utiliser la base de données EDIBATEC sous PLEIADES: un exemple pour illustrer mes propos : je sélectionne dans le c...
par Djej69
30 oct. 2018 11:42
Forum : RT 2012
Sujet : Système airwood Confort+ Poujoulat
Réponses : 4
Vues : 684

Re: Système airwood Confort+ Poujoulat

Merci pour votre réponse.
j'ai déjà lu ce document.
Après avoir contacté le fabricant, il m'a envoyé un tableur d'application.
je vous l'envoie par mail.
par Djej69
30 oct. 2018 10:45
Forum : RT 2012
Sujet : Système airwood Confort+ Poujoulat
Réponses : 4
Vues : 684

Système airwood Confort+ Poujoulat

Bonjour, Quelqu'un as t'il déjà saisi ce type de système ? le titre V du 28 mars 2018 donne la marche à suivre, mais comment saisir le "générateur fictif" Titre V - airwood.JPG je serai tenté par le montage suivant pour une surface > 100m² : - Partie jour ratio temporel 100% et 50% de la partie nuit...