57 résultats trouvés

par thierryE
16 avr. 2019 10:43
Forum : RT 2012
Sujet : Plusieurs emetteurs et FA
Réponses : 8
Vues : 806

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Merci pour la réponse, Mais c'est vraiment pénalisant, alors que maitre d'ouvrage achète du matériel performant. Auriez vous un commentaire pour : Cette configuration étant absente de la fiche d'application, il faut trouver une saisie équivalente. Nous n'avons pas connaissance des détails de votre p...
par thierryE
16 avr. 2019 08:52
Forum : RT 2012
Sujet : Plusieurs emetteurs et FA
Réponses : 8
Vues : 806

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Bonjour, Voici la réponse RT batiment : (avec rappel de la question) Rappel de votre remarque : Dans la FA Émissions mixtes de chauffage (dont systèmes d’émission à air non gainés et appareils indépendants de chauffage au bois), la partie 3 indique : " La prise en compte des systèmes à air non gainé...
par thierryE
05 avr. 2019 18:01
Forum : RT 2012
Sujet : Plusieurs emetteurs et FA
Réponses : 8
Vues : 806

Plusieurs emetteurs et FA

Bonjour, Dans la FA Émissions mixtes de chauffage (dont systèmes d’émission à air non gainés et appareils indépendants de chauffage au bois), la partie 3 indique : La prise en compte des systèmes à air non gainé et des appareils indépendants de chauffage à bois dans les maisons individuelles ou acco...
par thierryE
13 mars 2019 12:58
Forum : RT 2012
Sujet : Balises pour automatisation de rapports
Réponses : 17
Vues : 9530

Re: Balises pour automatisation de rapports

Merci Jonath,

Je les ai utilisées mais que je génère le rapport au lieu d'indiquer les valeurs, il m'indique : "\zone :shonrt\" et "\groupe :shabsurt\"
par thierryE
12 mars 2019 19:29
Forum : RT 2012
Sujet : Balises pour automatisation de rapports
Réponses : 17
Vues : 9530

Re: Balises pour automatisation de rapports

Bonjour,
Comment peut on récupérer la Srt et la Shab dans un rapport personnalisé ? J'ai bien regardé dans le rapport par défaut mais je n'ai pas trouvé.
merci :)
par thierryE
07 nov. 2018 19:55
Forum : RT 2012
Sujet : Certification produits Homatherm
Réponses : 4
Vues : 1497

Re: Certification produits Homatherm

Après les avoir contactés, une personne m'a dit qu'ils étaient en train de plier, il n'y avait plus de production.
Vraiment dommage pour ce fabriquant de matériaux biosourcés !
par thierryE
07 nov. 2018 19:25
Forum : RT 2012
Sujet : Saisi chaudière bois pour Chauffage et ECS
Réponses : 5
Vues : 4924

Re: Saisi chaudière bois pour Chauffage et ECS

Depuis 2014, et les évolutions des versions Pleiades, la saisie s'est elle simplifiée ? ou bien toujours en 2 temps avec 2 fiches Rset + un fichier tableur ?


Merci jdpjav pour avoir fait suivre.
par thierryE
07 nov. 2018 19:10
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul de la Srt extension / mur mitoyen
Réponses : 3
Vues : 592

Re: Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Merci Régis,
J'ai supprimé un composant du mur (mur en pierre de la partie mitoyenne de 70cm d'épaisseur), la Srt calculée dans l'éditeur reste la même, cela devrait diminuer ?
par thierryE
06 nov. 2018 19:08
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul de la Srt extension / mur mitoyen
Réponses : 3
Vues : 592

Calcul de la Srt extension / mur mitoyen

Bonjour, Je suis à la recherche d'info sur le calcul de la Srt dans le cas d'une extension ayant un mur mitoyen (T° identique) 1/ L'emprise au sol de ce mur n'est pas à prendre à compte ? 2/ Que devient la Srt, si ce mur est mitoyen mais avec des écarts de température de part et d'autre ? Sera t il ...
par thierryE
30 oct. 2018 15:12
Forum : RT 2012
Sujet : Certification produits Homatherm
Réponses : 4
Vues : 1497

Certification produits Homatherm

Bonjour,
Homatherm n'a plus de matériel certifié. J'ai les anciennes certifications ACERMI qui ne sont plus valables.
En savez vous plus ?
merci
par thierryE
09 févr. 2018 10:29
Forum : RT 2012
Sujet : Apport Solaire Est/Ouest
Réponses : 7
Vues : 3259

Re: Apport Solaire Est/Ouest

Bonjour, Je suis en train de travailler sur des supports de cours concernant le dimensionnement de clim. (Les clim ne sont pas trop ma tasse de thé !) J'ai un tableau qui effectivement indique des écarts de valeurs entre EST et OUEST assez fort sur des vitrages verticaux. L'explication que je suppos...
par thierryE
07 déc. 2017 14:54
Forum : RT 2012
Sujet : chauffe eau thermodynamyque ALTECH
Réponses : 5
Vues : 5712

Re: chauffe eau thermodynamyque ALTECH

Bonjour Ced,
et merci ! :)

Je vois que tu as déjà traité ce CET avant que l'idcet ne fonctionne plus. Pas facile de trouver des infos sur cette marque, elle n'est pas sur édibatec, pourtant beaucoup de fabriquants y sont !

merci encore

Thierry
par thierryE
06 déc. 2017 16:59
Forum : RT 2012
Sujet : chauffe eau thermodynamyque ALTECH
Réponses : 5
Vues : 5712

Re: chauffe eau thermodynamyque ALTECH

Bonjour,

Est ce que quelqu'un aurait la saisie du CET ALTECH - 280BT ?

Depuis que l'IDCET ne fonctionne plus je suis incapable de transformé les données.

merci pour votre aide.
Thierry
par thierryE
17 nov. 2017 19:18
Forum : RT 2012
Sujet : IDCET - acces impossible
Réponses : 7
Vues : 6350

Re: IDCET - acces impossible

réponse du 17/12 par rt-batiment : Rappel de votre question : outil IdCET : Silverlight indispensable à IdCET, n'est plus utilisé par les navigateurs internet, comment peut on utiliser idCET aujourd'hui ? Merci Notre réponse :Nous avons conscience de ce problème. IdCET fonctionne encore avec Interne...
par thierryE
02 août 2017 17:24
Forum : RT 2012
Sujet : IDCET - acces impossible
Réponses : 7
Vues : 6350

Re: IDCET - acces impossible

Bonjour,
Je pense que je n'aurai pas de réponse de la part du CSTB, d'une part parce que c'est les vacances (pour certains) et que le destinataire du message est "anonyme" en utilisant le formulaire de contact.
Ce petit logiciel doit bien exister indépendamment du site ?