La recherche a retourné 11 résultats

par Martin
30 nov. 2010 11:50
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Demande de précision sur les correspondances de matériaux
Réponses : 3
Vues : 18193

Re: Demande de précision sur les correspondances de matériaux

Merci pour votre prompte analyse de mon fichier.
Je procéderais comme vous dites en attendant la nouvelle version.
par Martin
25 nov. 2010 10:58
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Demande de précision sur les correspondances de matériaux
Réponses : 3
Vues : 18193

Demande de précision sur les correspondances de matériaux

Lorsque l'on lance la calcul dans l'onglet ad hoc, une fenêtre s'ouvre demandant la correspondance entre les matériaux importés de Pleiades et ceux de la base de donnée EQUER. Question 1: Depuis la mise à jour, des matériaux viennent s'ajouter à la liste des matériaux Pleiades: - FAB. STANDARD - FAB...
par Martin
24 nov. 2010 13:52
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]
Réponses : 9
Vues : 35450

Re: Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]

Mon erreur viens du facteur de conversion pour remonter à l’énergie grise que j'ai un peu hâtivement assimilé au facteur de 2.58 de conversion de l’énergie final vers l’énergie primaire du calcul réglementaire. Dans EcoInvent 1996, pour la France, ce facteur de conversion est de 7.2 pour l’électrici...
par Martin
23 nov. 2010 16:48
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Module DPE - Météo - Problème suite à la mise à jour
Réponses : 5
Vues : 9421

Re: Module DPE - Météo - Problème suite à la mise à jour

Ça marche.
Juste au moment où j'allais éditer le fichier! Mais je préfère votre version.

Merci
par Martin
19 nov. 2010 17:11
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Module DPE - Météo - Problème suite à la mise à jour
Réponses : 5
Vues : 9421

Module DPE - Météo - Problème suite à la mise à jour

Je poste ce message ici par défaut.

Dans l'onglet Météo du module DPE:
Dans le menu déroulant qui permet de sélectionner la zone réglementaire (H1a, H1b, etc.) il n'y a plus que le texte " *************** A TRADUIRE (Français) ************** " pour chacun des 8 choix possibles.
par Martin
08 nov. 2010 17:42
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]
Réponses : 9
Vues : 35450

Re: Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [

Bonjour, Les puissances dissipées ajouté par le DPE est effectivement un point que je n’avais pas pris en compte. Ce scénario est un scénario imposé par le calcul DPE et varie entre 5W/m2 (nuit et w-end), 0W/m2 en journée la semaine et 7W/m2 en heure de pointe en semaine. Ce qui fait en majorant 5W/...
par Martin
02 nov. 2010 17:57
Forum : Suggestions
Sujet : Normalisation des impacts environnementaux (année/habitant)
Réponses : 3
Vues : 11975

Normalisation des impacts environnementaux (année/habitant)

Il ne s'agit pas de données issues de la base EcoInvent, mais d'un calcul fait à partir de différentes sources pour arriver à l'éco-profil annuel d'un français moyen. De plus ce calcul date de 1997, et non 1996 comme EcoInvent comme j'ai pu écrire et qui pouvait prêter à confusion. Quoi qu'il en soi...
par Martin
02 nov. 2010 10:51
Forum : Suggestions
Sujet : Normalisation des impacts environnementaux (année/habitant)
Réponses : 3
Vues : 11975

Normalisation des impacts environnementaux (année/habitant)

L'onglet Eco-Profil affiche les impacts environnementaux ramenés en année/habitant selon une valeur de référence (qui est affichée en légende). Or, La référence affichée date de 1996 (basé sur des données de l'IFEN, du CITEPA, de l'ANDRA, de l'ADEME et du ministère de l'Industrie). Une actualisation...
par Martin
06 oct. 2010 10:25
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Que faire si un materiaux n'est pas dans la base?
Réponses : 1
Vues : 13631

Que faire si un materiaux n'est pas dans la base?

Concrètement j'ai de la laine de bois en isolation et je ne sais pas comment l'intégrer dans mon modèle...
Y a t'il une astuce que je ne connaisse pas?
ou alors pire, on s'en moque car l'impact des matériaux d'isolation dans le bâtiment est quasi nul?
par Martin
03 juin 2010 08:54
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Probleme d'écart de resultat sur une étude simple
Réponses : 2
Vues : 16113

Re: Probleme d'écart de resultat sur une étude simple

J'ai refait le calcul ce matin avec cette correction (pertes du réseau électrique à 0% au lieu de 9%) et j'arrive logiquement au résultat.
Merci de votre réactivité.

Après ce petit exercice d'échauffement, il me reste un peu de temps aujourd'hui pour réinventer l'eau tiède...

Cordialement,
Martin
par Martin
31 mai 2010 14:52
Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
Sujet : Probleme d'écart de resultat sur une étude simple
Réponses : 2
Vues : 16113

Probleme d'écart de resultat sur une étude simple

Pour me faire la main avec EQUER, j'ai voulu commencer par refaire une étude existante et vérifier si j'arrive aux mêmes résultats. J'ai donc repris un ancien rapport du TREES (TREES_2.3_LCA http://www.cep.ensmp.fr/trees/Material/TREES_2.3_LCA_texts_071107.pdf ) rédigé par Bruno PEUPORTIER dans lequ...