3679 résultats trouvés

par Régis
17 avr. 2019 10:46
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : limite de puissance climatisation
Réponses : 1
Vues : 46

Re: limite de puissance climatisation

Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.
En effet, on y précise ceci :
2019-04-17_11h28_08.png
Visiblement la puissance paramétrée au niveau de la zone (qui devrait être de 50kW) n'est pas correctement renseignée.
par Régis
17 avr. 2019 10:14
Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
Sujet : Dimensionnement batterie froide
Réponses : 1
Vues : 54

Re: Dimensionnement batterie froide

Pour le calcul de dimensionner de froid, il est nécessaire de renseigner le systèmes de ventilations. Si celui-ci dispose d'un prétraitement thermique, il sera bien pris en compte pour les calculs. Ainsi, la puissance trouvée au niveau des pièces prendra bien en compte l'air soufflé avec sa quantité...
par Régis
16 avr. 2019 10:21
Forum : RT 2012
Sujet : Plusieurs emetteurs et FA
Réponses : 8
Vues : 253

Re: Plusieurs emetteurs et FA

En vous proposant cette saisie "équivalente", je suppose qu'il vous incite à faire une saisie correspondant à un "cas défavorable" de ce que vous avez dans la réalité (un poêle sans régulation est effectivement défavorable par rapport à une poêle à pellets). Le DPE construction devrait ainsi approuv...
par Régis
11 avr. 2019 14:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation et pertes chaud primaire
Réponses : 12
Vues : 351

Re: Consommation et pertes chaud primaire

Oui, effectivement, les graphiques experts ne permettent pas d'obtenir les pertes de la génération.
par Régis
11 avr. 2019 13:39
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation et pertes chaud primaire
Réponses : 12
Vues : 351

Re: Consommation et pertes chaud primaire

J'ai bien reçu votre projet. Il n'y a pas d'arrondi mais un problème d'interprétation. Voici le résonnement à avoir : Consommation de la génération = Énergie fournie au réseau primaire+ Pertes de la génération 11 460 = 11 188 + 272 Consommation du réseau primaire = Énergie fournie aux réseaux second...
par Régis
11 avr. 2019 08:39
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation et pertes chaud primaire
Réponses : 12
Vues : 351

Re: Consommation et pertes chaud primaire

Pouvez-vous me transmettre la sauvegarde des résultats pour analyse ?
C'est vrai que 2 à 3% parait beaucoup pour un problème d'arrondi.
par Régis
10 avr. 2019 11:51
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation et pertes chaud primaire
Réponses : 12
Vues : 351

Re: Consommation et pertes chaud primaire

Ces 2% ou 3% d'écart sont liés à des arrondis qui sont fait différemment.
par Régis
10 avr. 2019 09:51
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation et pertes chaud primaire
Réponses : 12
Vues : 351

Re: Consommation et pertes chaud primaire

Dans ce graphique, vous êtes en "Aire".
Les deux courbes tracées se cumulent mais il n'en demeure pas moins que la courbe des conso intègre déjà les pertes.
par Régis
08 avr. 2019 10:01
Forum : RT 2012
Sujet : Plusieurs emetteurs et FA
Réponses : 8
Vues : 253

Re: Plusieurs emetteurs et FA

olivir a écrit :
05 avr. 2019 18:52
votre question mérite d'être remontée à rt-batiment
Effectivement, je vous invite à poser la question au CSTB pour obtenir une réponse officielle.
par Régis
05 avr. 2019 12:48
Forum : RT 2012
Sujet : Brise soleil - Bardage micro-perforé
Réponses : 1
Vues : 74

Re: Brise soleil - Bardage micro-perforé

La méthode est la bonne, mais ce qui est délicat, c'est d'évaluer au plus juste l'atténuation du facteur solaire et de la transmission lumineuse induit par ce bardage micro-perforé.

L'idéal serait de pouvoir s'appuyer sur des données techniques du produit ou sur des mesures.
par Régis
04 avr. 2019 11:29
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Déselection des bouches suite au changement de nom du caisson
Réponses : 2
Vues : 164

Re: Déselection des bouches suite au changement de nom du caisson

La raison est simple : le logiciel fait le lien entre les bouches et le ventilateur en repérant le nom du ventilateur. Cela est donc lié au fonctionnement du logiciel. Je viens de créer le ticket 4765 pour demander au développeurs du logiciel de modifier (si possible) ce mode de fonctionnement. D'ic...
par Régis
03 avr. 2019 12:46
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Sélection de points dans le modeleur
Réponses : 2
Vues : 65

Re: Sélection de points dans le modeleur

si on clique sur un point pour le sélectionner, et que la souris n'est pas exactement dessus, ça déplace le point sur le curseur. Il faudrait découpler la sélection avec un clic simple d'un déplacement avec un cliquer-glisser. Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeur...
par Régis
03 avr. 2019 08:35
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation et pertes chaud primaire
Réponses : 12
Vues : 351

Re: Consommation et pertes chaud primaire

Cela veut dire que la chaudière amont a dû envoyer 100 dont 10 sont des pertes.
par Régis
02 avr. 2019 15:16
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 15
Vues : 4583

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs informatiques via le ticket 4756.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.
par Régis
02 avr. 2019 13:09
Forum : RT 2012
Sujet : Coffre de volet roulant
Réponses : 1
Vues : 83

Re: Coffre de volet roulant

Le paramétrage de la menuiserie nécessite de renseigner si le coffre est dans le tableau ou au-dessus ou dans le linteau.
La saisie et la méthodologie de prise en compte pour les calcul est décrite ici dans le manuel.