3782 résultats trouvés

par Régis
25 juin 2019 13:18
Forum : RT 2012
Sujet : Émetteurs chauds et ECS
Réponses : 1
Vues : 20

Re: Émetteurs chauds et ECS

Le fait de ne pas avoir d'émetteur de chauffage dans une pièce ne veut pas forcément dire que cette pièce est non chauffée. Pour savoir si une pièce est chauffée ou est un espace tampon, il faut se référer au §1.5.3 du fascicule 1 des règles ThU. A partir de la, 2 solutions : - c'est un espace tampo...
par Régis
24 juin 2019 12:41
Forum : RT 2012
Sujet : Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé
Réponses : 1
Vues : 44

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Ce sujet est traité ici dans le manuel.
par Régis
24 juin 2019 10:36
Forum : Certifications, labels
Sujet : Questions sur l'autonomie en éclairage
Réponses : 4
Vues : 54

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Non, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer de date de mise à disposition de cette mise à jour. En revanche, contactez moi par mail, je vous transférerais un patch correctif qui intègre cette évolution du logiciel Oui mais la moyenne de l'autonomie n'est-elle pas l'autonomie de la pièce en el...
par Régis
24 juin 2019 10:29
Forum : Suggestions
Sujet : espacement casquette
Réponses : 2
Vues : 40

Re: espacement casquette

Cette "petite" demande n'est techniquement pas possible dans l'immédiat.
En effet, d'un point de vue de l'algorithme de calcul actuel, un débord est forcément en contact avec la paroi.
par Régis
21 juin 2019 10:21
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème ventilation pour STD
Réponses : 4
Vues : 100

Re: Problème ventilation pour STD

J'ai bien reçu par mail votre projet, on constate effectivement que pour certaines zones, la "Puiss. clim" est d'environ 1000kW. Attention : comme indiqué ici dans le manuel, cela correspond à la "puissance maximale utilisée pour (...) la climatisation sur la période de simulation ". Si on clique su...
par Régis
21 juin 2019 08:50
Forum : RT 2012
Sujet : Débit salle de conférence
Réponses : 4
Vues : 99

Re: Débit salle de conférence

Le CSTB doit pouvoir vous fournir une réponse officielle.
Si un organisme de contrôle a été identifié sur ce projet, vous pouvez également les contacter.
par Régis
20 juin 2019 16:25
Forum : RT 2012
Sujet : Débit salle de conférence
Réponses : 4
Vues : 99

Re: Débit salle de conférence

La salle fait 200m² suis je obligé de la considérer comme une salle de réunion du point de vue de la réglementation (soit 30m3/h/p) ? Bonne question... je ne saisi pas. J'aurais quand même tendance à croire qu'il faut prendre 30m3/h/p. En tout les cas, si vous prenez les 30m3/h/p et que le Bbio est...
par Régis
20 juin 2019 16:15
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème ventilation pour STD
Réponses : 4
Vues : 100

Re: Problème ventilation pour STD

Nous ne nous sommes pas penché en détail sur votre projet car vous n'avez pas de contrat de licence en cours de validité. Vous ne bénéficiez donc théoriquement pas du support technique. Nous vous avons quand même indiqué par téléphone des pistes pour rechercher l'origine de ces résultats (en faisant...
par Régis
20 juin 2019 14:48
Forum : RT 2012
Sujet : Article 22/18 ouverture des baies > 30%
Réponses : 2
Vues : 41

Re: Article 22/18 ouverture des baies > 30%

Comme indiqué ici dans le manuel :

La validation de cet article 22 ne fait plus de différence entre la catégorie CE1 et CE2 depuis l'Arrêté du 11 décembre 2014. Ainsi le pourcentage minimum d'ouverture doit être respecté que l'on soit en CE1 ou en CE2.
par Régis
20 juin 2019 14:04
Forum : RT 2012
Sujet : Rideau d'air chaud
Réponses : 5
Vues : 45

Re: Rideau d'air chaud

Oui, à priori, cela correspond effectivement à un ventilo-convecteur. Peut-on tenir compte du fait qu'il n'est pas régulé suivant un besoin de chauffage ? Non, la RT2012 ne permet pas cela. Et comment définir le ratio surfacique ? Bonne question... Faite de votre mieux en gardant de coté la justific...
par Régis
20 juin 2019 13:32
Forum : RT 2012
Sujet : Rideau d'air chaud
Réponses : 5
Vues : 45

Re: Rideau d'air chaud

A mon sens oui, puisqu'il s'agit d'un système de chauffage du bâtiment.
par Régis
20 juin 2019 11:33
Forum : Suggestions
Sujet : Assemblage Bahia Hygro
Réponses : 22
Vues : 1209

Re: Assemblage Bahia Hygro

La solution qui a fonctionné pour certains utilisateurs est disponible ici sur le manuel.
par Régis
19 juin 2019 11:33
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Combles ventilés
Réponses : 2
Vues : 53

Re: Combles ventilés

Impossible de répondre avec précision.
Les 0.5 vol/h pour des combles ventilés me paraissent cependant faibles, j'aurais plutôt vu du 1 vol/h.
par Régis
18 juin 2019 12:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : scenario ECS et nb de puisage
Réponses : 3
Vues : 118

Re: scenario ECS et nb de puisage

Après vérification, il s'avère que le nombre de puisages est toujours pris en compte.
par Régis
18 juin 2019 11:01
Forum : Suggestions
Sujet : Clarification bras morts des émetteurs ECS
Réponses : 1
Vues : 38

Re: Clarification bras morts des émetteurs ECS

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs informatiques via le ticket 4858.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.