La recherche a retourné 10 résultats

par JJ_BatiAncien
04 juil. 2017 09:30
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Uw menuiserie et besoins de chauffage
Réponses : 5
Vues : 12628

Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage

Bonjour, J'ai fait varier plusieurs paramètres et mes résultats sont toujours étranges : - Lorsque je modifie une seule menuiserie sur l'ensemble de mes menuiseries, mes besoins de chauffages chutent quand même directement de façon spectaculaire (et se rapproche de la valeur que j’obtiens en modifia...
par JJ_BatiAncien
22 juin 2017 15:46
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Uw menuiserie et besoins de chauffage
Réponses : 5
Vues : 12628

Uw menuiserie et besoins de chauffage

Bonjour, Dans le cadre d'une modélisation d'un bâti ancien, j'ai utilisé des menuiseries SV avec un Uw élevé, de 4.083 W/m²;K pour être précise. Étant donné que j'obtenais des besoins en chauffage très importants (de l'ordre de 1000 kWh/m²) l'équipe du support technique m'avait suggéré que cela pouv...
par JJ_BatiAncien
19 juin 2017 14:07
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Besoins chauffage
Réponses : 5
Vues : 12792

Re: Besoins chauffage

Je pense effectivement que ma puissance est trop faible, la courbe semble en saturation pour plusieurs pièces, merci. t°puissance2.png Si je souhaite augmenter la puissance max, dois-je le faire manuellement pour chaque zone thermique où cela s'avère nécessaire ou y a-t-il une méthode plus rapide ? ...
par JJ_BatiAncien
19 juin 2017 08:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Besoins chauffage
Réponses : 5
Vues : 12792

Besoins chauffage

Bonjour, Je rencontre quelques problèmes avec les besoins de chauffage dans un projet. Alors que ma période de chauffage est définie entre la 42eme et la 18eme semaine, j'ai l'impression qu'il y a une période où mon bâtiment n'est pas chauffé (en fin d'année). Est-ce normal ou ai-je certainement fai...
par JJ_BatiAncien
31 mai 2017 10:40
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Perméabilité automatique parois
Réponses : 6
Vues : 15184

Re: Perméabilité automatique parois

J'ai indiqué une perméabilité globale à mon enveloppe et la répartition des débits de fuite que je souhaitais, mais ma question faisait référence à la perméabilité des parois internes à mon enveloppe aéraulique. Pleiades calcule-t-il une perméabilité pour les parois internes à l'enveloppe, ou la &qu...
par JJ_BatiAncien
31 mai 2017 09:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Perméabilité automatique parois
Réponses : 6
Vues : 15184

Perméabilité automatique parois

Bonjour,

J'aurais aimé savoir comment été calculée la perméabilité des parois au sein d'une enveloppe aéraulique, dans le cas où elle n'est pas précisée manuellement. J'aurais surtout voulu confirmer qu'elle n'est pas nulle quand les paramètres sont laissés en automatique.

Merci de votre réponse
par JJ_BatiAncien
23 mai 2017 14:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bâti ancien -plafonds voutés, mur semi-enterré, cheminée
Réponses : 5
Vues : 12561

Re: Bâti ancien -plafonds voutés, mur semi-enterré, cheminée

Si l'ensemble de mon bâtiment forme une seule enveloppe aéraulique, changer la perméabilité en toiture va affecter l'ensemble de la modélisation, est-ce cela à quoi vous faites référence ? Ou est-il plus correcte de ne créer une enveloppe ne contenant que les zones relevant de la cheminée et d'affec...
par JJ_BatiAncien
18 mai 2017 14:43
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scénarios d'occupation
Réponses : 1
Vues : 6983

Scénarios d'occupation

Bonjour, Dans le cadre d'une modélisation STD d'une habitation individuelle, les espaces de circulation - cage d'escalier + paliers dans ce cas précis - peuvent-ils se voir privés d'un scénario d'occupation ou cela fausse-t-il rapidement les résultats ? De même, est-il pertinent de leur appliquer un...
par JJ_BatiAncien
18 mai 2017 13:32
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bâti ancien -plafonds voutés, mur semi-enterré, cheminée
Réponses : 5
Vues : 12561

Re: Bâti ancien -plafonds voutés, mur semi-enterré, cheminée

Merci de votre réponse. Au niveau du conduit de la cheminée, qui est donc en contact avec la toiture et en pratique en contact direct avec l'extérieur, est-il nécessaire ou possible de créer une circulation d'air, ou les débits de fuite précisés aux limites de l'enveloppe aéraulique suffisent à modé...
par JJ_BatiAncien
12 mai 2017 09:52
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bâti ancien -plafonds voutés, mur semi-enterré, cheminée
Réponses : 5
Vues : 12561

Bâti ancien -plafonds voutés, mur semi-enterré, cheminée

Bonjour, Dans le cadre de la modélisation d'un bâtiment ancien en pierre, je rencontre plusieurs points de blocage : - La maison modélisée comporte une cave voutée, ainsi qu'un pièce voutée en RDC. Pour la cave j'ai donc créé un sous-sol, mais y a-t-il un moyen pour que Pleiades prenne en compte les...