La recherche a retourné 2 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 26 oct. 2010 16:29
- Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
- Sujet : Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]
- Réponses : 9
- Vues : 35399
Re: Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]
Vous avez raison. je détail donc un peu le résultats du DPE: besoin = 4600 kWh conso EF = 2000kWh (énergie finale avec une pompe à chaleur) Conso EP = 5200 kWh (énergie primaire avec une pompe à chaleur) Sous EQUER, je déclare le chauffage comme étant électrique. Si le calcul se base sur les besoin ...
- 26 oct. 2010 15:27
- Forum : ancien logiciel EQUER (consulation seule)
- Sujet : Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]
- Réponses : 9
- Vues : 35399
Incohérence résultat Equer / Pléiades consommation NRJ [bis]
Il s'agit d'une maison d'environ 200m2. Le module DPE de Pleiades prévoie une consommation de chauffage de 5200 kWh/an sur la base de ce calcul DPE, EQUER donne en utilisation du batiment 61000 kWh/an (12 fois plus). réglages EQUER: - déplacements = 0 - déchets = 0 - conso elec = 0 - conso gaz = 0 -...