Re: [RT2012/RTEx] Question sur la fusion d'espaces tampons

Lors que l'on varie entre 0 et 0.3 pour le Uv,ve c'est possible mais si l'on a un Uv,ve de 3 (exemple parking collectif privé) cela devient très pénalisant de procéder ainsi. D'ailleurs j'ai du mal à bien saisir le calcul du b selon la méthode (§4.1 des Th-U 1), car il est fait uniquement référence ...
par Ced.
22 nov. 2019 20:22
Forum : RT 2012
Sujet : [RT2012/RTEx] Question sur la fusion d'espaces tampons
Réponses : 16
Vues : 17840

Re: [RT2012/RTEx] Question sur la fusion d'espaces tampons

Bonjour, Oui de ce coté là pas de soucis. Mais si l'on regroupe des espaces tampon qui sont en contact les uns avec les autres comme indiqué, on peut être amené à regrouper des locaux qui ont des Uv,ve différents (exemple : avec et sans ouverture sur l'extérieur). Dans ce cas quelle valeur prendre p...
par Ced.
22 nov. 2019 12:37
Forum : RT 2012
Sujet : [RT2012/RTEx] Question sur la fusion d'espaces tampons
Réponses : 16
Vues : 17840

Re: [RT2012/RTEx] Question sur la fusion d'espaces tampons

Bonjour,

En cas de fusion, commet définissez-vous le coefficient surfacique de déperditions volumiques Uv,ve ?
En effet, on est amené à regrouper qui individuellement peuvent avoir une très différente selon le type considéré.
par Ced.
12 oct. 2018 19:29
Forum : RT 2012
Sujet : Demi niveau et plancher intermédiaire
Réponses : 10
Vues : 13196

Re: Demi niveau et plancher intermédiaire

Si c'est juste un problème de 3D il suffit de ne pas définir de composition par défaut pour le plancher intermédiaire, mais uniquement d'affecter la composition sur le plan, la ou c'est nécessaire.
par Ced.
03 sept. 2018 12:53
Forum : BIM
Sujet : Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT
Réponses : 4
Vues : 9213

Re: Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT

Peut être parce que la longueur à prendre en compte n'est pas 4.37 m mais 4.37-epaisseur du mur en retour ? (comme c'est le cas pour la RT2012)
par Ced.
21 août 2018 15:08
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Pont thermique ossature bois
Réponses : 7
Vues : 11158

Re: Pont thermique ossature bois

Voir le guide "rage" pour les panneaux CLT ; il me semble qu'il y a tout dedans.
http://www.programmepacte.fr/sites/defa ... 4-12_0.pdf
par Ced.
21 déc. 2017 15:21
Forum : Suggestions
Sujet : Nom des pièces
Réponses : 2
Vues : 7491

Re: Nom des pièces

Il suffit de cliquer deux fois sur chaque pièce pour avoir une numérotation chronologique.
par Ced.
07 déc. 2017 09:39
Forum : RT 2012
Sujet : chauffe eau thermodynamyque ALTECH
Réponses : 5
Vues : 13952

Re: chauffe eau thermodynamyque ALTECH

Comme cela ?
par Ced.
23 nov. 2017 09:01
Forum : Bistrot
Sujet : Pleiades 4
Réponses : 31
Vues : 54602

Re: Pleiade 4

Bonjour,

A priori il y a une version 4.17.0.2 en téléchargement sur le site mais pas de mise à jour accessible depuis la 4.17.0.1, une recherche se traduisant par un "http/1.1 404 not found".
On attend car maj suspendue ou il faut passer par un téléchargement complet ?

Merci.
par Ced.
17 nov. 2017 20:31
Forum : RT 2012
Sujet : IDCET - acces impossible
Réponses : 11
Vues : 16657

Re: IDCET - acces impossible

Pour ceux qui ont besoin, il est possible d'utiliser Firefox ESR qui supporte le plugin (mais cela ne durera pas)
par Ced.
17 nov. 2017 18:10
Forum : Bistrot
Sujet : Pleiades 4
Réponses : 31
Vues : 54602

Re: Pleiade 4

Super, merci !
Et en tout cas chouette boulot :D
par Ced.
17 nov. 2017 15:47
Forum : Bistrot
Sujet : Pleiades 4
Réponses : 31
Vues : 54602

Re: Pleiade 4

ET premier bug :D Impossible d'affecter un pont thermique de menuiserie, quelque soit la bibliothèque ou le type et que ce soit une affectation ou modification de menuiserie. Et de façon générale impossible de mettre une pont thermique de menuiserie dans le modeleur : sélection et édition donne la m...
par Ced.
28 mars 2017 10:14
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : rafraichissement nocturne STD
Réponses : 1
Vues : 5992

rafraichissement nocturne STD

Bonjour,

Quand peut-on espérer disposer de la prise en compte du mode rafraichissement nocturne défini au niveau des CTA dans les calculs STD ?
Avec le modèle aéraulique ce serait vraiment un + !

Merci
par Ced.
08 déc. 2016 17:11
Forum : RT 2012
Sujet : Freecooling en RT2012
Réponses : 3
Vues : 10701

Re: Freecooling en RT2012

A priori ce n'est pas possible si on en croit la FAQ rt-batiment qui nous donne un début de réponse :
http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=270
par Ced.
18 oct. 2016 14:58
Forum : BIM
Sujet : Import IFC
Réponses : 14
Vues : 39804

Re: Import IFC

Bonjour,

Savez vous si il existe un outil pour convertir le format IFC 2x3 en IFC 4 ?

Merci.