126 résultats trouvés

par Yves_M
28 juil. 2015 15:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : coefficient d'insolation et nébulosité
Réponses : 6
Vues : 21597

Re: coefficient d'insolation et nébulosité

Bonjour, J'ai généré un fichier météo modifié à partir de données météofrance de juin à début juillet de cette année, et les valeurs pour le rayonnement diffus me paraissent étranges. Pour faire le fichier, je suis parti d'un fichier IWEC standard, et j'ai remplacé uniquement la partie qui m'intéres...
par Yves_M
27 juil. 2015 14:08
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Evaluation d'un plancher solaire en STD
Réponses : 6
Vues : 6783

Re: Evaluation d'un plancher solaire en STD

En fait ça dépend du type de système, si le solaire contribue au chauffage d'un ballon, qui assure l'alimentation du plancher chauffant de manière classique (donc avec une consigne de température que l'on suppose respectée), votre méthode parait la meilleure. Je pensais que vous vouliez modéliser un...
par Yves_M
27 juil. 2015 10:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Evaluation d'un plancher solaire en STD
Réponses : 6
Vues : 6783

Re: Evaluation d'un plancher solaire en STD

Pour un projet avec une dalle active dans laquelle on faisait passer de l'air (surtout pour faire du refroidissement nocturne) j'avais modélisé une zone thermique sous le plancher, avec la compo correspondant à l'épaisseur de béton entre tube et dalle. Est-ce que c'est une approche correcte pour ten...
par Yves_M
29 juin 2015 10:41
Forum : Suggestions
Sujet : Saisie protections solaires en mode "valeurs connues"
Réponses : 1
Vues : 4550

Saisie protections solaires en mode "valeurs connues"

Bonjour, Dans pléiades, lorsqu'on crée une menuiserie en bibliothèque en mode "valeurs connues", si on ajoute une protection solaire il y a un message d'avertissement qui dit que seul le mode de gestion est pris en compte, mais que les U et facteur solaire avec protection doivent être remplis à la m...
par Yves_M
23 juin 2015 15:29
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Blocage au lancement d'alcyone ou pléiades
Réponses : 1
Vues : 2872

Blocage au lancement d'alcyone ou pléiades

Bonjour, J'ai régulièrement un blocage pendant le chargement d'Alcyone ou de Pléaides: après avoir coché les modules dont je veux utiliser la licence (j'utilise des licences sur un réseau), le chargement commence puis reste bloqué près de la fin (je crois que c'est à l'étape "DPE". J'ai beau attendr...
par Yves_M
20 mai 2015 14:32
Forum : Suggestions
Sujet : Suggestions d’améliorations
Réponses : 6
Vues : 7575

Re: Suggestions d’améliorations

Pour le remplacement d'éléments dans Alcyone je suis d'accord que ce serait utile. Ce qui serait vraiment le top c'est un outil de recherche des éléments avec des filtres qui permettraient de trouver la liste des éléments que l'on veut modifier, puis de les remplacer. Je verrais bien un outil recher...
par Yves_M
20 mai 2015 13:57
Forum : Suggestions
Sujet : Modifier les paramètres de plusieurs éléments à la fois
Réponses : 1
Vues : 4526

Modifier les paramètres de plusieurs éléments à la fois

Bonjour, Une petite suggestion a priori pas trop difficile à faire: il serait utile de pouvoir sélectionner plusieurs éléments de ventilation dans l'arborescence, et que lorsqu'on change un paramètre ça s'applique à tous les éléments sélectionnés. Par exemple, dans un calcul RT, sélectionner toutes ...
par Yves_M
18 mai 2015 08:52
Forum : RT 2012
Sujet : Bloc sanitaire séparé dans une école: soumis à la RT2012?
Réponses : 4
Vues : 5537

Re: Bloc sanitaire séparé dans une école: soumis à la RT2012

Effectivement à la base je pensais qu'il était non chauffé et je l'avais exclu d'office du calcul, mais apparemment ils tiennent à y mettre des radiateurs...
par Yves_M
13 mai 2015 17:12
Forum : RT 2012
Sujet : Bloc sanitaire séparé dans une école: soumis à la RT2012?
Réponses : 4
Vues : 5537

Bloc sanitaire séparé dans une école: soumis à la RT2012?

Bonjour, Je réalise l'étude RT d'une école primaire, et il y a au milieu de la cour de récréation un bloc sanitaire (qui n'est pas en contact avec le bâtiment de l'école). Ce bloc sanitaire va être chauffé, et il fait plus de 50 m² de surface de plancher. Le chauffage est alimenté par la même chaudi...
par Yves_M
07 mai 2015 11:23
Forum : RT 2012
Sujet : ratios temporel et de surface
Réponses : 14
Vues : 15276

Re: ratios temporel et de surface

Je reviens aux nouvelles: presque un an après, toujours pas de réaction du CSTB? J'ai aussi une autre question: pour un local traité en tout air par une CTA à débit variable, mais sans refroidissement, comment fait-on? En effet la DAV dans la RT a automatiquement une batterie froide. J'ai pensé à me...
par Yves_M
24 avr. 2015 17:39
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Importation de fond de plan - sélection des calques
Réponses : 1
Vues : 2595

Importation de fond de plan - sélection des calques

Bonjour, Je dessine un projet à partir d'un fond de plan DWG qui a un grand nombre de calques. Lors de l'importation, quel que soit le nombre de cases que je coche, je me retrouve avec tous les calques dans alcyone (et du coup le projet est très lourd ce qui rend alcyone extrêmement lent). Comment f...
par Yves_M
20 mars 2015 11:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plantage carnaval
Réponses : 4
Vues : 3441

Re: Plantage carnaval

Bonjour,

J'ai téléchargé et décompressé le patch, mais le téléchargement de cartes ne fonctionne toujours pas. Cette fois la fenêtre qui demande de choisir "France" ou "Europe" s'affiche, mais le téléchargement ne démarre pas, il affiche "échec"...
par Yves_M
18 mars 2015 16:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plantage carnaval
Réponses : 4
Vues : 3441

Plantage carnaval

Bonjour,

Lors de la première utilisation du module carnaval, le logiciel me demande si je veux télécharger les cartes, lance le fichier install updater, puis plante (le programme ne répond plus).
A quoi est dû ce plantage?
par Yves_M
18 mars 2015 12:13
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Simulation avec systèmes - CTA avec mélange
Réponses : 5
Vues : 4886

Re: Simulation avec systèmes - CTA avec mélange

Merci pour ces explications. - Choix de la puissance : On ne considère qu'il y a relance que si la Puissance max est appelée. On parle bien de la puissance max renseignée au niveau de chaque zone? Donc si on n'a pas spécifié de puissance limite, la grande vitesse n'est jamais utilisée? Le régime ret...
par Yves_M
17 mars 2015 18:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Simulation avec systèmes - CTA avec mélange
Réponses : 5
Vues : 4886

Re: Simulation avec systèmes - CTA avec mélange

Il me semble quand même que la puissance et le débit saisis au niveau des émetteurs entrent aussi dans le calcul STD, non? D'ailleurs je viens de faire un test avec des puissances très élevées et mon résultat est bien modifié, donc le logiciel a l'air de bien prendre cette consommation dans "Auxilia...