La recherche a retourné 703 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 04 avr. 2024 10:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ventilation Interne - Planning
- Réponses : 2
- Vues : 165
Re: Ventilation Interne - Planning
Pour la ventilation, sait-on apprécier l'erreur engendrée quand deux pièces ouvertes l'une sur l'autre sont saisies dans deux zones thermiques différentes (pas de mélange entre l'air des deux zones). Que se passe-t-il si ces mêmes pièces sont séparées par un mur avec une porte ouverte en permanence...
- 04 avr. 2024 10:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
- Réponses : 5
- Vues : 440
Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Je vous renvoie au manuel en ligne.
Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).
La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).
La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
- 03 avr. 2024 11:37
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Résistance superficielle des parois
- Réponses : 3
- Vues : 203
Re: Résistance superficielle des parois
Et pour compléter la réponse précédente, vous pouvez modifier ces coefficients à la main via la rubrique "paramètres experts" de la fenêtre de lancement du calcul de STD.
- 02 avr. 2024 11:30
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
- Réponses : 5
- Vues : 440
Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Si l'inertie n'est pas censée varier au cours du temps (vous évoquez un scénario constant), il vaudrait mieux intégrer cette inertie au niveau du mobilier. En effet, l'outil d'inertie variable introduit une correction par rapport à l'inertie globale du bâtiment. Dans le cas où l'inertie ne varie pas...
- 21 mars 2024 10:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ouverture porte extérieure
- Réponses : 2
- Vues : 214
Re: Ouverture porte extérieure
Je vous confirme que, dans l'état actuel du logiciel, on ne dispose pas d'autre outil que les scénarios horaires pour imposer des paramètres. Évidemment, pour modéliser un événement quasi-instantané ayant une forte influence sur l'état du bâtiment, comme l'ouverture de la porte d'un entrepôt, ce n'e...
- 14 mars 2024 17:12
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Position module PV vues 3D et RTex
- Réponses : 1
- Vues : 188
Re: Position module PV vues 3D et RTex
Il est bien possible que la toiture 111 ait été fusionnée avec une autre, de même orientation, même inclinaison et même composition pour donner la toiture 8/2. Vérifiez les surfaces, mais à tous les coup c'est la bonne explication.
C'est en raison de ces fusions que certains noms ne correspondent pas.
C'est en raison de ces fusions que certains noms ne correspondent pas.
- 14 mars 2024 17:09
- Forum : Suggestions
- Sujet : Planning systeme
- Réponses : 8
- Vues : 894
Re: Planning systeme
Pourriez-vous préciser votre demande, svp ? A quel niveau un planning pourrait-il être utile ? Pour l'activation/arrêt ?
- 12 mars 2024 09:28
- Forum : Suggestions
- Sujet : Planning systeme
- Réponses : 8
- Vues : 894
Re: Planning systeme
Oui, les périodes de chauffage et de climatisation sont aussi prises en compte pour certaines paramétrages (by-pass d'échangeurs double flux, ouvertures de fenêtres détaillées) et sur les calculs d'indicateurs de confort PMV/PPD. Quand les deux périodes se chevauchent, c'est généralement le paramétr...
- 11 mars 2024 13:47
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Niveaux de différentes hauteurs
- Réponses : 7
- Vues : 5968
Re: Niveaux de différentes hauteurs
Bonjour, C'est ce que l'on appelle des "demi-niveaux". En pratique, depuis la version 6 du logiciel, dans le Modeleur, onglet Plan, il se trouve une feuille " Hauteur dalle " qui permet de modifier la position verticale des planchers, pièce par pièce. C'est l'outil qui est recomm...
- 11 mars 2024 13:44
- Forum : Suggestions
- Sujet : Planning systeme
- Réponses : 8
- Vues : 894
- 27 févr. 2024 12:53
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Pont thermique issu de conducteo nul
- Réponses : 1
- Vues : 497
Re: Pont thermique issu de conducteo nul
Nous sommes désolés de ce bug qui est effectivement très gênant. Il sera corrigé dès la prochaine version du logiciel.
- 16 févr. 2024 09:52
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Brasseur d'air
- Réponses : 27
- Vues : 5547
Re: Brasseur d'air
La question de la stratification de l'air dans COMFIE est une limite difficile à repousser qui mériterait un travail de recherche conséquent (au minimum de recherche bibliographique et d'adaptation des algorithmes, mais sûrement aussi théorique). Sur la forme ma formulation est celle d'un utilisateu...
- 16 févr. 2024 09:48
- Forum : Suggestions
- Sujet : copier coller un bâtiment
- Réponses : 3
- Vues : 7036
Re: copier coller un bâtiment
Malheureusement, une telle fonction n'est pas disponible et ne le sera pas en raison de sa trop grande complexité. Le ticket 3190 a été fermé en avril 2018.
- 16 févr. 2024 09:44
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Résultats STD - case à cocher bizarre
- Réponses : 4
- Vues : 409
Re: Résultats STD - case à cocher bizarre
Oui, justement, c'est exactement ce qui est fait. Illustration : Supposons que j'aie trois zones, Zone1, Zone2 et Zone3, de surfaces respectives S1, S2 et S3 et dont les besoins de chauffages sont B1, B2 et B3 , alors les besoins spécifiques de chaque zone sont Bi/Si (exprimés en Wh/m² ou en kWh/m²)...
- 16 févr. 2024 09:32
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ouvrir un fichier éditeur avec le modeleur
- Réponses : 2
- Vues : 171
Re: Ouvrir un fichier éditeur avec le modeleur
En effet, les projets Éditeur (.plp) s'ouvrent uniquement avec l’Éditeur.
De même les fichiers Modeleur (.alcp ou .alcpq) ne s'ouvrent qu'avec le Modeleur.
De même les fichiers Modeleur (.alcp ou .alcpq) ne s'ouvrent qu'avec le Modeleur.