Alcyone - Plancher bas sous espace tampon

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Tom 30
Novice
Messages : 4
Inscription : 22 oct. 2013 14:17

Alcyone - Plancher bas sous espace tampon

Message par Tom 30 » 23 oct. 2013 10:29

Bonjour,

Dans le cas d'un local chauffé dont le plancher bas donne partiellement sur un espace tampon, est il possible de définir sous Alcyone un plafond isolé au niveau de cet espace tampon?

Merci pour votre aide

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Alcyone - Plancher bas sous espace tampon

Message par Ludovic_B » 23 oct. 2013 12:33

Bonjour,
Oui, il faut:
Decouper le plancher le 2 planchers via une paroi.
Définir cette paroi comme ouverte
Changer la composition du plancher sur l'espace tampon.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Répondre