Pont Thermique sur THERM

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Clement Sat
Novice
Messages : 1
Inscription : 01 avr. 2014 09:04

Pont Thermique sur THERM

Message par Clement Sat » 01 avr. 2014 10:05

Bonjour,

Je suis étudiant à l'Université de La Rochelle en Master 1ere année Energétique du bâtiment et je travail sur le calcul des ponts thermiques sur le logiciel THERM.

En cherchant sur internet des réponses à mes questions je suis tombé ici sur un forum qui en parlait du logiciel THERM mais je n'ai pas trouvé ma réponse.

J'ai dessiné sur THERM mon mur extérieur - mur extérieur - angle sortant avec un mur extérieur ossature bois (extétieur - OSB 9mm - isolation 140mm entre montant (45*145) avec lame d'aire non ventilé 5mm - complément isolant 45mm - lame d'aire 27mm non ventilé et un parement BA 13 - intérieur).

Je cherche à connaître le lambda de chacunes des lames d'aire. Je double clique sur la lame d'aire et j'obtient des lambda complétement différents entre chaque lame d'aire.

Pouvez vous me renseigner sur la méthode pour connaître le lambda de la lame d'aire sur THERM ?

Je vous remercie d'avance.

Cordialement

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Re: Pont Thermique sur THERM

Message par pierre yves » 20 juin 2014 14:24

Bonjour,

Petite question, j'ai fouillé partout mais pas de réponse.

Quand on simule un pont thermique, quelles températures de surfaces faut t il prendre

0°C ext et 19°c int

Ou selon projet et T° extérieur de base ( en gros -5°C pour Rennes) et 19°C ou 20°c int.


Merci à vous

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Pont Thermique sur THERM

Message par olivir » 21 juin 2014 17:56

De toute façon, la calcul étant statique, le résultat sera le même ramené en W/m/K.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Re: Pont Thermique sur THERM

Message par pierre yves » 23 juin 2014 08:30

Tout à fait. J'ai du halluciner, les résultats sont les mêmes peut importe le delta T

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Pont Thermique sur THERM

Message par olivir » 23 juin 2014 08:54

L'avantage, si on met des températures réalistes, c'est qu'on a un joli rendu à présenter sur lequel on peut distinguer la zone proche du point de rosée.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre