Bonjour,
Je suis étudiant à l'Université de La Rochelle en Master 1ere année Energétique du bâtiment et je travail sur le calcul des ponts thermiques sur le logiciel THERM.
En cherchant sur internet des réponses à mes questions je suis tombé ici sur un forum qui en parlait du logiciel THERM mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
J'ai dessiné sur THERM mon mur extérieur - mur extérieur - angle sortant avec un mur extérieur ossature bois (extétieur - OSB 9mm - isolation 140mm entre montant (45*145) avec lame d'aire non ventilé 5mm - complément isolant 45mm - lame d'aire 27mm non ventilé et un parement BA 13 - intérieur).
Je cherche à connaître le lambda de chacunes des lames d'aire. Je double clique sur la lame d'aire et j'obtient des lambda complétement différents entre chaque lame d'aire.
Pouvez vous me renseigner sur la méthode pour connaître le lambda de la lame d'aire sur THERM ?
Je vous remercie d'avance.
Cordialement
Pont Thermique sur THERM
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
Re: Pont Thermique sur THERM
Bonjour,
Petite question, j'ai fouillé partout mais pas de réponse.
Quand on simule un pont thermique, quelles températures de surfaces faut t il prendre
0°C ext et 19°c int
Ou selon projet et T° extérieur de base ( en gros -5°C pour Rennes) et 19°C ou 20°c int.
Merci à vous
Petite question, j'ai fouillé partout mais pas de réponse.
Quand on simule un pont thermique, quelles températures de surfaces faut t il prendre
0°C ext et 19°c int
Ou selon projet et T° extérieur de base ( en gros -5°C pour Rennes) et 19°C ou 20°c int.
Merci à vous
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Pont Thermique sur THERM
De toute façon, la calcul étant statique, le résultat sera le même ramené en W/m/K.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
Re: Pont Thermique sur THERM
Tout à fait. J'ai du halluciner, les résultats sont les mêmes peut importe le delta T
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Pont Thermique sur THERM
L'avantage, si on met des températures réalistes, c'est qu'on a un joli rendu à présenter sur lequel on peut distinguer la zone proche du point de rosée.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies