Consommation STD et RT2012

Message par Axel_B » 02 juil. 2014 10:14

Bonjour,

J'ai modélisé sous Comfie+Pleiades un bâtiment de 31 logements afin de vérifier un Cep < 40 kWhep/m² et de réaliser une STD pour obtenir les consommations des systèmes.

J'ai ainsi défini mes propres scénarios ; en particulier ceux d'occupation, en prenant en compte la présence d'enfants, avec une chaleur humaine moyenne de 71,2 W/occupant.

Sous ces conditions j'obtiens des résultats de consommations très différents, entre la STD et la RT2012, sur le chauffage (x2.5 environ) et sur l'ECS.

J'aurais aimé savoir d'où venaient ces différences et si je m'étais trompé quelque part.

Afin de vous faire une idée, je mets le modèle en pièce jointe (simplement le descriptif pour éviter un fichier trop lourd, les calculs prennent peu de temps), ainsi que le fichier météo de la STD (Paris_1996_2005).

Merci pour vos réponses

Axel
Pièces jointes
2466Bondy.zip
Fichier pleiades
(390.32 Kio) Téléchargé 700 fois

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation STD et RT2012

Message par Régis » 02 juil. 2014 10:56

Bonjour,

C'est normal, vos données météo sont différentes en STD et en RT2012.
De plus, bon nombres d'hypothèses sont imposées en RT2012 alors que vous pouvez fixer ce que vous souhaitez en STD pour correspondre à la réalité.
Les moteurs de calculs sont également différents.

Pour approfondir tout cela, je vous invite à faire une recherche avec laquelle vous obtiendrez beaucoup de réponses et pourrez vous faire votre propre opinion.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Axel_B
Membre
Messages : 9
Inscription : 02 juil. 2014 09:00

Re: Consommation STD et RT2012

Message par Axel_B » 02 juil. 2014 13:12

Merci pour votre réponse rapide.

J'ai bien conscience que les résultats en RT et en STD sont bien différents. Cependant mes scénarios de consigne de température, d'occupation et de puissances dissipées sont proches de ceux de la RT, la différence se faisant plutôt en faveur de la STD. Ainsi, je ne m'explique pas un résultat de consommation de chauffage 2,5 fois plus grand en STD qu'en RT.

Voyez-vous une raison que j'aurais oublié ?

Merci pour votre réponse.

Axel

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation STD et RT2012

Message par Régis » 02 juil. 2014 13:53

Les ventilations fixées en STD sont bien différentes de ce qui est fixé en RT2012.
En STD, je vous invite à utiliser les données météo "Trappes - H1a (RT2012)" qui correspondent à celles du calcul de la RT2012.
Les pièces sont affectées de façon différentes. Voir par exemple les pièces "221 - 22-GT2_3 + 151 - 22-GT2_2 + 80 - 22-GT2_1" et "300 - 22-GT5_4" : en RT2012, ces pièces sont dans le volume chauffé, en STD, elles sont affectées à une zone thermique sans scénario de chauffage.
Les moteurs de calcul sont également très différents avec par exemple une prises en compte de l'inertie plus précise en STD.

Vos deux saisies sont bien trop différentes et même avec la meilleure volonté, il vous sera très difficile de faire de la RT2012 avec un logiciel de STD.
Ce n'est pas si simple et les résultats peuvent être très divergents à cause de quelques paramètres....

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Axel_B
Membre
Messages : 9
Inscription : 02 juil. 2014 09:00

Re: Consommation STD et RT2012

Message par Axel_B » 02 juil. 2014 15:16

Je ne sais pas vraiment quelle ventilation mettre en STD pour une ventilation hygro B, j'ai ainsi pris un renouvellement d'air constant en hiver à 0,4 vol/h toute la journée. Y a t il de meilleurs scénarios pour modéliser un tel système ?

Merci pour votre réponse

Axel

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation STD et RT2012

Message par Régis » 02 juil. 2014 15:25

Pour modéliser une ventilation hygro, vous pouvez partir du scénario d'occupation et le transformer en scénario de ventilation.
Cela vous permettra de caler les débits en fonction de l'occupation.

Cordialement.
Régis Bacabara