Problème d'une seule source de chaleur

Message par El Niño » 04 juin 2008 13:04

Voilà,
J'avais évoqué ce soucis il y a quelques temps, après avoir échangé un nombre important de mails avec Renaud :
Je conçois des maisons passives, avec une seule source de chaleur, généralement localisée dans la pièce principale (salon) et sous forme de poêle à bois au rendement élevé (90%).
Dans la réalité, on s'aperçoit que cela fonctionne très bien, qu'il n'y a pas besoin d'apport de chaleur supplémentaire (si ce n'est un petit sèche serviette dans la SDB). Je pense que cela vient de l'effet brassage de la double flux.

Or, dans Pleiades, je n'arrive pas à obtenir ses résultats, puisque si je donne une seule consigne de chauffage dans la pièce principale (simulant mon poêle unique), les temératures dans les autres pièces sont très faibles, et l'ajout de la fameuse méthode fine n'améliorant que trop peu la chose.
Enfin, ma question est : comment pensez-vous qu'il faille affecter correctement les consignes de températures et de puissance lorsqu'il y a pls zones, pour ne simuler qu'un seul apport de chaleur dans une seule zone ?

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 04 juin 2008 14:58

Si la méthode ne fonctionne pas comme vous l'espérez, cela pourrait peut-être être du à des ventilations naturelles que vous n'avez pas pris en compte.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Message par El Niño » 04 juin 2008 15:06

Bonjour Renaud,

J'avais scrupuleusement suivi à la lettre votre méthode fine (vous l'aviez d'ailleurs corrigée car je vous avais envoyé mes sauvegardes)....

En fait, ma question porte sur les scenarii de chauffage si je veux simuler une source de chaleur : comment le faire correctement ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 04 juin 2008 15:14

El Niño a écrit :Bonjour Renaud,

J'avais scrupuleusement suivi à la lettre votre méthode fine (vous l'aviez d'ailleurs corrigée car je vous avais envoyé mes sauvegardes)....
Je voulais dire qu'il y a peut-être qu'il y a d'autres transferts par des portes ouvertes.
Je doute que le modèle utilisé par Comfie soit en cause.
En fait, ma question porte sur les scenarii de chauffage si je veux simuler une source de chaleur : comment le faire correctement ?
Je n'ai malheureusement pas d'autre réponse.
Dernière modification par Renaud le 06 juin 2008 15:40, modifié 1 fois.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 06 juin 2008 09:26

J'ai exactement la même problématique puisque que je simul la même chose que toi El Niño.

J'utilise la méthode fine pour modéliser la VMC DF (en attendant le développement d'un super truc pour le faire ;-) et j'ai des résultats plutôt correcte. Je mets une consigne de 22°C dans le salon et les chambres ne descendent pas en dessous de 14°C (sans consigne de T°). Je dois préciser que le climat de La Rochelle est plutôt (très) doux et qu'il y a une bonne isolation et de l'inertie.

Une chose importante, il faut commencer la simulation (annuelle) en période chaude, sinon les murs ne sont pas "chargés". Ce qui peux prendre du temps juste avec la chaleur emmenée par la VMC et indiquer des températures très basses en début d'année.

Il faut absolument que ce genre de simulation soit facilement faisable avec P+C (sans bidouillage je veux dire), car à mon avis la solution du poêle à bois centrale et de la distribution de la chaleur par la VMC est une bonne solution.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Message par El Niño » 06 juin 2008 09:50

Merci Arnault !
Je vois que je ne suis pas le seul à vouloir être exigeant... :P
En tout cas, je tiens à remercier Renaud pour toute l'aide qu'il m'a apportée.
Merci Renaud donc...

DAGLISH
Novice
Messages : 1
Inscription : 08 avr. 2008 17:54
Contact :

Message par DAGLISH » 06 juin 2008 16:58

Arnault a écrit :
Une chose importante, il faut commencer la simulation (annuelle) en période chaude, sinon les murs ne sont pas "chargés". Ce qui peux prendre du temps juste avec la chaleur emmenée par la VMC et indiquer des températures très basses en début d'année.
J'ai le meme probleme avec un batiment semi-enterre (thermiquement massive) avec un long constant de temps. Peut etre c'est possible à intoduire une period (plusieurs mois...) de "prechauffage" pour le bâtiment gagne equilibrium. Cette period est selectable en Energy+ par example.

John
John Daglish
BATIR-SAIN

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 07 juin 2008 14:11

Effectivement John, je suis aussi pour pouvoir définir une période d'initialisation qui permet d'équilibrer les températures, comme c'est possible avec Energy+

En attendant commencer la simulation en été ça marche bien.

Ou alors faire 1,5 an de simulation, donc avec 6 mois d'initialisation et garder que les résultats de l'année complète. Cela peut paraitre beaucoup mais avec une forte inertie et une seule source de chaleur c'est au moins ça. Puis vue que le temps de calcul avec P+C est très rapide, c'est envisageable.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par jdpjav » 02 juil. 2011 18:20

Bien cette idée de lancer la simulation bien avant la période de chauffe afin de charger les parois inertielles.

-Mais, vous parlez d'une simul sur plus d'un an (par exemple, 1 an + 3 mois d'été) : comment fait-on pour saisir plus d'un an dans l'onglet "simulation" ???

-Et dans le cas d'une simul qui serait possible sur plus d'un an, les résultats de la "synthèse" et de Sankey sont-ils eux aussi sur la même durée que cette simul ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par Régis » 04 juil. 2011 08:44

Bonjour,

Une simulation peut être lancée sur une durée de 1 an maximum (52 semaines).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par olivir » 04 juil. 2011 10:44

Bonjour tout le monde,

Pour ma part, je n'ai jamais simulé ces cas à souci, à peine ai-je testé le temps de mise en chauffe d'un bâtiment passif à sources de chaleur multiples.

Mais c'est vrai que les phénomènes en jeu sont très subtils et qu'il serait sans doute intéressant de pouvoir allonger la période de simulation pour ces projets particuliers.

Surtout qu'on constate clairement, in situ, que ces bâtiments ne sont pas habitables immédiatement à la livraison, il faut pouvoir les amener à leur rythme de croisière, et cela prend plusieurs semaines voire mois quand on joue avec l'inertie saisonnière. Au grand étonnement de tous...

P+C est le spécialiste de la simulation bioclimatique, il faut qu'il soit toujours plus pointu là-dessus ;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Hélène S
Habitué
Messages : 28
Inscription : 30 juil. 2009 09:50
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par Hélène S » 24 avr. 2012 10:32

Bonjour,

Je réalise actuellement la simulation thermique dynamique d'un bâtiment de bureaux (environ 120 m², très compact, R+1).

Dans ce bâtiment, il est prévu d'installer un poêle à granulés dans le hall d'accueil et une VMC double flux.
Il y a un escalier qui part du hall et qui permet d'accéder à l'étage, et il y a un vide qui donne sur le hall au R+1.

J'ai modélisé ce projet de la façon suivante :
- hall + escalier + vide sur Rdc : dans une même zone thermique
- consigne de température à 19°C dans le hall, pas de consigne dans les autres pièces
- VMC double flux modélisée via ventilations externes (hiver + by-pass en saison intermédiaire)
- portes des pièces donnant sur le hall ouvertes à 100% (hypothèse la plus favorable possible)
- pas de ventilation interne supplémentaire
- début de la simulation au 2 juillet

Pour la majorité des bureaux, j'obtiens une température hivernale qui peine à atteindre les 19°C en occupation (16°C<T°<19°C).
Dans la réalité, les portes ne seront pas ouvertes en permanence ce qui signifie que les températures seront encore plus faibles...

Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal modélisé? Est-ce qu'il faut en conclure que le poêle n'est pas adapté à ce projet?

Merci d'avance pour vos avis sur ce sujet.
Hélène SINGEZ
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25
Contact :

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par Jerome » 24 avr. 2012 12:45

Bonjour.

Peut-être faut-il donner une consigne supérieure dans le hall.

Mais surtout, il faudrait modéliser la ventilation DF plus finement, car elle joue un rôle dans la répartition de la chaleur en mélangeant l'air repris dans le hall avec celui des autres pièces.

De plus, le phénomène de stratification de l'air n'apparaît pas dans la modélisation. Et ça, hélas, on ne peut pas y faire grand chose.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par olivir » 24 avr. 2012 15:23

Bonjour,

Je pense, comme Jérôme, qu'il faut modéliser plus finement les transferts aérauliques via les ventilations internes, les ventilations par porte ne sont pas très efficaces. Et s'inquiéter de la proportion des infiltrations qui peuvent mettre à mal votre système très très vite.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Problème d'une seule source de chaleur

Message par jdpjav » 17 mai 2012 10:55

@ Olivir
Bonjour,
Tu dis "les ventilations par porte ne sont pas très efficaces".
Je ne comprends pas ce que tu veux exprimer.
Si l'on se tient aux modélisations numériques (indiquées, par exemple, par C.A.Roulet, et qui sont cohérentes avec le calcul du transfert par porte ouverte de P+C), on peut constater que le débit d'air qu'il faut insuffler pour obtenir la même puissance que celle transférée par une porte ouverte est relativement élevé.
Exemple : une porte de L0,83xH2,04 avec un deltaT de 2°C transfère 300W, comme un débit d'air de 454 m3/h au même deltaT (me trompe-je ?).
Si la pièce ouverte fait 20 m²/50 m3, son taux de renouvellement d'air atteint 9 v/h : c'est pas rien !

Sur ce raisonnement :
Une pièce centrale (la pièce principale d'une maison, par exemple) qui communique avec toutes les pièces secondaires par les portes ouvertes peut voir une aire-équivalente de porte de ~~ 8 à 12 m². Le transfert de puissance serait alors de ~2600 à 4000 W, soit un débit d'air équivalent de ~2600 à 4000 m3/h (pour un deltaT de 3 °C).
Si la pièce principale fait 35m²/88m3, ces débits d'air sont équivalents à des renouvellement de 30 à 45 v/h !
Quel système de ventilation permet de tels débits d'air sans décoiffer les habitants ni la facture d'électricité ? :D

J'ai donc l'impression, en tous cas sur le papier, qu'une porte ouverte reste un très bon moyen d'échange de chaleur entre une "zone chauffée" et une "zone à chauffer". Avec l'idée tout de même que la "zone à chauffer" par la porte ouverte risque une forte hétérogénéité des T si rien ne brasse l'air.

Qu'en penses-tu Olivir, et vous tous ?