Bonjour,
J'ai un cas à traiter d'une maison individuelle existante "bien" isolée mais de façon non étanche à l'air (d'où les guillements
) avec un n50 mesuré de 10 vol/h et un Q4 de 2.35 m3/h.m². Vol = 424 m3, At bat=335. La maison n'a pas de VMC.
Cette maison est de plus très exposée aux vents.... autant dire que les infiltrations sont donc loin d'être négligeables !
J'ai pensé à appliquer le calcul suivant la norme EN13790 (calculette gentillement réalisée par Olivir
), ce qui me donnerait un Qvinf de 1vol/h... d'après mon calcul manuel (Qv.Cp.DJU.24) et ma STD (les 2 concordent), les infiltrations compteraient alors pour 50% de mon besoin en chaleur. Mais ce résultat est au dessus du besoin en chaleur qui correspondrait aux consos réelles du bâtiment, ce qui me fait croire que le Qvinf est un peu moins fort que la valeur donnée par la norme EN13790.
Si maintenant je fais un calcul de puissance suivant la norme EN12831, en renseignant seulement le N50=10 vol/h dans l'onglet chauffage, j'ai seulement 10% de puissance en plus
, alors que si je fais un calcul QvCp(19°C-Tbase), l'écart fait toujours 50%.
Que penser de tout çà ? moi je dirais que s'il y a du vent, le bâtiment est rapidement refroidi (c'est d'ailleurs ce que disent ses occupants
) et que donc on se retrouve rapidemment dans des conditions assez proche de la statique, et que donc les 2 méthodes de calcul devraient converger sur ce cas là.
J'ai du mal à comprendre un tel écart, que je retrouve toujours sur ce type de projet (ce n'est à priori donc pas une erreur de modélisation). Qqun pourrait me dépanner ?