Aérothermie en hiver : chute du COP ?

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Aérothermie en hiver : chute du COP ?

Message par El Niño » 11 mai 2010 10:15

Bonjour

Une question qui me taraude pour mes études thermiques : de combien est réduit le COP d'une aérothermie (par ex. PAC Air/Air) dans les régions où la température peut descendre en dessous de -5°C ? Est-ce judicieux d'installer ce genre d'appareil à Chambéry ou à Albertville ?
J'ai entendu un Ingé de Global Chance (http://www.global-chance.org/index.php) annoncer que les PAC Air/Air était une plaie pour le réseau électrique français en hiver (en moindre proportion que les grille-pains mais quand même...)

Alors quel est votre avis ?
Kalisaya Ingénierie
07200 Lachapelle sous Aubenas
Kalisaya Ingenierie

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 172
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Aérothermie en hiver : chute du COP ?

Message par bertaud » 11 mai 2010 12:46

Lu sur la doc technique de Daikin (l'énorme bouquin bleu rassemblant toutes les données tech des VRV et autres split ; il ne s'agit pas de la dernière version) :
VRV réversible RXYQ20P (combinaison à 100% de tx de connexion, Tint=20) appelé "combinaison COP élevé":
Text(blb sec)|Pth|Pa
-19.8°C|44.9 kW|19.2 kW
-13.7°C|49.4 kW|20.1 kW
-9.8°C|54.0 kW|20.8 kW
-5.0°C|61.6 kW|21.8 kW
0.0°C|63.0 kW|19.2 kW
5.0°C|63.0 kW|16.4 kW
7.0°C|63.0 kW|15.4 kW

VRV réversible RXYQ20P (combinaison à 100% de tx de connexion, Tint=20) sans la mention "combinaison COP élevé":
Text(blb sec)|Pth|Pa
-19.8°C|36.2 kW|12.3 kW
-13.7°C|40.5 kW|13.3 kW
-9.8°C|44.5 kW|14.1 kW
-5.0°C|50.5 kW|15.0 kW
0.0°C|56.6 kW|15.7 kW
5.0°C|62.5 kW|16.1 kW
7.0°C|62.5 kW|15.3 kW
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Re: Aérothermie en hiver : chute du COP ?

Message par El Niño » 14 mai 2010 12:48

Merci, d'autres commentaires ?
Kalisaya Ingénierie
07200 Lachapelle sous Aubenas
Kalisaya Ingenierie

Répondre