Message par rbougenot » 12 mars 2012 08:33

Bonjour à tous, je voudrais savoir quel est la meilleur façon d'établir un zonage RT lorsque l'on travaille sur une extension d'un bâtiment. Est-il mieux de placer la partie existante du batiment en zone tampon non solarisée, en zone normale sur laquelle on n'affecte pas d'informations, ou comment procéder sinon?
Merci

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: zonage RT

Message par Ludovic_B » 12 mars 2012 09:04

Bonjour,
Pour ce qui est de la partie existante ne rentrant pas dans le champ de la RT, le plus simple est de ne pas la dessiner et de forcer le contact des parois donnant sur cette partie du bâtiment comme un contact mitoyen en définissant un coef "b" nul.
Si vous avez dessiné cette partie du bâtiment (et/ou que vous en aviez besoins dans le cadre d'une std par ailleurs), il convient alors effectivement de ne pas l'affecter dans le zonage RT, les parois donnant sur les pièces non affectées ne seront pas considérées comme déperditives au sens de la RT. Si vous les considérés comme un espace tampons (avec calcul auto du coef "b"), elles seront déperditives ce qui est pénalisant.
Par contre attention dans le cadre du calcul des déperd de l'onglet EN12831, les parois donnant sur des pièces non zonées sont considérées comme déperditives. Il convient donc de remettre ces pièces dans le bâtiment pour le calcul des déperd suivant la EN 12831.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Hélène S
Habitué
Messages : 28
Inscription : 30 juil. 2009 09:50
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: zonage RT

Message par Hélène S » 27 avr. 2012 13:14

Pour un bâtiment de bureaux dans lequel il y a une salle de réunion (occupée au maximum 1/2 journée par semaine), est-il nécessaire de créer 2 zones RT 2012 :
- une pour la salle de réunion avec son système de chauffage spécifique,
- une autre pour le reste des bureaux.

Merci d'avance pour vos réponses.
Hélène SINGEZ
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: zonage RT

Message par Régis » 27 avr. 2012 13:49

Bonjour,

Voici ce que dit la méthode au chapitre 1.2.2 :
LE NIVEAU « ZONE »
Ce niveau correspond à un regroupement des parties de bâtiment pour lesquels les scénarios d'utilisation sont identiques. A titre d'illustration, les scénarios des locaux de la zone nuit d'un hôtel, ou l'ensemble des logements d'un immeuble collectif auront les mêmes scénarios d'occupation.
Conventionnellement, tous les locaux d'une zone sont considérés comme étant en connexion aéraulique. L'impact des défauts d'étanchéité est donc calculé à la frontière d'une zone. C'est donc également à ce niveau que sont définies les possibilités de ventilation traversante, ou entre niveaux, relativement à l'impact des défauts d'étanchéité.


Dans la mesure où l'usage définit est identique, il n'y a donc pas lieux de différencier les zones.
Ainsi, dans un bâtiment, chaque zones doivent avoir un usage différent, sinon, les zones doivent être regroupés.

Cordialement.