bonjour,

problème sur une saisie de chaufferie gaz condens collective avec ECS solaire, le mix semble ne pas fonctionner. En gros :
essai effectué avec une chaudière seule pour chauffage + ECS / OK
essai effectué avec une chaudière pour le chauffage et un ballon préparateur ECS lié à cette chaudière / OK
dès que j'intègre le solaire (schéma chauffe eau solaire avec ballon d'appoint séparé) le calcul ne marche plus. Je ne peux même pas saisir le fait que l'appoint est réchaufffé par la chaudière, la seule solution saisissable est un ballon d'appoint élec.

le second point se trouve au niveau des distributions : j'ai l'impression qu'il est possible d'avoir des doublons de pompes, tubes....

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: chaufferie collective avec solaire

Message par Ludovic_B » 23 mars 2012 11:58

Normalement ce montage fonctionne si votre appoint est en mode ECS uniquement. Suivant la méthode, si l'on utilise un ballon d'appoint séparé, la source d'appoint doit obligatoirement être ECS et uniquement ECS si le ballon est ECS.
Si vous tentez de mettre un chaudière chauffage+ecs, ceci sera refusé.
Nota: Ce type de montage est cependant accepté par un ballon solaire avec appoint intégré


jbcompin a écrit :bonjour,

problème sur une saisie de chaufferie gaz condens collective avec ECS solaire, le mix semble ne pas fonctionner. En gros :
essai effectué avec une chaudière seule pour chauffage + ECS / OK
essai effectué avec une chaudière pour le chauffage et un ballon préparateur ECS lié à cette chaudière / OK
dès que j'intègre le solaire (schéma chauffe eau solaire avec ballon d'appoint séparé) le calcul ne marche plus. Je ne peux même pas saisir le fait que l'appoint est réchaufffé par la chaudière, la seule solution saisissable est un ballon d'appoint élec.

le second point se trouve au niveau des distributions : j'ai l'impression qu'il est possible d'avoir des doublons de pompes, tubes....