PAC géothermique eau/eau et ballon tampon

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

ADAMelanie
Novice
Messages : 4
Inscription : 08 juin 2012 14:38

PAC géothermique eau/eau et ballon tampon

Message par ADAMelanie » 11 juin 2012 15:58

Bonjour,
Je travaille sur un projet où l'alimentation du chauffage se fait par une pompe à chaleur géothermique eau/eau. Un ballon tampon de 400L est également prévu.

J'ai donc intégré dans pleiades la pompe à chaleur sous forme de "générateur indépendant" mais je ne sais pas comment intégrer le ballon d'eau chaude ?


D'avance merci

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC géothermique eau/eau et ballon tampon

Message par Ludovic_B » 14 juin 2012 08:15

Dans la version actuelle du moteur de calcul (V1.1.5), la mise en place d'un ballon d'accumulation pour une production de chauffage ne fonctionne pas. Le CSTB a été informé de ce bug. Les nouvelles versions de moteur devrait le corriger.

Nota: sinon la manip reste classique: création d'un assemblage de générateur (une génération), prendre l'option avec accumulation 'chauffage' et ensuite définir le type de ballon et de source (générateur).
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Répondre