forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 12 Déc 2017 13:20 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 2 sur 2 [ 20 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Auteur Message
 Sujet du message: Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel
MessagePublié: 25 Fév 2016 11:15 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 187
Bah justement, le fait de mettre 100%, cela respect-il la méthode?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel
MessagePublié: 25 Fév 2016 11:44 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Oui.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel
MessagePublié: 25 Fév 2016 12:51 
Expert

Inscrit le: 23 Mai 2014 10:06
Messages: 187
C'est très bien ça

Du coup ça peut paraitre illogique mais mettre 1 lanterneau sur une surface de 1000m² nous donne un accès à 100%?

Voilà une solution pour gagner du point Bbio :)


Dernière édition par Luc le 25 Fév 2016 13:19, édité 1 fois au total.

Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel
MessagePublié: 25 Fév 2016 13:05 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3123
Localisation: IZUBA énergies
Ce n'est pas si simple.
Il y a un calcul de cohérence qui est fait entre le % d’accès à l'éclairement et les menuiseries dont on dispose dans le projet.
Ainsi, on peut avoir un meilleur Bbio avec un % d’accès à l'éclairement plus faible (Voir les formule de calculs des besoins de la méthode Th-BCE).

Pour résumer :
A-t-on un meilleur Bbio avec un meilleur % d’accès à l'éclairement ? NON.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: RT 2012 : pourcentage d'accès à l'éclairage naturel
MessagePublié: 29 Fév 2016 15:47 
Habitué

Inscrit le: 22 Oct 2015 07:33
Messages: 26
J'ai eu le même problème sur un bâtiment de bureaux.

Au premier et dernier étage, j'ai mis un lanterneau dans chaque bureau et considéré que dans ces derniers l'accès à l'éclairage naturel passait de 70 à 100 %.

Cela m'a permis de gagner 4 points sur le Bbio !


Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 2 sur 2 [ 20 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 11 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum