Bonjour,
Mon calcul réglementaire ne tient pas compte d'une ventilation naturelle (lorsque je modifie ses paramètres le résultat demeure inchangé).
J'ai défini dans la bibliothèque une ventilation naturelle avec les pertes de charges du conduit et les pertes de charges des bouches d'extraction, puis j'ai inclue cette ventilation dans mon projet (en l'ajoutant dans un groupe).
Lorsque je modifie le nombre de ventilation naturelle, mes consommations finales ne sont pas modifiées.
D'avance merci pour vos éclaircissements à ce sujet,
Cordialement,
Sébastien Rismann
Prise en compte ventilation naturelle
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 22 nov. 2010 08:48
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Prise en compte ventilation naturelle
Pouvez vous nous envoyer votre étude à support.pleiades@izuba.fr . SI nous détectons effectivement un problème du moteur de calcul, nous l’enverrons au CSTB.
Cordialement,
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Prise en compte ventilation naturelle
Bonjour,
Effectivement, nous constatons que la saisie d'une ventilation naturelle par conduit (bouche auto ou fixe) n'a pas d'impact sur les résultats en RT2012.
Ces calculs étant réalisés par le moteur de calcul fournit par le CSTB, nous n'avons pas la main pour analyser ce qu'il ce passe dans le détail.
Nous transmettons donc cette remarque au CSTB pour analyse, de façon à ce qu'ils corrigent ce bug dans les futures versions du moteur de calcul qu'ils fournissent.
Dans l'immédiat, vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter les résultats ainsi obtenus ou de passer par le dépôt d'un titre V.
Pour information : tous les logiciels de calcul RT2012 utilisent le moteur de calcul du CSTB sont donc confrontés au même problème.
Cordialement.
Effectivement, nous constatons que la saisie d'une ventilation naturelle par conduit (bouche auto ou fixe) n'a pas d'impact sur les résultats en RT2012.
Ces calculs étant réalisés par le moteur de calcul fournit par le CSTB, nous n'avons pas la main pour analyser ce qu'il ce passe dans le détail.
Nous transmettons donc cette remarque au CSTB pour analyse, de façon à ce qu'ils corrigent ce bug dans les futures versions du moteur de calcul qu'ils fournissent.
Dans l'immédiat, vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter les résultats ainsi obtenus ou de passer par le dépôt d'un titre V.
Pour information : tous les logiciels de calcul RT2012 utilisent le moteur de calcul du CSTB sont donc confrontés au même problème.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Prise en compte ventilation naturelle
Bonjour,
Ou en est-on sur ce point j'ai un projet neuf qui serait en ventilation naturelle ?
Ou en est-on sur ce point j'ai un projet neuf qui serait en ventilation naturelle ?
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Prise en compte ventilation naturelle
Nous n'avons pas refait de test sur ce point avec le moteur 1163 (en cours d'intégration). Envoyez nous éventuellement votre saisie pour test ici.
Merci
Merci
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Prise en compte ventilation naturelle
Je n'y manquerai pas si le projet se concrétise avec ce type de ventilation.
Merci
Merci