Bonjour,

Il y a plusieurs façon de répondre à l'obligation d'EnR mais comment cela fonctionne pour la justification d'un apport de 5kWh/m²/an sur le Cep par énergie renouvelable ? Quelles solutions admet P+C/RT2012 et lesquelles n'admet-il pas éventuellement ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par Ludovic_B » 10 janv. 2013 08:45

Le moteur calcule une part des enr (dernière colonne de la synthèse Apenr). Cette part est définie dans la méthode.
Si Apenr >5 kwh/m² pour l'usage d'habitation alors Pleiades valide automatiquement l'article 16.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par olivir » 10 janv. 2013 11:37

Donc si on a un chauffage au bois ou du PV, P+C se dépatouille tout seul ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par Ludovic_B » 10 janv. 2013 14:20

oui, le moteur calcule la part des ENR et pleiades valide l'article
:D
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par olivir » 10 janv. 2013 14:39

Oh mais que c'est bien... faut que je vois ça dans la fiche standardisée :!:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

NEASOL
Habitué
Messages : 38
Inscription : 25 nov. 2011 11:26

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par NEASOL » 18 févr. 2013 17:48

Bonjour,

J'ai simulé un projet de maison individuelle avec une chaudière à condensation assurant le chauffage seul et un CET.

1/ La part de 5kWhep/m² n'est pas atteinte. Comment peut-on prévoir l'impact d'un équipement sur le calcul de la part ENR?
2/ j'ai simulé le même CET, une fois avec avec une gestion du chauffage permanente et une fois de nuit.
Pour une régulation permanente:
- le Cep est meilleur (ce qui doit être dû au meilleur COP car température plus élevée la journée que la nuit)
- la part ENR est moins bonne . Pourquoi?

Merci pour ce forum qui nous aide à 'éclaircir' cette RT souvent bien compliquée ou incomplète.

Nathalie.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par Ludovic_B » 25 févr. 2013 11:20

Bonjour,
Il parait difficile de répondre de manière précise à cette question sans avoir accès aux résultats détaillés horaires du calcul. Nous ne disposons pas de ces infos!
Cependant, voici quelques infos complémentaires sur ce point.

La part ENR est calculée dans la méthode Th-BCE en fonction du cop annuel. Si le COP annuel est inférieur à 2,58, cela conduit à une part ENR nulle. Pour arriver à voir apparaitre une part ENR, il faut donc tirer les COP vers le haut.

Le fait de passer en permanent améliore donc sans doute le cop en production ce qui fait moins consommer (la température extérieure est plus élevée). Par contre, en moyenne annuelle, il est possible qu'il soit plus défavorable: le rendement moyen doit être dégradé car sur une période plus longue avec peu ou pas d'appel de puissance.

Il serait souhaitable de renvoyer votre cas au CSTB pour avoir une information plus claire. Pouvez-vous nous la transmettre?
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

laseiche
Habitué
Messages : 39
Inscription : 06 mars 2013 09:03

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par laseiche » 05 juil. 2013 14:45

Bonjour,

j'ai la même question que précédemment, une maison individuelle avec une chaudière à condensation définie et présente dans la base edibatec.

Les articles 16, et notamment 16c, ne sont pas satisfait dans mon projet.

Avez vous eu un retour du CSTB concernant votre problématique ?

Il y a t il un moyen de pouvoir avoir le fichier XML afin de déposer le permis de construire dans l'attente d'avoir la réponse sur ce point ?

Merci d'avance,

Fabrice

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: maison individuelle et énergies renouvelables

Message par Ludovic_B » 16 juil. 2013 10:52

Bonjour,
Bien qu'un projet ne soit pas bon en Cep, il est possible d'avoir une attestation de dépôt de PC: seul le bbio est utile.
Le bouton "sauver l'xml necessaire à la génération de l'attestation " est dispo
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr