Gestion des équipements pour les extensions et surélevations

Message par J-Marc E-V-E » 23 janv. 2013 11:07

Dans le cas d'une extension soumise à la RT2012, (EX: 2chambres + salle de bain ) on souhaite utiliser les productions existantes Exemple ECS+Chauffage( Chaudiére gaz ancienne génération )
Comment le moteur RT2012 va t il gérer ces équipements qui risquent d'être surdimensionnés si on les applique à la seule zone RT2012 ?
De plus le mauvais rendement de ce matériel non certifié risque de nuire au CEP et contraindre à préconiser le changement d'une chaudiére encore en trés bon état et ainsi compromettre la faisabilité du projet
Quelles sont les marges de manoeuvre dans la saisie des équipements pour éviter cette situation ?

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Gestion des équipements pour les extensions et surélevat

Message par Ludovic_B » 23 janv. 2013 12:04

Nous ne disposons d'information complémentaire sur ce point d'application du calcul.
Le problème est d'ailleurs plus large: La puissance chaudière appelée ne va pas prendre en compte les appels des puissances de la partie existante car non simulée; le fonctionnement de la génération sera donc dégradé car à charge partielle.

Nota: dans le cas d'une chaudière condensation, ce fonctionnement à charge partielle peut être avantageux.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

adrien.gandolfo
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 18 nov. 2008 15:05
Localisation : Avignon

Re: Gestion des équipements pour les extensions et surélevat

Message par adrien.gandolfo » 12 févr. 2013 11:40

Peut-être quelques éléments de réponse ici : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=196
La puissance nominale de la génération à considérer peut être déterminée de deux façons :
- préférentiellement au prorata des besoins (chauffage ou eau chaude sanitaire selon les fonctions assurées par la génération) du bâtiment modélisé par rapport aux besoins de l’ensemble des bâtiments alimentés par cette génération. La méthode à utiliser pour déterminer ces besoins est laissée à la libre appréciation de l’applicateur.
- au prorata de la surface du bâtiment par rapport à la surface totale desservie (on entend ici par surface la surface SHON ou SHONRT soumise à l’application de la réglementation thermique) si la détermination des besoins n’est pas réalisable pas l’applicateur.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Gestion des équipements pour les extensions et surélevat

Message par Ludovic_B » 12 févr. 2013 11:57

Cette méthodo est effectivement pertinente.