Dans le cas d'une extension soumise à la RT2012, (EX: 2chambres + salle de bain ) on souhaite utiliser les productions existantes Exemple ECS+Chauffage( Chaudiére gaz ancienne génération )
Comment le moteur RT2012 va t il gérer ces équipements qui risquent d'être surdimensionnés si on les applique à la seule zone RT2012 ?
De plus le mauvais rendement de ce matériel non certifié risque de nuire au CEP et contraindre à préconiser le changement d'une chaudiére encore en trés bon état et ainsi compromettre la faisabilité du projet
Quelles sont les marges de manoeuvre dans la saisie des équipements pour éviter cette situation ?
Gestion des équipements pour les extensions et surélevations
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Confirmé
- Messages : 16
- Inscription : 19 janv. 2012 09:53
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Gestion des équipements pour les extensions et surélevat
Nous ne disposons d'information complémentaire sur ce point d'application du calcul.
Le problème est d'ailleurs plus large: La puissance chaudière appelée ne va pas prendre en compte les appels des puissances de la partie existante car non simulée; le fonctionnement de la génération sera donc dégradé car à charge partielle.
Nota: dans le cas d'une chaudière condensation, ce fonctionnement à charge partielle peut être avantageux.
Le problème est d'ailleurs plus large: La puissance chaudière appelée ne va pas prendre en compte les appels des puissances de la partie existante car non simulée; le fonctionnement de la génération sera donc dégradé car à charge partielle.
Nota: dans le cas d'une chaudière condensation, ce fonctionnement à charge partielle peut être avantageux.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 18 nov. 2008 15:05
- Localisation : Avignon
Re: Gestion des équipements pour les extensions et surélevat
Peut-être quelques éléments de réponse ici : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=196
La puissance nominale de la génération à considérer peut être déterminée de deux façons :
- préférentiellement au prorata des besoins (chauffage ou eau chaude sanitaire selon les fonctions assurées par la génération) du bâtiment modélisé par rapport aux besoins de l’ensemble des bâtiments alimentés par cette génération. La méthode à utiliser pour déterminer ces besoins est laissée à la libre appréciation de l’applicateur.
- au prorata de la surface du bâtiment par rapport à la surface totale desservie (on entend ici par surface la surface SHON ou SHONRT soumise à l’application de la réglementation thermique) si la détermination des besoins n’est pas réalisable pas l’applicateur.
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Gestion des équipements pour les extensions et surélevat
Cette méthodo est effectivement pertinente.
Il serait toutefois souhaitable, pour plus de clareté, d'avoir un fiche d'application spécifique la rt2012 qui reprendrait cette description.
Merci
Il serait toutefois souhaitable, pour plus de clareté, d'avoir un fiche d'application spécifique la rt2012 qui reprendrait cette description.