Poele et radiateur élec

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

NEASOL
Habitué
Messages : 38
Inscription : 25 nov. 2011 11:26

Poele et radiateur élec

Message par NEASOL » 04 mars 2013 18:10

Bonjour,

Je cherche à décrire la solution suivante pour une maison individuelle:

- un poêle à granulé ds le séjour qui assure le chauffage principal de la maison
- des radiateurs électriques dans les chambres en complément
- une sèche serviette dans la SDB

J'ai créé la génération poêle et un émetteur poêle associé.
Puis 2 autres émetteurs à effet joules: 1 pour la SDB de 1kW et 1 équivalent pour les chambres de 1.5kW (3 ch x 500W).

Quelles valeurs de ratios temporels et spatiaux dois-je choisir pour coller le plus à la réalité ? Sachant qu'on imagine que le poêle chauffe en partie les chambres.

Merci pour vos conseils.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Poele et radiateur élec

Message par Ludovic_B » 06 mars 2013 08:47

Bonjour,
J'ai mis des éléments de réponse sur ce point dans la FAQ reprenant une proposition du CSTB:
http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=BAseappoinT
Nous restons cependant en attente d'une fiche d’application plus complète de la part du CSTB.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues