Bonjour,
Je cherche à décrire la solution suivante pour une maison individuelle:
- un poêle à granulé ds le séjour qui assure le chauffage principal de la maison
- des radiateurs électriques dans les chambres en complément
- une sèche serviette dans la SDB
J'ai créé la génération poêle et un émetteur poêle associé.
Puis 2 autres émetteurs à effet joules: 1 pour la SDB de 1kW et 1 équivalent pour les chambres de 1.5kW (3 ch x 500W).
Quelles valeurs de ratios temporels et spatiaux dois-je choisir pour coller le plus à la réalité ? Sachant qu'on imagine que le poêle chauffe en partie les chambres.
Merci pour vos conseils.
Poele et radiateur élec
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Poele et radiateur élec
Bonjour,
J'ai mis des éléments de réponse sur ce point dans la FAQ reprenant une proposition du CSTB:
http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=BAseappoinT
Nous restons cependant en attente d'une fiche d’application plus complète de la part du CSTB.
J'ai mis des éléments de réponse sur ce point dans la FAQ reprenant une proposition du CSTB:
http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=BAseappoinT
Nous restons cependant en attente d'une fiche d’application plus complète de la part du CSTB.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues