Répartition des déperditions

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier
Contact :

Répartition des déperditions

Message par Blayac » 13 mars 2013 11:24

Bonjour,

Sur le Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique RT 2012, j'ai la ventilation qui prend une place énorme dans le camembert alors que dans l'onglet "Déperditions EN 12831" dans Pléiades, j'ai une valeur plus petite.

Image

Avez-vous la même chose que moi ?
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Avatar de l’utilisateur
PRESSAC
Habitué
Messages : 28
Inscription : 12 mars 2013 09:02
Localisation : Bordeaux
Contact :

Re: Répartition des déperditions

Message par PRESSAC » 13 mars 2013 11:41

Bonjour,

Le débit de ventilation semble trés élevé: 54 704,41 m3/h, cela represente 100x le volume renouvelé chaque heure.
Peut être que ton problème se situe là, dans la répartition ou le parametrage de la ventilation.
Julian Pressac
Ingénieur Thermicien
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BGM-Energie
Tel : 06 51 64 02 89
Mail : jpressac@bgm-energie.fr

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Répartition des déperditions

Message par Ludovic_B » 13 mars 2013 14:28

Oui, le problème sur ce graphique a déjà été signalé au CSTB (ce graphique est établi sur les base du moteur de calcul RT). Il devrait corrigé ce problème à la prochaine mise à jour "moteur". A priori un rapport x 1000 est effectué sur les déper par ventilation.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: Répartition des déperditions

Message par Blayac » 13 mars 2013 14:49

Dans Pléiades, j'ai renseigné un débit à 100 m3/h et voila ce que j'obtiens.
Image

Même si les graphiques ne sont pas réalisés sur une même période, il y a une grande disparité.
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Répartition des déperditions

Message par olivir » 15 mars 2013 10:17

Bonjour,

Comme vous l'a dit Ludovic, pas d'étonnement, c'est un bug super grossier du CSTB. Je me demande s'il faudrait pas valider ce moteur avant de valider en juillet les logiciels qui l'utilise :twisted:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre