Bonjour,
Je m'interroge sur les valeurs des débits fournies de base sur les bouches de ventilation Aldes et Atlantic en double flux.
Il y en a plusieurs qui me semblent étranges et différentes des docs techniques que j'ai trouvé ...
Exemple : en bouche Atlantic en F4, le débit en soufflage est de 105 en base / 105 en pointe alors que j'avais du 105 en base / 120 en pointe sur la doc fournie par Atlantic
Et d'autres valeurs me semblent bizarre, et en Aldes également ...
Données de base bouche de ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Données de base bouche de ventilation
Les valeurs entrées dans Pleiades sont issues de la feuille de calcul "rapid collectif" d'atlantic. Il y a peut-être eu des modifications des débits pris en compte dans les versions à suivre. Cependant, je n'arrive pas à accéder à la dernière version sur le site BART. Voici le tableau qui nous a servi de base de données:
D'autre part, en refouillant leur site, il ont fournis des valeurs (différentes) pour le logement individuel, nous allons tentez d'enrichir la base pour l'individuel en double flux et de vérifier la cohérence des données fournies en collectif.
Dans l'attente, reportez vous aux données constructeur.
COrdialement,
D'autre part, en refouillant leur site, il ont fournis des valeurs (différentes) pour le logement individuel, nous allons tentez d'enrichir la base pour l'individuel en double flux et de vérifier la cohérence des données fournies en collectif.
Dans l'attente, reportez vous aux données constructeur.
COrdialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues