problème poele à granulés et conformité du projet

Message par marym » 14 mai 2013 08:22

Bonjour,

Je travaille actuellement sur l’optimisation d’une maison pour la rendre compatible avec la RT 2012, dans cet optique je souhaite que le chauffage soit essentiellement réalisé par un poêle à granulés (72% en ratio temporelle et 100% ratio de surface), et en appoint une chaudière condensation qui fera également l’ECS (28% ratio temporelle et 100% ratio de surface).

Mes résultats concernant le Bbio, Cep, Tic et la part d’ENR (dans le tableau j’ai une part d’ENR de 28.4kw/m²) sont conformes à la RT 2012, pourtant selon le logiciel mon projet n’est pas conforme (article 16c non conforme). Est-ce un bug ou cela provient d’une erreur de ma part.
Pour info la case « l’énergie principale est le bois local » est cochée.

Merci d’avance pour votre aide.

Cordialement,

M. JOIGNANT

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par olivir » 14 mai 2013 09:13

Bonjour,

Si le 16c n'est pas coché, c'est que votre part d'EnR est inférieure à 5 kWh annuels d'énergie primaire par m². Où lisez-vous 28.4kw/m² d'EnR ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

marym
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 17 avr. 2013 07:41

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par marym » 14 mai 2013 09:35

bonjour,

je vois la part ENR dans le tableau récapitulatif que l'on obtient après avoir lancé le calcul RT2012. (cf fichier joint).

ce qui me trouble c'est qu'avec mes réglages de ratio (voir message précédent) il est difficile d'imaginer que je n'ai pas 5kwh/m² d’énergie renouvelable, qu'en pensez vous?
Pièces jointes
voici le tableau recapitulatif
voici le tableau recapitulatif

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par olivir » 14 mai 2013 10:12

Je sèche... :|
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Jonath
Omniscient
Messages : 758
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par Jonath » 14 mai 2013 12:14

Le problème vient peut être de l'obligation minimum de surface vitrée ?
Des maximums sur les ponts thermiques ?
Du niveau d'étanchéité rentré dans le logiciel ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par olivir » 14 mai 2013 12:27

Ben non, marym signale que seul l'article 16c n'est pas validé...
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

marym
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 17 avr. 2013 07:41

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par marym » 14 mai 2013 12:52

Effectivement Olivir, le problème ne vient pas de la partie vitrée, pont thermique ou autre car ces éléments sont validés (cf pièce jointe), le seul problème vient de l'article 16c qui devrait etre validé au vu des résultats mais qui ne l'est pas.
Pièces jointes
copie ecran resultats
copie ecran resultats

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par Ludovic_B » 14 mai 2013 13:07

Pourriez-vous nous envoyer le projet plp pour analyse, SVP? à support.pleiades@izuba.fr
Merci
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

marym
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 17 avr. 2013 07:41

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par marym » 14 mai 2013 13:47

je vous ai envoyé le fichier à l'instant.

Merci de votre aide.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par olivir » 14 mai 2013 14:17

Tenez-nous au courant ;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par Ludovic_B » 14 mai 2013 16:06

Bonjour,
Le problème est identifié.
Il s'agit d'un bug lié au moteur et au fait que le nom de votre bâtiment comporte un espace. Nous allons corriger le pour la prochaine MAJ.
Dans l'attente, supprimer l'espace à la fin du nom "Bâtiment " et relancer le calcul. L'article 16a sera alors validé.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

marym
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 17 avr. 2013 07:41

Re: problème poele à granulés et conformité du projet

Message par marym » 14 mai 2013 16:14

merci pour votre aide et votre rapidité, je n'aurai jamais trouvé sans vous.