perte conduit ventilation

Message par jdpjav » 20 mai 2013 17:14

Bonjour,
Les données "réseau" de ventilation (voir capture d'écran jointe) ne serait-elle pas indexées au type de ventil saisie ?

Exemple:
j'ai saisie une vmc SF hygroB. Il me semble qu'il ne devrait pas y avoir de perte relative à la "part de conduits situés dans le volume chauffé".
Or, si je saisis 0% le Cep est plus faible que si je saisis 100%. Ce qui répondrait à ma question : elles ne sont pas indexées. Il faut donc "se méfier" de la valeur par défaut ...
Me trompe-je ?
Fichiers joints
pb-partConduitDansVolChauffé.PNG

Avatar du membre
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 681
Enregistré le : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: perte conduit ventilation

Message par Ludovic_B » 21 mai 2013 07:49

Bonjour,
Nous avons fait un point sur la part des conduits dans le volume chauffé et les pertes thermiques induites dans la FAQ:
http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=BoucheconduiT
Peut-être cela répondra à votre interrogation.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

jdpjav
Gourou
Messages : 293
Enregistré le : 27 oct. 2010 16:45

Re: perte conduit ventilation

Message par jdpjav » 22 mai 2013 08:46

Merci d'avoir tenté un éclairage !
Mais je me cogne encore dans les meubles ...
Je pose ma question différemment :
-Lorsqu'on déclare une ventilation par extraction SF (donc sans récup de chaleur), peut-on saisir la valeur 0% pour la "part de conduits situés dans le volume chauffé" ?
Merci !

Avatar du membre
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 681
Enregistré le : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: perte conduit ventilation

Message par Ludovic_B » 22 mai 2013 09:33

Oui, vous pouvez saisir 0% si c'est réellement le cas. sinon utilisez la valeur par défaut.

La part des conduits dans le volume chauffé génère des pertes thermiques complémentaires car ces réseaux n'ont pas une étanchéité parfaite. Il y a donc un surplus d'air extrait liés aux conduits dans le volume
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Caeli
Gourou
Messages : 320
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: perte conduit ventilation

Message par Caeli » 22 mai 2013 09:45

Merci pour cette dernière explication, je me posais le même genre de question sans savoir si ces variations étaient due à des conventions de calculs ou à des réalités physique...

Maintenant au moins c'est clair !
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

jdpjav
Gourou
Messages : 293
Enregistré le : 27 oct. 2010 16:45

Re: perte conduit ventilation

Message par jdpjav » 22 mai 2013 10:17

Je dirai même plus : c'est clair !
Merci bcp !