Pont thermique fantome ?

Message par Djej69 » 09 juin 2013 08:27

J'ai deux questions ?
1- Lorsque je lance le calcul Th-BCE d'un projet, l'article 19c n'est pas validé. Il est indiqué "Psi9: 0,71 W/ml.K" . D'où peut venir cette valeur ? Je n'ai rien saisi de tel et j'ai vérifié une telle valeur n'est pas présente sur mon projet.

2- La valeur du Bbio sur ce projet à légèrement augmenté. Est ce du à l'utilisation d'une ventilation SF ?

Avatar du membre
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 686
Enregistré le : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pont thermique fantome ?

Message par Ludovic_B » 10 juin 2013 07:29

Djej69 a écrit :J'ai deux questions ?
1- Lorsque je lance le calcul Th-BCE d'un projet, l'article 19c n'est pas validé. Il est indiqué "Psi9: 0,71 W/ml.K" . D'où peut venir cette valeur ? Je n'ai rien saisi de tel et j'ai vérifié une telle valeur n'est pas présente sur mon projet.

2- La valeur du Bbio sur ce projet à légèrement augmenté. Est ce du à l'utilisation d'une ventilation SF ?
Bonjour,
Pour la 1ere question, allez voir ici:
http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=Faq19C
Pour la seconde :shock: La valeur du Bbio sur ce projet à légèrement augmenté? Par rapport à quoi?

Les équipements de ventilation ne sont pas pris en compte dans le calcul du Bbio. Seul le débit mentionné au niveau de chaque groupe l'est.