Pompe à chaleur air/air et RT2012

Message par alphatec47 » 20 juin 2013 11:20

Bonjour,

J'aurais une petite question au sujet d'un projet de construction de bureaux soumis à la RT2012. Le maître d'ouvrage a prévu un ballon électrique pour les sanitaires et souhaiterait installer une PAC air/air réversible pour le chauffage.

Cependant, la RT2012 impose le choix d'une source d'énergie renouvelable et je n'ai vu aucun titre V validé concernant les PAC air/air ? Puis-je considérer la source "air" comme une EnR tout simplement au sens de la RT2012 ou suis-je obligée de demander un Titre V ?

Merci pour votre réponse,
Cordialement,

Jonath
Omniscient
Messages : 536
Enregistré le : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Pompe à chaleur air/air et RT2012

Message par Jonath » 20 juin 2013 12:50

Il me semble que l'exigence d'ENR concerne uniquement les maisons individuelles ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

alphatec47
Habitué
Messages : 25
Enregistré le : 17 avr. 2013 10:23

Re: Pompe à chaleur air/air et RT2012

Message par alphatec47 » 20 juin 2013 13:00

C'est bien ce qu'il me semblait...

Sauf que lors de l'édition de l'attestation RT2012 sur le site rt-batiment, ils demandent à ce que soit préciser l'énergie renouvelable envisagée. N'y a-t-il pas un formulaire spécifique aux bâtiments à usage de bureaux ?

Dans le cas d'une maison individuelle, avez-vous une réponse à ma question ?

Merci par avance,

Jonath
Omniscient
Messages : 536
Enregistré le : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Pompe à chaleur air/air et RT2012

Message par Jonath » 20 juin 2013 13:47

Pour l'attestation, ils demandent quelle ENR sera installée. Si il n'y en a pas, il suffit de ne rien cocher :P

Les PAC satisfont à l’obligation d'ENR si la part "gratuite et renouvelable" d'énergie (donc la part d'énergie finale après déduction de la consommation électrique avec son coef 2,58) contribue à plus de 5 kWh /m² / an