Problème avec Résistance Rf pour VS

Publié : 24 juin 2013 10:14
par vsial
Bonjour,
Sur un projet, dans Pléiades, onglet RT2012/Bibliothèque projet puis contact vide sanitaire, je me suis rendu compte que la résistance du plancher Rf n'était pas la bonne. Elle est plus faible que ce que j'ai défini.
J'ai fait quelques tests:
- par exemple, si je mets un autre plancher, j'ai le même problème.
- si je repars sur un projet neuf, je n'ai plus de problèmes.
On dirait que dans le projet actuel, il y a un problème qui fait que la résistance de plancher prise n'est pas la bonne.
Merci par avance pour votre aide.
Vincent.

Re: Problème avec Résistance Rf pour VS

Publié : 24 juin 2013 16:03
par Ludovic_B
Bonjour,
La résistance Rf comprend les ponts thermiques des refends traversants ou poutres raccrochés aux planchers. Est-ce votre cas?
Sinon, envoyez nous votre saisie pour analyse.
Cordialement,

Re: Problème avec Résistance Rf pour VS

Publié : 24 juin 2013 17:41
par vsial
En effet, j'ai des ponts thermiques entre le plancher bas et 2 murs de refend.
Donc, l'influence des ponts thermiques se voit sur le calcul du Up et ne sont donc pas comptabilisés en tant que ponts thermiques seuls, c'est ça ?
Merci.
Vincent.

Re: Problème avec Résistance Rf pour VS

Publié : 25 juin 2013 07:21
par Ludovic_B
Exactement, il sagit de l'application des règles Th U pour les contacts terre-plein, vide sanitaire et sur sous-sol non chauffé.