Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
Au lancement du calcul RT2012, j'ai 1 warning :
"L'origine de l'isolant de la composition Coffre 2013-07-183 PFen Coul 3 vtx - VR Alu n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible."
Le calcul se déroule correctement.
Mais je ne peux pas générer la fiche standardisée xml.
Si je comprends bien le problème, il faudrait que je donne l'origine des caractéristiques du coffre de volet roulant (marquage CE, certification, ...).
Mais je ne vois pas d'onglet où sélectionner cette valeur.
C'est bloquant car on ne peut pas générer d'attestation !
Palliatif : ne pas mettre de hauteur de coffre de volet roulant.
Mais ça fausse un peu le résultat !
Cordialement,
Au lancement du calcul RT2012, j'ai 1 warning :
"L'origine de l'isolant de la composition Coffre 2013-07-183 PFen Coul 3 vtx - VR Alu n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible."
Le calcul se déroule correctement.
Mais je ne peux pas générer la fiche standardisée xml.
Si je comprends bien le problème, il faudrait que je donne l'origine des caractéristiques du coffre de volet roulant (marquage CE, certification, ...).
Mais je ne vois pas d'onglet où sélectionner cette valeur.
C'est bloquant car on ne peut pas générer d'attestation !
Palliatif : ne pas mettre de hauteur de coffre de volet roulant.
Mais ça fausse un peu le résultat !
Cordialement,
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
Vous avez défini un coffre dans l'onglet des menuiseries ?
Vous avez défini un coffre dans l'onglet des menuiseries ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
La prochaine MAJ corrige ce probleme
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
J'ai pu constater de nouvelles valeurs à renseigner pour les coffre de volet roulant dans la nouvelle version.
Pourquoi demander en plus du Uc les valeurs de l'isolant (épaisseur et R) du coffre? Sachant que ces données ne sont pas souvent transmises par les constructeurs.
Que faire quand on ne trouve pas ces valeurs?
J'ai pu constater de nouvelles valeurs à renseigner pour les coffre de volet roulant dans la nouvelle version.
Pourquoi demander en plus du Uc les valeurs de l'isolant (épaisseur et R) du coffre? Sachant que ces données ne sont pas souvent transmises par les constructeurs.
Que faire quand on ne trouve pas ces valeurs?
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Et en plus ... elles n'apparaissent pas dans la fiche standardisée !
Les infos d'épaisseur et de résistance thermique restent à 0.
Seule l'information concernant l'"origine de la donnée" semble mis à jour.
Cdlt,
Les infos d'épaisseur et de résistance thermique restent à 0.
Seule l'information concernant l'"origine de la donnée" semble mis à jour.
Cdlt,
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
Pourquoi demander en plus du Uc les valeurs de l'isolant (épaisseur et R) du coffre? Sachant que ces données ne sont pas souvent transmises par les constructeurs.
Uniquement pour remplir la fiche standardisé, ces infos sont des champs d'entrée de la fiche xml pour tout type de paroi opaque (on les retrouvent dans le 1er tableau du chapitre 4). Elle ne rentrent à aucun moment dans le calcul du projet.
L'objectif de toutes ces valeur est d'offrir à la personne qui validera l'étude à l’achèvement des travaux le maximum d'info sur le projet. Dans le cas des volets roulant cela parait effectivement superflu, mais nous disposons du champ d'entrée, donc... on l'a remis.
Concernant le bug des valeurs (d'épaisseur et de résistance) qui ne sont effectivement pas reportées dans le rapport, nous faisons le nécessaire pour la prochaine MAJ.
Pourquoi demander en plus du Uc les valeurs de l'isolant (épaisseur et R) du coffre? Sachant que ces données ne sont pas souvent transmises par les constructeurs.
Uniquement pour remplir la fiche standardisé, ces infos sont des champs d'entrée de la fiche xml pour tout type de paroi opaque (on les retrouvent dans le 1er tableau du chapitre 4). Elle ne rentrent à aucun moment dans le calcul du projet.
L'objectif de toutes ces valeur est d'offrir à la personne qui validera l'étude à l’achèvement des travaux le maximum d'info sur le projet. Dans le cas des volets roulant cela parait effectivement superflu, mais nous disposons du champ d'entrée, donc... on l'a remis.
Concernant le bug des valeurs (d'épaisseur et de résistance) qui ne sont effectivement pas reportées dans le rapport, nous faisons le nécessaire pour la prochaine MAJ.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
Vous serait-il possible de différencier les infos utiles dans le calcul du projet et les infos uniquement informatives reprises dans la fiche standardisée, par exemple avec un code couleur en fond ?
Cela permettrait de bien différencier les infos importantes pour le calcul et celles que l'on peut laisser de coté pour le moment. Cela permettrait aussi de vérifier que tout a bien été rempli. Cette remarque est valable pour l'ensemble des infos présentes dans la bibliothèque.
Merci.
Vincent.
Vous serait-il possible de différencier les infos utiles dans le calcul du projet et les infos uniquement informatives reprises dans la fiche standardisée, par exemple avec un code couleur en fond ?
Cela permettrait de bien différencier les infos importantes pour le calcul et celles que l'on peut laisser de coté pour le moment. Cela permettrait aussi de vérifier que tout a bien été rempli. Cette remarque est valable pour l'ensemble des infos présentes dans la bibliothèque.
Merci.
Vincent.
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
Oui, on y pense... on est un peu en cours de reprise de ces icônes et de l'organisation générale. On va essayer de mettre ce point dans le même paquet ...
Oui, on y pense... on est un peu en cours de reprise de ces icônes et de l'organisation générale. On va essayer de mettre ce point dans le même paquet ...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
- thierryE
- Spécialiste
- Messages : 61
- Inscription : 20 juin 2013 15:25
- Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Quand un avis technique est introuvable, je prends la valeur déclarée (catalogue) que je pénalise de 15%.NEASOL a écrit :
Que faire quand on ne trouve pas ces valeurs?
- thierryE
- Spécialiste
- Messages : 61
- Inscription : 20 juin 2013 15:25
- Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Ce serait pas mal de pouvoir définir un coffre comme une menuiserie et le rattacher à cette menuiserie. le coffre est indépendant de la baie (quand on est pas monobloc). C'est la cas quand un coffre est intégré au linteau en MOB, isolation répartie....
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pb avec configuration des coffres de volet roulant
Bonjour,
C'est possible en créant en bibliothèque une menuiserie qui (par exemple) fait 1m de haut avec un coffre faisant également 1m de haut.
Cordialement.
C'est possible en créant en bibliothèque une menuiserie qui (par exemple) fait 1m de haut avec un coffre faisant également 1m de haut.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES