Message par JSF » 10 sept. 2013 16:19

Bonjour,

Je viens de mettre à jour pléiade, alors que je travaillais sur l'optimisation d'un projet. A ma grande surprise, mon projet qui était conforme Bbio ne l'est plus : le besoin de chauffage de l'atelier a pris 10pts, et également celui des bureaux.
Y a-t-il eu des changements au niveau des scénarios? C'est un peu comme si l'atelier était maintenant considéré comme chauffé à 18°C au lieu de 15°C.

Que se passe-t-il pour ceux qui ont généré un Bbio avant la mise à jour? mauvaise surprise lors de la reprise du Cep??
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par Jonath » 10 sept. 2013 17:15

Je suis content que quelqu'un pose cette question, car j'ai eu le même problème sur des logements.

Selon les cas, certains projets ont pris de 3 à 9 points de Bbio en plus lorsque je les ai recalculé avec la nouvelle version.

Je me demandais si ce n'est pas la maj des zones traversantes qui a entrainé cela, mais quand même, 9 points de Bbio en plus ... :shock:
Ça m'étonnerai que ce soit cela ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par olivir » 10 sept. 2013 17:18

Avec la même version du moteur ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par Jonath » 10 sept. 2013 17:26

Oui, c'est ça qui est étonnant ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par JSF » 10 sept. 2013 17:34

1.1.6.3 pour les 2 pour ma part.
En comparant les rapports de bâtiments, je peux même dire que le projet qui est passé ce matin avant la maj sortait conforme avec 55W/K (sur environ 2000) de déperditions supplémentaires (principalement sur les parois opaques car j'avais une petite erreur d'affectation que j'ai corrigée)
Les besoins d'éclairage n'ont par contre pas changés.

:?:
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par olivir » 10 sept. 2013 17:52

Je viens de tester un projet au hasard, pas de changement...
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par Jonath » 10 sept. 2013 18:10

Effectivement, j'ai l'augmentation sur certains projets, mais pas sur tous ... Étrange.

Je pense toujours que c'est possiblement lié à la notion de zone traversante.
On avait une case à cocher avant, puis elle a disparu lors d'une maj, et apparemment cette nouvelle maj touche à cette notion.

Bon je spécule là, on verra ce qu'en dira Izuba demain :mrgreen:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par Caeli » 10 sept. 2013 18:12

Les zones traversantes peuvent faire de 3 à 9 points, j'en avais fait les frais il y a quelques mois...

Après il y a peut-être une autre explication.

Dans tous les cas c'est bien que ce paramètre soit gérer automatiquement ça évite les oublis.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par JSF » 10 sept. 2013 18:20

Je viens de tester 2 études résidentielles au hasard également : l'un des bbio a pris 9% l'autre 5%.
Peut-être y a-t-il quelque chose de mal paramétré dans mes études qui ressort suite à la maj, mais j'aimerai bien savoir quoi...
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par JSF » 10 sept. 2013 18:24

3 à 9 points voilà une piste !
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par olivir » 10 sept. 2013 19:25

Historique des modifications a écrit :10/09/2013
Pleiades 3.3.8
RT2012
Pour les usages hors logement collectif, le caractère traversant de la
zone est conventionnel dans la méthode mais mal pris en compte par
le moteur. Pleiades permet maintenant de contourner ce problème.
Attention, des différences de résultats peuvent intervenir suite à
cette mise après recalcul.
Les nouveaux résultats sont conformes à la
méthode.
C'est forcément ça oui ! :)
Mais est-ce que ça a un rapport avec ce que je demandais ici ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par Caeli » 10 sept. 2013 19:36

JSF a écrit :3 à 9 points voilà une piste !
Une précision: je faisais référence à ce que disait Jonath ce n'est pas à prendre comme un interval en soit.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par JSF » 11 sept. 2013 07:56

@Olivir : où as-tu trouvé l'historique des modifications? Ca a été mon premier réflexe, mais impossible de retrouver le texte sur le logiciel, ni sur le site d'Izuba (dernier fichier téléchargement "historique des modifications" en date du 30/07)
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par Jonath » 11 sept. 2013 09:22

Bon j'ai réussi à avoir Izuba ce matin, ils passeront faire une réponse officielle dans la journée ici.

En attendant, voici les infos qu'ils m'ont donné :
- c'est bien lié au caractère traversant de la zone
- le problème vient apparemment d'une mauvaise communication entre le CSTB et Izuba sur l'interprétation de ce caractère traversant par le moteur.
- apparemment, la manière dont le moteur interprète cette "communication" de l'interface est assez aléatoire, et cela change les résultats pour certains projets mais pas pour tous.
- ils m'ont conseillé de télécharger l'ancienne version de Pléiade (la 3.3.7.1) pour terminer mes dossiers déjà déposés, mais d'impérativement utiliser la nouvelle version (la 3.3.8 ) pour les nouveaux dossiers.

Bref, c'est un peu inquiétant tout ça. J'ai hâte d'avoir la réponse officielle d'Izuba.
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

BET 20
Novice
Messages : 2
Inscription : 21 mars 2013 17:17

Re: Augmentation Bbio suite mise à jour du 10/09

Message par BET 20 » 11 sept. 2013 10:04

Bonjour,

J'ai également des écarts de résultat:
- au niveau du Bbio: + 7.2 pts
- au niveau du Cep: +4.7 kWhep/m².an

Avez vous des différences de résultat sur le Cep ?

J'ai simulé ce projet avec un autre logiciel, ClimaWin, qui dispose d'une option "logement traversant" à cocher (anciennement disponible dans P&C): les résultats sont quasi identiques que le logement soit traversant ou non traversant avec ce dernier logiciel.

Peut être que le retour de l'option "logement traversant" dans P&C pourrait être une solution provisoire.

A bientôt,

Répondre