Traitement ponts thermiques RT2012 obligatoire?

Message par areaelr » 18 sept. 2013 17:09

Bonjour à tous,

Est ce qu'il y a une obligation de traitement des ponts thermiques dans la RT2012?

J'ai lu en long et en travers les différents arrêtés de la RT2012 et il y est mentionné uniquement que " le ratio de pont thermique de doit pas excéder 0.28 W/(m²SHONRT.K)". J'ai regardé dans les Th-Bat, résultat "rien".

Je demande ça parce que sur un dossier, on est en litige pour de la moisissure qui s'est formé au niveau d'un pont thermique haut.
Est ce qu'il existe un texte lié à la RT2012 dans lequel il est inscrit que les ponts thermiques doivent être traités?

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2535
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Traitement ponts thermiques RT2012 obligatoire?

Message par olivir » 18 sept. 2013 17:34

Ben à priori selon l'article 16 (num. 2012), il y a juste un garde-fou sur le pont thermique de plancher intermédiaire et un autre sur le ratio moyen de ponts thermiques.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Traitement ponts thermiques RT2012 obligatoire?

Message par areaelr » 19 sept. 2013 09:48

Il y a donc une obligation de résultat.
Par conséquence, je peux avoir des ponts thermiques très bon et une liaison toute pourrie avec une moyenne inférieur à 0.28 W/(m²SHONRT.K).

J'ai trouvé une phrase dans les règles Th-bat :
"La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte essentiellementdes exigences de résultats (besoins bioclimatiques, consommations d’énergie primaire, confort d’été)avec quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, afin de favoriser certaines pratiques (traitement des ponts thermiques ou affichage des consommations par exemple).

En aucun cas on a l'obligation de traité les ponts.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Traitement ponts thermiques RT2012 obligatoire?

Message par Ludovic_B » 20 sept. 2013 11:19

Les exigence de moyens (art 19 du 26/10/10) concernent effectivement uniquement des ponts moyens (linaire intermédiaire et globaux).
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2535
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Traitement ponts thermiques RT2012 obligatoire?

Message par olivir » 20 sept. 2013 11:28

Et oui, autant la RT2012 est sévère sur les zones traversantes, autant elle supporte bien les ponts thermiques et les absences d'isolation. Mérule powâ :)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre