Bonjour,
Cela fait plusieurs fois que je remarque un écart entre le total des déper sur le bâtiment avec la somme des calculs par pièces.
Sur les 2 projets que j'ai vérifié l'écart provient principalement des déperditions aérauliques, un exemple:
Savez-vous d'où proviennent ces écarts de calculs ?
Merci
Déperditions EN12831 Ecart entre bâtiment et somme des pièce
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Déperditions EN12831 Ecart entre bâtiment et somme des p
Bonjour,
Selon la norme 12831 dans le calcul par pièce, les déperditions par infiltrations sont multipliées par 2 dans la norme et pas au global pour le bâtiment.
Autre source de différence, les déperditions entre différentes "parties de bâtiment" ne sont pas comptabilisées au niveau du bâtiment mais uniquement en pièce par pièce.
Tout ceci est décrit dans le manuel...
Cordialement,
Selon la norme 12831 dans le calcul par pièce, les déperditions par infiltrations sont multipliées par 2 dans la norme et pas au global pour le bâtiment.
Autre source de différence, les déperditions entre différentes "parties de bâtiment" ne sont pas comptabilisées au niveau du bâtiment mais uniquement en pièce par pièce.
Tout ceci est décrit dans le manuel...
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Déperditions EN12831 Ecart entre bâtiment et somme des p
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Déperditions EN12831 Ecart entre bâtiment et somme des p
Bonjour,
Je suis effectivement passé à côté de cette partie du manuel... ou tout est effectivement très bien expliqué...
Merci pour vos réponses !
Je suis effectivement passé à côté de cette partie du manuel... ou tout est effectivement très bien expliqué...
Merci pour vos réponses !
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Déperditions EN12831 Ecart entre bâtiment et somme des p
Même si les réponses étaient dans le manuel, c'est bien qu'on ait un exemple dans le forum, merci Caeli pour la question et Ludovic et Régis pour les réponses