chauffage de nuit ballon thermo.

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

chauffage de nuit ballon thermo.

Message par pierre yves » 01 oct. 2013 15:29

Bonjour,

Dans quelle cas peut-on choisir de selectionner ou non "chauffage de nuit" ou "chauffage permanent" lorsque l'on désir installer des ballons thermodynamiques?

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 862
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: chauffage de nuit ballon thermo.

Message par Ludovic_B » 02 oct. 2013 07:27

Bonjour,
Suivant la fiche d'application sur les PAC thermodynamiques ECS:
"Nous considérerons que la pompe à chaleur peut être en « fonctionnement de nuit » si:
- le CET dispose d’un relais Heures Pleines / Heures Creuses pour piloter le fonctionnement de la
PAC;
- la montée en température du ballon (correspondant à th dans la norme NF EN 16147) est inférieure à 8h.

Sinon, nous considérerons que la PAC fonctionne en permanence. "
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Re: chauffage de nuit ballon thermo.

Message par pierre yves » 02 oct. 2013 08:53

Merci c'est parfait!!
Je n'avais pas vu cette petite ligne dans la fiche d'application.

Répondre