Bonjour,
les ponts thermiques linéiques sur les parois mitoyenne à température identique (dans mon cas raccord avec existant) ne semblent pas pris en compte en calcul RT.
Est-ce normal?
merci
Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Bonjour,
Effectivement, c'est normal : un PT est saisi pour modéliser une fuite de chaleur. Si le local mitoyen est à la même température que le volume chauffé, il n'y a pas de fuite de chaleur et donc pas de pont thermique.
Cdlt,
Effectivement, c'est normal : un PT est saisi pour modéliser une fuite de chaleur. Si le local mitoyen est à la même température que le volume chauffé, il n'y a pas de fuite de chaleur et donc pas de pont thermique.
Cdlt,
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
Re: Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Dans mon cas ce sont les ponts thermiques de planchers haut et bas qui m'interpellent. Si le mur en lui même est mitoyen et "chaud" il reste en contact avec l'extérieur au niveau sol et toiture donc il y a bien des ponts thermiques...
Peut-être qu'un dessin aidera à se comprendre: A gauche l'extension, à droite l’existant et entre les 2 le mur mitoyen avec les pth non pris en comptes (flèches rouges).
Peut-être qu'un dessin aidera à se comprendre: A gauche l'extension, à droite l’existant et entre les 2 le mur mitoyen avec les pth non pris en comptes (flèches rouges).
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Bonjour,
Dans ton cas, si tu utilise des ponts de type DC 2.1 notamment en haut. Celui-ci sera raccroché aux toitures et pas à la paroi verticale. Dans ce cas, pas de pb, la moitié du pont thermique est bien affecté par rapport à l'extérieur.
Dans ton cas, si tu utilise des ponts de type DC 2.1 notamment en haut. Celui-ci sera raccroché aux toitures et pas à la paroi verticale. Dans ce cas, pas de pb, la moitié du pont thermique est bien affecté par rapport à l'extérieur.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Mon Pth haut est un OB.6.28 donc bien un pont thermique de plancher haut et il n'est pas pris en compte.
Pour qu'il soit pris en compte il à fallu que j'aille le mettre à la main sous Pléiade dans la toiture correspondante.
Après pour raisonner plus globalement ces ponts thermiques sont très pénalisant et pas vraiment traitables puisque dépendant de l'existant. Donc d'un certain point de vue on pourrait comprendre de ne pas les prendre en compte en calcul RT...
Par contre en l'état ils ne sont pas non plus pris en compte en EN12831, ce qui est plus gênant.
Pour qu'il soit pris en compte il à fallu que j'aille le mettre à la main sous Pléiade dans la toiture correspondante.
Après pour raisonner plus globalement ces ponts thermiques sont très pénalisant et pas vraiment traitables puisque dépendant de l'existant. Donc d'un certain point de vue on pourrait comprendre de ne pas les prendre en compte en calcul RT...
Par contre en l'état ils ne sont pas non plus pris en compte en EN12831, ce qui est plus gênant.
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Si la pièce adjacente existante est chauffée, il te faut utiliser un OB.6.31 (ou équivalent) et non pas un OB.6.28.
Le schéma n'est pas le même, le mode d'affectation non plus.
Le schéma n'est pas le même, le mode d'affectation non plus.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Prise en compte Pth sur paroi à température identique
Effectivement un pont de plancher haut sur mur intérieur c'est logique.
Merci
Par contre ça oblige à dessiner l'existant et à le mettre dans un espace tampon (j'avais dessiner un masque pour plus de simplicité...)
Merci
Par contre ça oblige à dessiner l'existant et à le mettre dans un espace tampon (j'avais dessiner un masque pour plus de simplicité...)