Bonjour,
J'ai un cas qui me laisse perplexe. Il s'agit d'un magasin accolé à un logement.
Je n'ai pas de problèmes sur le logement, mais je n'arrive pas à faire passer le magasin.
Il a une forme rectangulaire, bien isolé.
J'ai réussi à le faire passer en Cep en utilisant des équipements d'éclairage "optimisés"
Par contre, impossible de le faire passer en Bbio : j'ai des besoins d'éclairage et de climatisation très importants.
Les besoins d'éclairage, je vois bien le problème : le bâtiment est accolé à un hangar au sud et le logement à l'ouest, il est donc aveugle sur deux façades ce qui pose problème.
Par contre les besoins de climatisation, je ne me les explique pas : volets roulants sur toutes les menuiseries (d'ailleurs les menuiseries sont presque toutes au nord), bonne isolation ...
Bbio : 270 pour 256
- chauffage : 8 pts
- refroidissement : 150 pts
- éclairage : 112 pts
Est ce que ces besoins de refroidissement sont normaux ou pas ?
Est ce uniquement sur l'éclairage que je dois travailler ?
Besoin de climatisation en magasin
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Besoin de climatisation en magasin
Bonjour,
Vu qu'il y a de gros besoins d'éclairage, essayez donc de répartir quelques lanterneaux de façon à annoncer 100% d'accès à la lumière du jour, cela fera baisser le besoin d'éclairage. Si en plus vos lanterneaux sont ouvrants, vous ferez aussi baisser le besoin de climatisation.
Vu qu'il y a de gros besoins d'éclairage, essayez donc de répartir quelques lanterneaux de façon à annoncer 100% d'accès à la lumière du jour, cela fera baisser le besoin d'éclairage. Si en plus vos lanterneaux sont ouvrants, vous ferez aussi baisser le besoin de climatisation.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Besoin de climatisation en magasin
Oui j'avais pensé aux lanterneaux pour la lumière, mais je n'avais pas pensé que ça diminuerai aussi les besoins de climatisation.
Bonne idée, merci
Bonne idée, merci
Re: Besoin de climatisation en magasin
Pour ma part je constate pour l'instant que sur ce type d'usage, la somme des besoins de chauffage et d'isolation reste relativement constante et peu sensible au niveau d'isolation : plus tu isoles, moins tu chauffes mais plus il faut refroidir, cela venant probablement par le forfait des apports internes dans le bbio, notamment le nombre W/m² d'éclairage que l'on ne peut pas changer. Et inversement. Pour l'instant, je suis content que ces bâtiments ne sont pas climatisés (en espérant que le maître d'ouvrage ne change pas d'avis...)
Je trouve que l'on manque d'indicateur sur les apports solaires et lumineux qui nous permettrait de mieux faire avancer nos études. Voir le post que j'avais lancé : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... ires#p8981
aue je viens de uper.