Besoin de climatisation en magasin

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Besoin de climatisation en magasin

Message par Jonath » 10 oct. 2013 11:01

Bonjour,

J'ai un cas qui me laisse perplexe. Il s'agit d'un magasin accolé à un logement.
Je n'ai pas de problèmes sur le logement, mais je n'arrive pas à faire passer le magasin.

Il a une forme rectangulaire, bien isolé.
J'ai réussi à le faire passer en Cep en utilisant des équipements d'éclairage "optimisés"

Par contre, impossible de le faire passer en Bbio : j'ai des besoins d'éclairage et de climatisation très importants.
Les besoins d'éclairage, je vois bien le problème : le bâtiment est accolé à un hangar au sud et le logement à l'ouest, il est donc aveugle sur deux façades ce qui pose problème.
Par contre les besoins de climatisation, je ne me les explique pas : volets roulants sur toutes les menuiseries (d'ailleurs les menuiseries sont presque toutes au nord), bonne isolation ...

Bbio : 270 pour 256
- chauffage : 8 pts
- refroidissement : 150 pts
- éclairage : 112 pts

Est ce que ces besoins de refroidissement sont normaux ou pas ?
Est ce uniquement sur l'éclairage que je dois travailler ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Besoin de climatisation en magasin

Message par olivir » 10 oct. 2013 11:14

Bonjour,

Vu qu'il y a de gros besoins d'éclairage, essayez donc de répartir quelques lanterneaux de façon à annoncer 100% d'accès à la lumière du jour, cela fera baisser le besoin d'éclairage. Si en plus vos lanterneaux sont ouvrants, vous ferez aussi baisser le besoin de climatisation.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Besoin de climatisation en magasin

Message par Jonath » 10 oct. 2013 11:29

Oui j'avais pensé aux lanterneaux pour la lumière, mais je n'avais pas pensé que ça diminuerai aussi les besoins de climatisation.

Bonne idée, merci
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Besoin de climatisation en magasin

Message par JSF » 10 oct. 2013 14:31

Pour ma part je constate pour l'instant que sur ce type d'usage, la somme des besoins de chauffage et d'isolation reste relativement constante et peu sensible au niveau d'isolation : plus tu isoles, moins tu chauffes mais plus il faut refroidir, cela venant probablement par le forfait des apports internes dans le bbio, notamment le nombre W/m² d'éclairage que l'on ne peut pas changer. Et inversement. Pour l'instant, je suis content que ces bâtiments ne sont pas climatisés (en espérant que le maître d'ouvrage ne change pas d'avis...)
Je trouve que l'on manque d'indicateur sur les apports solaires et lumineux qui nous permettrait de mieux faire avancer nos études. Voir le post que j'avais lancé : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... ires#p8981
aue je viens de uper.
Jean-Sébastien Flammang
http://www.flammang-conseil.fr

Répondre