Le U et le R des planchers
Bonjour,
Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse
Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23
Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant
Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23
D'où vient une telle différence ?
Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse
Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23
Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant
Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23
D'où vient une telle différence ?
Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
Re: Le U et le R des planchers
Je rajoute l'extrait de la RT 2012 du fascicule parois opaques.
Ça a l'air nul comme question mais je pense c'est pas bien clair dans ma tête.
Règle Th U fascicule 4 RT-2012
En fait, ma question est : comment rentrer un plancher Up 0.27 dans la bibliothèque ?
Ça a l'air nul comme question mais je pense c'est pas bien clair dans ma tête.
Règle Th U fascicule 4 RT-2012
Re: Le U et le R des planchers
Salut.Blayac a écrit :Bonjour,
Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse
Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23
Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant
Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23
D'où vient une telle différence ?
Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
Je pense que ce que tu décrit est le Up final, en prenant en compte le vide sanitaire peu ventillé qui isole ton plancher et qui lui fait donc obtenir un U global inférieur.
Vérifie dans les rapports "organisme certificateur" de pleiades sur la partie qui décrit ton vide sanitaire si c'est bien ça.
J'ai remarqué qu'on gagnait en moyenne 0,02 à 0,03 sur le Up pour un vide sanitaire peu ventilé en maçonnerie tradi.
+
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA
B.E.T. ENERVILLA
Re: Le U et le R des planchers
Merci...
Je commence à avoir une partie de réponse.
Si la paroi donne sur un local non chauffé, Rsi s’applique des 2 côtés.
Dans les documents technique de plancher pour un Up = 0.27 on a un R de 3.36
1/(3.36+2 x 0.17) = 0.27 c'est bon !
Mais dans le récapitulatif standardisé le Up est inférieur à cette valeur.
Je ne vois pas d'explication dans la règle Th
Je commence à avoir une partie de réponse.
Si la paroi donne sur un local non chauffé, Rsi s’applique des 2 côtés.
Dans les documents technique de plancher pour un Up = 0.27 on a un R de 3.36
1/(3.36+2 x 0.17) = 0.27 c'est bon !
Mais dans le récapitulatif standardisé le Up est inférieur à cette valeur.
Je ne vois pas d'explication dans la règle Th
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Le U et le R des planchers
Est-ce que dans le récapitulatif standardisé, on aurait pas le Ue de donné à la place du Up, malgré l'indication contraire ?!
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Le U et le R des planchers
Envoyez la saisie à Régis, qu'il regarde éventuellement ici...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Le U et le R des planchers
Bonjour,
Je vous joins l'impression écran du récapitulatif Standardisé et vous envoie le fichier XML.
Je vous joins l'impression écran du récapitulatif Standardisé et vous envoie le fichier XML.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Le U et le R des planchers
Bonjour,
J'ai bien reçu votre saisie pour analyse.
Si l'on prend l'exemple du de la paroi "Plancher 1/1", on constate que le contact de type "Vide sanitaire par défaut" a été affecté :
Or ce contact "Vide sanitaire par défaut" est paramétré ainsi :
En effet, pour le contact, la paroi avec des Rw supplémentaires sont pris en compte.
Ce que vous obtenez dans le rapport correspond donc bien à la saisie.
Cordialement.
J'ai bien reçu votre saisie pour analyse.
Si l'on prend l'exemple du de la paroi "Plancher 1/1", on constate que le contact de type "Vide sanitaire par défaut" a été affecté :
Or ce contact "Vide sanitaire par défaut" est paramétré ainsi :
En effet, pour le contact, la paroi avec des Rw supplémentaires sont pris en compte.
Ce que vous obtenez dans le rapport correspond donc bien à la saisie.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Le U et le R des planchers
En gros, c'est bien ce que je disais, c'est Ue qui est donné dans la fiche récapitulative et non Up
D'ailleurs l'entête du tableau dit Uparoi (ou) Uglobal...
D'ailleurs l'entête du tableau dit Uparoi (ou) Uglobal...