Le U et le R des planchers

Message par Blayac » 05 déc. 2013 17:56

Bonjour,

Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse

Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23

Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant

Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23 :?

D'où vient une telle différence ?

Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par Blayac » 05 déc. 2013 18:51

Je rajoute l'extrait de la RT 2012 du fascicule parois opaques.
Calcul des résistances superficielles
Calcul des résistances superficielles
En fait, ma question est : comment rentrer un plancher Up 0.27 dans la bibliothèque ?

Ça a l'air nul comme question mais je pense c'est pas bien clair dans ma tête.

Règle Th U fascicule 4 RT-2012
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Pierre-66
Habitué
Messages : 41
Inscription : 04 juin 2013 10:45

Re: Le U et le R des planchers

Message par Pierre-66 » 05 déc. 2013 20:34

Blayac a écrit :Bonjour,

Pour le moi la résistance R d'un plancher est égale à la somme des résistances de tous les matériaux.
Et le U est l'inverse de la somme des R des matériaux + Rsi + Rse

Pour un plancher avec un R de 3.57 dans la bibliothèque de pléiades -> j'ai un U dans le récapitulatif standardisé de 0.23

Rse + Rse = 0.21 pour un flux descendant

Mais 1/(3.57+0.21) = 0.26 W/(m².K) = U ≠ 0.23 :?

D'où vient une telle différence ?

Edit : Je peux avoir des U différents dans le récapitulatif standardisé pour un même plancher suivant si il donne sur l'extérieur ou un espace tampon.
Salut.

Je pense que ce que tu décrit est le Up final, en prenant en compte le vide sanitaire peu ventillé qui isole ton plancher et qui lui fait donc obtenir un U global inférieur.

Vérifie dans les rapports "organisme certificateur" de pleiades sur la partie qui décrit ton vide sanitaire si c'est bien ça.
J'ai remarqué qu'on gagnait en moyenne 0,02 à 0,03 sur le Up pour un vide sanitaire peu ventilé en maçonnerie tradi.

+
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par Blayac » 06 déc. 2013 09:25

Merci...

Je commence à avoir une partie de réponse.

Si la paroi donne sur un local non chauffé, Rsi s’applique des 2 côtés.
Dans les documents technique de plancher pour un Up = 0.27 on a un R de 3.36
1/(3.36+2 x 0.17) = 0.27 c'est bon !

Mais dans le récapitulatif standardisé le Up est inférieur à cette valeur.
Je ne vois pas d'explication dans la règle Th
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par olivir » 06 déc. 2013 10:40

Est-ce que dans le récapitulatif standardisé, on aurait pas le Ue de donné à la place du Up, malgré l'indication contraire ?!
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par Ludovic_B » 09 déc. 2013 08:26

Envoyez la saisie à Régis, qu'il regarde éventuellement ici...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par Blayac » 09 déc. 2013 12:21

Bonjour,

Je vous joins l'impression écran du récapitulatif Standardisé et vous envoie le fichier XML.
RecapStandardise.png
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par Régis » 10 déc. 2013 12:31

Bonjour,

J'ai bien reçu votre saisie pour analyse.
Si l'on prend l'exemple du de la paroi "Plancher 1/1", on constate que le contact de type "Vide sanitaire par défaut" a été affecté :
image 1.jpg
Or ce contact "Vide sanitaire par défaut" est paramétré ainsi :
image 2.jpg
En effet, pour le contact, la paroi avec des Rw supplémentaires sont pris en compte.
Ce que vous obtenez dans le rapport correspond donc bien à la saisie.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Le U et le R des planchers

Message par olivir » 10 déc. 2013 12:48

En gros, c'est bien ce que je disais, c'est Ue qui est donné dans la fiche récapitulative et non Up ;)
D'ailleurs l'entête du tableau dit Uparoi (ou) Uglobal...
Olivier Martinezenerco.free.fr