Traversant ou Non Traversant

Publié : 14 avr. 2014 14:25
par pierre yves
Bonjour,

Malgré la question réponse N°254 http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=254 un doute persiste.

Je suis sur le cas d'un immeuble de logements ou j'ai 30% de ma surface habitable considérée dans un groupe Traversant et 70% de ma surface habitable considérée dans un groupe Non Traversant

Cependant un détalonnage des portes existe entre les pièces de mes logements regroupés dans mon groupe traversant.

Je doit considérer ma zone comme traversante ou Non traversante?

Merci d'avance

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 15 avr. 2014 07:43
par Ludovic_B
Pour moi, tu ne remplis pas la double condition pour être en zone traversante car seulement 30% de la surface de la zone est traversante au sens du groupe. Donc Non traversant.

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 15 avr. 2014 13:36
par pierre yves
Ok merci!
Si d'autres personnes ont un avis, merci d'avance.

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 15 avr. 2014 14:50
par matty56
Tu as donc 2 groupes différents ?

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 15 avr. 2014 15:12
par Jonath
Même avis que Ludovic : moins de 50% des groupes traversants => zone non traversante.

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 12 mai 2015 09:32
par areaelr
Bonjour à tous,

Je relance la conversation sur ce sujet.
Pour moi, la réponse 254 dit qu'il faut dissocier le caractère traversant au niveau de la zone et au niveau du groupe pour les logements collectifs.

Au niveau du groupe :
On suit la règle des 75% de surface des menuiseries par façade. Plutôt simple. :D Et on applique le caractère traversant au niveau du groupe.
Dans une même zone on peut avoir du coup 2 groupes pour le caractère traversant.

Au niveau de la zone :
Moins de 50% de logement traversant (de groupe traversant) --> zone non traversante

Si plus de 50% de logement traversant (de groupe traversant), il faut regarder si il existe un détalonnage des portes entre les groupes. Il n'y a jamais de détalonnage de portes sur les portes palières des logements du coup, ta zone est non-traversantes.

En gros, dans la majorité des cas(voir 100%), on a une zone non-traversantes avec un/des groupes traversants/non traversants.
Qu'en pensez vous?

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 27 mai 2015 10:18
par areaelr
Pas de réponse?

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 03 juin 2015 16:15
par pierre yves
Je résonne de la même façon et en effet on a souvent des bâtiments avec des zones non traversantes. On demande même souvent aux Archi. de modifier leurs façades pour l'être! Un gain de qql kWh gratuitement n'est pas négligeable

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 17 janv. 2022 18:27
par Rom1_R
Bonjour à tous,

Je souhaitais remonter le sujet car je trouve qu'il a son importance au vu de l'impact considérable sur les résultats.

Quel est votre raisonnement sur le caractère traversant de la zone et en particulier sur l'affirmation suivante de areaelr :
areaelr a écrit : 12 mai 2015 09:32 .... il faut regarder si il existe un détalonnage des portes entre les groupes. Il n'y a jamais de détalonnage de portes sur les portes palières des logements du coup, ta zone est non-traversantes.

En gros, dans la majorité des cas(voir 100%), on a une zone non-traversantes avec un/des groupes traversants/non traversants.
Vous aussi dans le cas de bâtiments de logements collectifs, le plus souvent vous définissez la zone (et non pas les groupes) comme étant non-traversante à cause des portes palières qui ne sont pas détalonnées ?


Merci d'avance.

Re: Traversant ou Non Traversant

Publié : 07 févr. 2022 10:50
par sebastien38
Bonjour,

Moi oui. Je me suis aussi beaucoup creusé sur ce sujet.